亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 35KV變壓器中性點要加避雷器嗎,?

    35KV變壓器,,星/三角接法,星形那一側,,也就是高壓側中性點一定要加避雷器嗎,?審圖的說要加,為了防止操作過電壓嗎,?請壇友指教,,謝謝!

  • 主變中性點避雷器的作用

    請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),110kV中性點為直接接地方式,,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,,甲方的提法是否合理,?謝謝!

  • 全絕緣變壓器35kV中性點避雷器的參數如何確定

    110kV的三圈主變,,全絕緣,,35kV中性點經消弧線圈接地,,那么中性點避雷器的參數如何確定啊?HY5WZ-42/134還是HY5WZ-51/134,,哪里有規定啊

  • 發電機出口中性點避雷器

    各位好: 設計新手我碰到一個難題,,為什么有的發電機出口中性點有避雷器而有的就沒有,?為什么,?設置出口避雷器有什么規定或要求嗎? 謝謝各位,,小弟很急的,!

  • 35kV降壓變壓器中性點需不需要加避雷器,?

    如題,,35kV降壓變壓器中性點需不需要加避雷器?

  • 求教35KV母線避雷器的問題

    35KV變電站 因設計原因35kv母線避雷器直接接在母線上(金屬氧化鋅避雷器),,現在柜子已經做好了,,如果更改費用很大,。如果不該是否可行 對運行和檢修有什么危害。

  • 變壓器中性點放電間隙與避雷器的作用

    大接地電流系統中,,主變壓器中性點都裝有放電間隙和避雷器,在中性點電壓升高時放電從而保護變壓器,。但既然裝了間隙,,為什么還要裝避雷器,間隙與避雷器如何分工,,有什么區別,?在網上搜了很多,都沒看明白,,肯請詳解另：變壓器零序過壓過流的動作時限如何,,網上有說0秒,那怎么與線路保護配合,?這個問題可能我理解有誤,,也可能很簡單,看到實例就會知道,,但我是二次變的,,正在為投一次變做準備,找不到具體資料,,見諒

  • 直配線與發電機中性點經避雷器接地

    請教 1,、何為直配線發電機?2,、發電機母線上有廠用變壓器算是直配線嗎,? 3、電力工程設計手冊中有“在不接地的直配線系發電機中性點上應裝設一臺避雷器”,。但看到的大多數中小水電站圖紙并沒有這個避雷器,,這個避雷器的做用是什么?4,、為什么一般圖紙上都沒有,?

  • 發電機中性點是否需要經避雷器接地,?

    本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 編輯 發電機—雙繞組變壓器單元接線中,,發電機中性點是否需要經避雷器接地?為什么,?發電機電壓6.3kV,,2500kVA;變壓器高壓側38.5kV

  • 請問220kv的變壓器中性點避雷器額定電壓

    到底選0.45Um和0.57Um還是選0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的話

  • 高壓變壓器中性點為什么必須安裝避雷器

    110KV及以上高電壓等級的變壓器一般是半絕緣的,,即中性點的絕緣水平低于線端絕緣水平,。對于中性點不接地的分級絕緣變壓器,,當雷電波從線路侵入變壓站到達變壓器中性點以及系統單相接地、非全相運行,,特別是伴隨產生變壓器勵磁電感與線路對地電容諧振時,,會產生較高的雷電過電壓或工頻穩態過電壓,對分級絕緣變壓器中性點構成威脅,,甚至使絕緣損壞,。 所以中性點要裝設避雷器。

  • 35kV高壓側避雷器放置問題

    35kV變壓器布置于室外,,高,、低壓柜布置于室內,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里,?是高壓柜子里嗎,?還是要在室外變壓器旁放置避雷器?查了一天的規范也沒查到,,求指點,!

  • 請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準,?

    請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準,?據我局的110KV變電所來看,其中性點避雷器型號很混亂,,沒有什么標準,,這樣不統一,能起到保護作用嗎,?

  • 請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準

    請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準,?據我局的110KV變電所來看,其中性點避雷器型號很混亂,,沒有什么標準,,這樣不統一,能起到保護作用嗎,?

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,,知道的回答一下,,謝謝了

  • 請教下對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準

    請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準?據我局的110KV變電所來看,,其中性點避雷器型號很混亂,,沒有什么標準,這樣不統一,,能起到保護作用嗎?

  • 請教35kv電纜進線加裝避雷器問題

    請問各位:在35kv電纜-變壓器進線中,,根據規程“與架空線相連的長度超過50M的電纜,,應在其兩端裝設避雷器或保護間隙。長度不超過50的可在任何一端裝設即可,。 ”,,當進線電纜長度超過50米時,兩端加裝的避雷器分別是線路型和變電站型嗎,?當進線電纜長度不超過50米時,,裝設在任一端的避雷器是選用什么型式的呢?還是根據裝設位置不同而選擇不同的,?請先知們賜教?。?/p>

  • 35kV線路間隔的TYD和避雷器最小充許距離

    請教一個問題:一個35kV線路間隔的TYD和避雷器之間,,他們的最小距離按哪個規范來執行,?我在3——110kV高壓配電裝置規范上,找不到對應條款 兩者相鄰部分為等電位,,裝在支架上,,對地安全距離亦完全能滿足要求。我是這么認為的:如果都裝在同一個支架上,,兩者方便連接跳線即可,,即如果可以的話兩者完全能連接在一起,相對距離為0如果各自用獨立支架安裝,,那支架安裝方便,,能過人巡視即可,一般人肩寬400-600算,,我認為有1米距離即可工程中,,我把35KV線路TYD和避雷器距離設為1.4米,隔離開關至TYD,,斷路器設為1.8米因是擴建工程,,限于場地位置所限,,我把斷路器和CT都在同一個設備內請大家發表一下看法!QQ:940060221