請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),,110kV中性點為直接接地方式,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同,?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,甲方的提法是否合理,?謝謝,!
各位好: 設計新手我碰到一個難題,為什么有的發電機出口中性點有避雷器而有的就沒有,?為什么,?設置出口避雷器有什么規定或要求嗎? 謝謝各位,,小弟很急的,!
35KV變壓器,,星/三角接法,星形那一側,,也就是高壓側中性點一定要加避雷器嗎,?審圖的說要加,為了防止操作過電壓嗎,?請壇友指教,,謝謝!
大接地電流系統中,主變壓器中性點都裝有放電間隙和避雷器,,在中性點電壓升高時放電從而保護變壓器,。但既然裝了間隙,為什么還要裝避雷器,,間隙與避雷器如何分工,,有什么區別?在網上搜了很多,,都沒看明白,,肯請詳解另:變壓器零序過壓過流的動作時限如何,,網上有說0秒,那怎么與線路保護配合,?這個問題可能我理解有誤,,也可能很簡單,看到實例就會知道,,但我是二次變的,,正在為投一次變做準備,找不到具體資料,,見諒
請教 1,、何為直配線發電機?2,、發電機母線上有廠用變壓器算是直配線嗎,? 3、電力工程設計手冊中有“在不接地的直配線系發電機中性點上應裝設一臺避雷器”,。但看到的大多數中小水電站圖紙并沒有這個避雷器,,這個避雷器的做用是什么?4,、為什么一般圖紙上都沒有,?
到底選0.45Um和0.57Um還是選0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的話
110KV及以上高電壓等級的變壓器一般是半絕緣的,即中性點的絕緣水平低于線端絕緣水平,。對于中性點不接地的分級絕緣變壓器,,當雷電波從線路侵入變壓站到達變壓器中性點以及系統單相接地、非全相運行,,特別是伴隨產生變壓器勵磁電感與線路對地電容諧振時,會產生較高的雷電過電壓或工頻穩態過電壓,,對分級絕緣變壓器中性點構成威脅,,甚至使絕緣損壞。 所以中性點要裝設避雷器,。
本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 編輯 發電機—雙繞組變壓器單元接線中,,發電機中性點是否需要經避雷器接地,?為什么?發電機電壓6.3kV,,2500kVA,;變壓器高壓側38.5kV
110kV的三圈主變,全絕緣,,35kV中性點經消弧線圈接地,,那么中性點避雷器的參數如何確定?。縃Y5WZ-42/134還是HY5WZ-51/134,,哪里有規定啊
請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準,?據我局的110KV變電所來看,,其中性點避雷器型號很混亂,沒有什么標準,,這樣不統一,,能起到保護作用嗎?
請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準,?據我局的110KV變電所來看,,其中性點避雷器型號很混亂,沒有什么標準,,這樣不統一,,能起到保護作用嗎?
運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行,。請問,,這是出于什么考慮呢?
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎,?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?
我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,,2號主變在分位,,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,,謝謝
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,,知道的回答一下,謝謝了
請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準,?據我局的110KV變電所來看,,其中性點避雷器型號很混亂,沒有什么標準,,這樣不統一,,能起到保護作用嗎?
如題,35kV降壓變壓器中性點需不需要加避雷器,?
剛剛看了guo_2213109051的標準答案,,遺憾那條挑錯依然沒有下落,。看了一下題干,,注意到這樣一個細節:“母線間隔的金屬氧化化避雷器至主變距離80m”,,按照DL/T620-97 7.3.4-表12,就意味著該主變出線側可不裝設避雷器,,但根據DL/T620-97 7.3.6 又必須裝設,,這倒底是裝設還是不裝設避雷器呢?但在實際運行中,,我見過好幾個實例均是母線上不但裝設了避雷器,,而且主變高壓側也裝設了避雷器,可這距離說不準,,出題人的用意是什么呢,?
請教大家一下,中性點不接地系統中變壓器的中性點通過避雷器接地,,為什么,可以不需要嗎,?@zljsyc @紅蘋果 @ccc___
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會動作么,,動作的話,,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?
主變中性點避雷器