請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),,110kV中性點為直接接地方式,,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,,甲方的提法是否合理?謝謝,!
各位好: 設計新手我碰到一個難題,,為什么有的發電機出口中性點有避雷器而有的就沒有?為什么,?設置出口避雷器有什么規定或要求嗎,? 謝謝各位,小弟很急的,!
35KV變壓器,,星/三角接法,,星形那一側,也就是高壓側中性點一定要加避雷器嗎,?審圖的說要加,,為了防止操作過電壓嗎？請壇友指教,,謝謝!
大接地電流系統中,,主變壓器中性點都裝有放電間隙和避雷器,,在中性點電壓升高時放電從而保護變壓器。但既然裝了間隙,,為什么還要裝避雷器,,間隙與避雷器如何分工,有什么區別,?在網上搜了很多,,都沒看明白,肯請?jiān)斀饬恚鹤儔浩髁阈蜻^壓過流的動作時限如何,,網上有說0秒,,那怎么與線路保護配合?這個問題可能我理解有誤,,也可能很簡單,,看到實例就會知道,但我是二次變的,,正在為投一次變做準備,,找不到具體資料,見諒
請教 1,、何為直配線發電機,?2、發電機母線上有廠用變壓器算是直配線嗎,? 3,、電力工程設計手冊中有“在不接地的直配線系發電機中性點上應裝設一臺避雷器”。但看到的大多數中小水電站圖紙并沒有這個避雷器,,這個避雷器的做用是什么,?4、為什么一般圖紙上都沒有,?
到底選0.45Um和0.57Um還是選0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的話
110KV及以上高電壓等級的變壓器一般是半絕緣的,,即中性點的絕緣水平低于線端絕緣水平。對于中性點不接地的分級絕緣變壓器,,當雷電波從線路侵入變壓站到達變壓器中性點以及系統單相接地,、非全相運行,特別是伴隨產生變壓器勵磁電感與線路對地電容諧振時,,會產生較高的雷電過電壓或工頻穩態過電壓,,對分級絕緣變壓器中性點構成威脅,甚至使絕緣損壞,。 所以中性點要裝設避雷器,。
本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 編輯 發電機—雙繞組變壓器單元接線中,,發電機中性點是否需要經避雷器接地,?為什么?發電機電壓6.3kV,,2500kVA,;變壓器高壓側38.5kV
110kV的三圈主變,全絕緣,,35kV中性點經消弧線圈接地,,那么中性點避雷器的參數如何確定啊,?HY5WZ-42/134還是HY5WZ-51/134,,哪里有規定啊
請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準,?據我局的110KV變電所來看,其中性點避雷器型號很混亂,,沒有什么標準,,這樣不統一,能起到保護作用嗎,?
請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準,?據我局的110KV變電所來看,其中性點避雷器型號很混亂,,沒有什么標準,,這樣不統一,能起到保護作用嗎,?
一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎,?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準,?據我局的110KV變電所來看,,其中性點避雷器型號很混亂,沒有什么標準,,這樣不統一,,能起到保護作用嗎?
本帖最后由 htzwy 于 2016-5-5 20:27 編輯 我單位的110kV線路避雷器和110kV變壓器中性點避雷器底部的接地線都了接計數器?不接計數器有什么影響,?有什么規范要求一定要接嗎,?
如題,,35kV降壓變壓器中性點需不需要加避雷器?
請教大家一下,,中性點不接地系統中變壓器的中性點通過避雷器接地,,為什么,可以不需要嗎,?@zljsyc @紅蘋果 @ccc___
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會動作么,,動作的話,,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法,。第一:避雷器應該安裝在進線端,,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,,可以不在避雷器前安裝熔斷器,。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器,。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,,請各位討論討論,。首先我先說吧,我覺得1,,3可以,。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已,。1,、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關,。3,、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,,如果要安裝,,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換,。
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎,?比方說GCS柜,,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,,GGD柜又沒有裝,,不知道為什么?
110kv中性點避雷器
110kv中性點避雷器專題,,為您提供110kv中性點避雷器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與110kv中性點避雷器 相關的專業交流討論,更多110kv中性點避雷器相關內容請?jiān)L問