例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m,;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,,末端安裝1臺2000kVA變壓器,;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量,?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇,? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,,詳細計算公式和計算步驟)。
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,,經常由于雷擊造成線路跳閘,,請問各位有什么好的避雷方法嗎?,?我覺得最好是加裝線路避雷器,,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙,?,??謝謝
請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范,?我剛做這方面,初設時出設計說明書,、路徑走向圖、桿塔一覽圖,、基礎一覽圖,、導線曲線安裝圖、配件加工圖,,如果是山區,,還出個斷面圖,。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改,。我們初設時就用經緯儀,、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,,初設沒有這么復雜,,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿,。等到施工設計時,,再測量定樁??晌覀儧]有GPS設備,,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的,?
我們現在正處于基建階段,,臨時從鄰近的工廠接出一路電源,在其出線端安裝了全新有功電度表,,變比為400/5,,。我廠區內配電點有一配電柜,,總斷路器為400A,下分四路出線,,斷路器分別為200A、100A,、63A、63A,都分別配有全新電度表,,各表的變比分別200/5,、100/5、50/5、50/5,,從鄰近的廠接出點到我配電柜的距離在290米左右,。所用電纜為70平方銅芯低壓電纜。按照理論計算,,此分表度數之和應略小于總表度數,,損耗很小。在前幾個月使用過程中,,總表度數在6000度左右,,損耗也就40~50度之間,而上個月卻損耗卻是-50度,,本月損耗是360度,,這是什么原因造成的?其中中間沒有發現偷電情況,。請各位同仁幫忙解答,,謝謝大家了!??!
請教各位關于線路損耗的問題如果單從線路方面來講,線路的損耗有有功損耗和無功損耗1,、根據公式線路的損耗是I^2RT,,單位是焦耳,可說明當功率因素提高了,,線路電流小了,,可能降低線路的功率損耗,即焦耳量減少了,。2,、但I(xiàn)包括2種電流,即無功電流和有功電源,,當功率因素提高了,,無功電流減少了,有功電流不變,,意即線路有功損耗不變,,因為無功不計電費(單從線路上說),為什么可以說提高功率因素可以減少線路損耗,?3,、我也就是說,線路上所產生的無功熱量要不要計費了,。
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
在10Kv線路中,,像短路故障指示器,,避雷器,避雷器壓板,,驗電接電環,,都是怎么分配的?例如,,避雷器多少米一組,?另外,短路故障指示器是和什么配合使用的,?一般用在何處,?材料統計表中列有這些,也不知道如何統計的~~哪位能說說~~~
已知總降壓變電所的計算負荷,,求線路損耗,。我的理解是總降壓變電所的計算負荷為其低壓側所帶的負荷,也即計算線路損耗是計算10KV側,,而非35KV側,,但參考答案給出的是計算35KV側。我哪里理解錯了,?謝謝您的回復,。
請教上圖中的第17題,計算線路的有功損耗采用的為什么是35KV那段線路,,而非10KV那段,?提前謝謝您的回復。
小庫說: 線路補償原則是通過在線路電桿上安裝電容器實行單點或多點電容器補償,,單點補償地點選在離線路首端2/3處,補償的容量應為無功負荷的2/3,,兩點補償分別裝設在距首端2/5和4/5處,。多點補償是采用分支線分段補償方式,對分支較大或線路較長負載自然功率因數低的線路進行補償,。根據農村實際狀況,,農網線路補償的補償點不宜過多;控制方式應從簡;保護方式可采用熔斷器和避雷器作為過電流和過電壓簡單保護。 確定某一條配電線路的補償容量,,應根據該線路的平均無功負荷和最小無功負荷計算,,當線路的最小無功負荷小于平均無功負荷的2/3時,考慮到無功不應倒送,,可安裝固定的補償裝置,,但應按最小無功負荷確定補償容量,。當線路中有較大無功負荷點時,,除應考慮與
<<工廠供電>>上說380V的架空線輸送功率是不大于100KW,輸送距離不大于250M,380的電纜線路輸送功率不大于175KW,輸送距離不大于350M,10KV架空線輸送距離不大于10KM,輸送功率不大于1000KW,,假設一個小區需要容量3000KVA,10KV的架空線輸電功率可以達到嗎?好象大多數小區的用電功率都大于這個功率,可不是一樣都用10KV線路線路供電嗎?著是怎么回事情呢?請教各位!
淺談10kV線路桿塔的選型
我單位有一條10kV線路末端電壓較低,變電所已有無功補償,,現要進行線路無功補償,。負荷分布圖如下現在要求U2=10kV,該線路日平均電流120A,日最大電流260A,。線路長度30kM,,三角排列,計算結果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar問題:1.以上計算是
現有一10KV線路平時無功需求量為160KVAR左右,,最大無功需求量為200KVAR,。請問:這條線路上應該裝的補償裝置采取下列何種補償方式或其他更好的補償方式?1,、固定150KVAR,;2、自動100KVAR*2,;3,、固定100KVAR+自動100KVAR。
從10KV分支桿通過一組跌落保險下兩條電纜接入兩臺630KVA的變壓器,我想知道1.如何選擇這組跌落保險的容量2.請問電纜應該如何選擇,;小弟剛剛開始工作,,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導,。
各位朋友,,請幫我弄個施工報道吧,,在下感激不盡啊,這個星期一就需要用,,希望各位大大幫幫忙情況大概是這樣的,,我們公司所有的施工隊長全去培訓了,為了盡快完成工程,,我們公司負責施工的領導親自帶隊施工,,我們整個工程組的人員也全參加了工作,,為此做一篇報道。工程不大施放2段35mm的電纜,,裝組跌落保險,,制作四套電纜頭和接線。領導主持施工,,親自制作電纜頭,。大概就這么多。在下先寫過了,。
一般情況下一段由控制箱到終點長800米,,250W高壓鈉燈,共56盞,,有電容補償,,線路等方面按標準,其允許的線路損耗是多少?已百份比計算?
頭大啊~~~~
10kV線路兩路互相自投,,其中任一路線路故障,,就閉鎖線路自投。能否解決線路內部故障閉鎖線路自投,,線路外部故障開放線路自投,?
10kv線路損耗
10kv線路損耗專題,為您提供10kv線路損耗相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv線路損耗 相關的專業交流討論,,更多10kv線路損耗相關內容請訪問