  • 求教35KV母線避雷器的問題

    35KV變電站 因設計原因35kv母線避雷器直接接在母線上(金屬氧化鋅避雷器),,現在柜子已經做好了,,如果更改費用很大,。如果不該是否可行 對運行和檢修有什么危害。

  • 35kV高壓側避雷器放置問題

    35kV變壓器布置于室外,,高,、低壓柜布置于室內,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里,?是高壓柜子里嗎,?還是要在室外變壓器旁放置避雷器?查了一天的規范也沒查到,,求指點,!

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,知道的回答一下,,謝謝了

  • 請教35kv電纜進線加裝避雷器問題

    請問各位:在35kv電纜-變壓器進線中,,根據規程“與架空線相連的長度超過50M的電纜,應在其兩端裝設避雷器或保護間隙,。長度不超過50的可在任何一端裝設即可,。 ”,當進線電纜長度超過50米時,,兩端加裝的避雷器分別是線路型和變電站型嗎,?當進線電纜長度不超過50米時,裝設在任一端的避雷器是選用什么型式的呢,?還是根據裝設位置不同而選擇不同的,?請先知們賜教啊,!

  • 35kV線路間隔的TYD和避雷器最小充許距離

    請教一個問題:一個35kV線路間隔的TYD和避雷器之間,,他們的最小距離按哪個規范來執行?我在3——110kV高壓配電裝置規范上,,找不到對應條款 兩者相鄰部分為等電位,,裝在支架上,對地安全距離亦完全能滿足要求,。我是這么認為的:如果都裝在同一個支架上,,兩者方便連接跳線即可,即如果可以的話兩者完全能連接在一起,,相對距離為0如果各自用獨立支架安裝,,那支架安裝方便,能過人巡視即可,,一般人肩寬400-600算,,我認為有1米距離即可工程中,,我把35KV線路TYD和避雷器距離設為1.4米,隔離開關至TYD,,斷路器設為1.8米因是擴建工程,,限于場地位置所限,我把斷路器和CT都在同一個設備內請大家發表一下看法,!QQ:940060221

  • 35KV變壓器中性點要加避雷器嗎?

    35KV變壓器,,星/三角接法,,星形那一側,也就是高壓側中性點一定要加避雷器嗎,?審圖的說要加,,為了防止操作過電壓嗎?請壇友指教,,謝謝!

  • 關于避雷器的安裝問題討論

    今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法,。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器,。第二:避雷器應該安裝在進線端,,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,,可以不用在避雷器前安裝熔斷器,。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器,。上面4種說法有幾種對的,,請各位討論討論。首先我先說吧,,我覺得1,,3可以。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,,再弄個熔斷器有點多余而已。1,、安裝熔斷器,,可防止避雷器出故障跑前級開關。3,、已經有斷路器,,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,,方便安全更換,。

  • 關于避雷器上的微斷動作

    低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,,這個微斷會動作么,,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了,?

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素,?大家都用什么牌的?。坑袥]接觸到提前放電針這種避雷針的同行,?能講講這東東使用效果怎樣,?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言?。∨枷炊?!

  • 浪涌保護是不是就是避雷器,?

    請問浪涌保護是不是就是避雷器?

  • 低壓總柜一般都裝避雷器嗎,?

    低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,,GGD柜,,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,,不知道為什么,?

  • 請教關于電纜避雷器的問題

    一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器,?好像跟電纜長度有關,,那么有沒有具體規定,請幫忙解答!非常感謝??!

  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!

  • 避雷器這樣接有什么問題嗎,?

    避雷器這樣接有什么問題嗎?

    圖片是箱變內避雷器與母排的連接,,各位看看有什么問題,?

  • 690V系統的避雷器怎么選

    我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!

  • 關于避雷器安裝問題請教

    若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?

  • 關于線路避雷器應用問題

    最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器,。目前哪家生產的避雷器質量好,?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試,?請高人解惑,。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題,?真傷腦筋,。