電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地,、經電抗接地和低阻接地),、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,,單相接地是一種常見故障,。10 kV配電線路在實際運行中,,經常發生單相接地故障,特別是在雨季,、大風和雪等惡劣天氣條件下,,單相接地故障更是頻繁發生。發生單相接地后,,故障相對地電壓降低,,非故障兩相的相電壓升高,,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,,系統可運行1~2 h,,這也是小電流接地系統的最大優點;但是,,若發生單相接地故障后電網長時間運行,,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行。
引言:雷雨季節是10KV配網線路故障的多發期,,所有故障中最突出的故障是線路接地故障,,且查找和處理起來也比較困難。如果線路長時間接地運行,,可能燒毀變電站TV一次側保險絲,,引起值班人員拉閘停電,導致整條10KV饋路停電,,更嚴重的是在接地運行可能引發人身事故,。 傳統處理方法 線路接地時,變電站運行人員在聽到告警鈴響后,,會推拉確定具體的10KV接地饋路,,然后電話通知供電站查線。供電站傳統的接地查線處理方法可分為2種:經驗判斷法和推拉法,。 1.經驗判斷法 一般情況下,,供電站在接到變電站查線通知后,有經驗的運行人員會首先分析故障線路的基本情況:線路環境(有無存在未及時處理的樹害),,歷史運行情況(原先經常接地)等,,
變電站小電流接地,一般都裝設有絕緣監察裝置,。當6~10kV線路單相接地時,,由于線電壓的大小、相位不變,,按照規程規定,,一般可以繼續運行,但不要超過2h,,因為其饲故障相對地電壓相對医約倍,,這樣對電網系統的絕緣薄弱環節可能造成威脅。由于單相接地點可能接觸不良,,因此會接地點產生瞬間弧光放電,,甚至產生諧振電壓,對整個6~10kV電網系統的穩定構成威脅,。因此要求盡快排除故障,,確保電網穩定運行,。 6~10kV線路單相接地的特點 1:當6~10kV配電系統發生單相接地故障時,變電站絕緣監察裝置的警鈴報警,,母線接地光字牌燈亮,。 2:接地故障相電壓會降低或者接近零,另外兩相電壓會大于相電壓或者接近線電壓,。如果接地相電壓指示穩定,,表明線路是穩定接地;反之電壓表指針來回擺動,,表明線路是間歇接地,。 3: 若6~10kV線路發生弧光接地產生過電壓時,非故障相電壓會上升很高,,電壓表指針可能打至表頭,甚至朂斷電壓互感器熔斷器熔體,。 6~10kV線路單相接地故障的判斷 1: 根據實際經驗,,若電壓互
電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地),、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障,。
按照小電流接地選線裝置的說明,同一母線上其他正常線路的零序電流可能比接地線路零序電流更大,,怎么可能呢,?(每條支路都裝有零序CT)還有個問題,既然每條支路都裝有零序CT,,那還要開口三角形電壓來干什么,,僅僅靠零序電流越限就能發出單相接地的故障信號了啊,?請大家指教
各位專家: 我單位6KV配電線路為三相三線制,,前幾天發生單相接地故障,相應的在計算電量的時候,,發現網損增大,,這之間是否有聯系?。咳绻?,希望盡可能詳盡,。盼望指點,不勝感激,!
解析10KV配電線路單相接地故障及處理方法1.配電線路的單相接地 農網改造工程竣工以后,,配網安全穩定運行水平得到很大的提高。10KV配電線路采取中性點不接地“三相三線”供電方式,,提高了供電可靠性,,減少了線路損耗,增強了配電線路的絕緣水平,,降低了跳閘率,。1.1單相接地的定義線路中某相導線一點對地絕緣性能喪失,該相電流便會經由該接地點流入大地,,形成單相接地,,它是電氣故障中出現機會最多的一種故障,其危害主要在于使三相平衡系統受到破壞,,非故障相電壓將會升高原來的 倍,,可能會引起非故障相絕緣的破壞。1.2單相接地故障的原因農網10KV配電線路在實際運行中,,發生單相接地故障的主要原因有導線在絕緣子上綁扎或固定不牢,,脫落到橫擔或地上;導線斷線落地或搭在橫擔上,;配電變壓器高壓引下線斷線,;導線風偏過大,與建筑物距離過近,;配電變壓器高壓繞組單相絕緣擊穿或接地,;配電變壓器臺上的避雷器或熔斷器絕緣擊穿;同桿架設導線上層橫擔的拉線一端脫落,,搭在下排導線上,;導線上的分支熔斷器絕緣擊穿;絕緣子擊穿,;線路落雷,;樹林短接等。以上諸多種原因中,,導線斷線,、絕緣子擊
農村電網改造工程的實施,農村10kV配電線路采用中性點不接地"三相三線"供電方式,提高了供電可靠性,,減少了線路損耗,,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率,。但采用"三相三線"供電方式的農村10kV配電線路在實際運行中,,經常發生單相接地故障,嚴重影響了變電設備和配電網的安全,、經濟運行,。 1單相接地故障的原因
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,,但所測10kV每相電壓卻各不相同,,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,,以35kV輸電線為骨架,,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構,。由于電壓等級較低,,輸配電線路不長,對地電容較小,,因此,屬于小接地電流系統,。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,,而且系統線電壓仍然保持對稱,,不影響對用戶的供電。因此,,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h,。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
大家都知道,,當10KV供電系統發生單相接地故障時,,可允許暫時運行2小時。但必須同時通過系統中裝設的單相接地保護或絕緣監察裝置發出報警信號或指示?,F(xiàn)在我想請教一下各位高手,,如果線路發生單相接地故障時,如果在2小時內不能自動恢復,,請問如何確定故障接地點呢,?請大家不吝賜教。
10KV電容補償柜投運時出現C相接地故障。電容柜為星接不接地系統,,但是打耐壓20KV沒有出現接地問題,。請教可能是什么問題?
事故現象: 事故配電室PT、消弧,、避雷器柜爆,。 1、消弧用的高壓限流熔斷器B相熔斷,。 2,、整個消弧柜三相放電,位置高度一致的,,單方向不一致,。 3、A,、C相互感器燒毀 4,、消弧柜隔離刀B相有熔點。 5,、保護裝置錄波顯示 B相過電壓187V A,、C80V 速斷掉閘。 6,、兄弟線路消弧柜B相動作,,熔斷器熔斷 7、另一兄弟線路電壓互感器A,、C燒毀,。說明:消弧柜檢查到B相弧光接地,投入接地回路(金屬接地)請分析事故原因,,和闡述事故過程,!
我的理解是,,因為母劲憔嚯x比較近,,當發生母線單相接地時,會很容易拉弧引起相間短路,,此時主變10kV開關跳閘,。所以幾乎不存在還可以運行1~2小時的情況是這樣么?如果是開閉所的話,母線接地,,就跳掉總路進線
某用戶設35/10kV變電站,,10V系統為中性點不接地系統,下設3個10kV車間變電所,,35/10kV變電站正常時向A,、B、C車間變電所供電的3個10kV出線及負載的單相對地電容電流分別為2.9,、1.3,、0.7A,并假設各出線及負載的三相對地電容電流對稱,,如果向車間C供電的10kV線路發生單相接地故障,,在該供電線路電源端裝設無時限單相接地保護裝置,計算其整定值應為下列哪項數值,?A 10AB 15AC 4.9AD 2.1A請高手解答,。
10kV電纜發生單相接地故障后的圖片
論文簡介:線路老化,接地故障發生頻繁,,以前采取措施是線路分段安裝故障尋址器,,運行一段時間后顯示,它只能判定短路故障的范圍,,對接地故障的現象沒有反應,;在 投稿網友:langhua123456789 上傳時間: 2013-07-01
10kV 電纜線路的單相接地電容電流計算 Ic = (95 + 1.44 * S) / (2200 + 0.23 * S) * Ur * ll 是哪段距離,是哪一點到中性點的電纜距離,?
三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?
眾所周知,,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
10KV不接地系統發生單相接地時,,為何三相之間的線電壓仍不變?請各位大俠賜教,!
10kv線路單相接地