請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),110kV中性點為直接接地方式,,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,,甲方的提法是否合理,?謝謝!
各位好: 設計新手我碰到一個難題,,為什么有的發電機出口中性點有避雷器而有的就沒有,?為什么?設置出口避雷器有什么規定或要求嗎,? 謝謝各位,,小弟很急的!
35KV變壓器,星/三角接法,,星形那一側,,也就是高壓側中性點一定要加避雷器嗎?審圖的說要加,,為了防止操作過電壓???qǐng)壇友指教,,謝謝!
大接地電流系統中,主變壓器中性點都裝有放電間隙和避雷器,,在中性點電壓升高時放電從而保護變壓器,。但既然裝了間隙,為什么還要裝避雷器,,間隙與避雷器如何分工,,有什么區別?在網上搜了很多,,都沒看明白,,肯請?jiān)斀饬恚鹤儔浩髁阈蜻^壓過流的動作時限如何,網上有說0秒,,那怎么與線路保護配合,?這個問題可能我理解有誤,也可能很簡單,,看到實例就會知道,,但我是二次變的,正在為投一次變做準備,,找不到具體資料,,見諒
請教 1、何為直配線發電機,?2,、發電機母線上有廠用變壓器算是直配線嗎? 3,、電力工程設計手冊中有“在不接地的直配線系發電機中性點上應裝設一臺避雷器”,。但看到的大多數中小水電站圖紙并沒有這個避雷器,這個避雷器的做用是什么,?4,、為什么一般圖紙上都沒有?
本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 編輯 發電機—雙繞組變壓器單元接線中,發電機中性點是否需要經避雷器接地,?為什么,?發電機電壓6.3kV,2500kVA,;變壓器高壓側38.5kV
110KV及以上高電壓等級的變壓器一般是半絕緣的,,即中性點的絕緣水平低于線端絕緣水平。對于中性點不接地的分級絕緣變壓器,,當雷電波從線路侵入變壓站到達變壓器中性點以及系統單相接地,、非全相運行,,特別是伴隨產生變壓器勵磁電感與線路對地電容諧振時,會產生較高的雷電過電壓或工頻穩態過電壓,,對分級絕緣變壓器中性點構成威脅,,甚至使絕緣損壞。 所以中性點要裝設避雷器,。
到底選0.45Um和0.57Um還是選0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的話
110kV的三圈主變,,全絕緣,35kV中性點經消弧線圈接地,,那么中性點避雷器的參數如何確定?。縃Y5WZ-42/134還是HY5WZ-51/134,,哪里有規定啊
請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準,?據我局的110KV變電所來看,其中性點避雷器型號很混亂,,沒有什么標準,,這樣不統一,能起到保護作用嗎,?
請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準,?據我局的110KV變電所來看,其中性點避雷器型號很混亂,,沒有什么標準,,這樣不統一,能起到保護作用嗎,?
一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,,知道的回答一下,,謝謝了
請教各位對于10KV接地變中性點避雷器型號選擇有無標準?據我局的110KV變電所來看,,其中性點避雷器型號很混亂,,沒有什么標準,這樣不統一,,能起到保護作用嗎,?
如題,,35kV降壓變壓器中性點需不需要加避雷器?
請教大家一下,,中性點不接地系統中變壓器的中性點通過避雷器接地,,為什么,可以不需要嗎,?@zljsyc @紅蘋果 @ccc___
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法,。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器,。第二:避雷器應該安裝在進線端,,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,,可以不用在避雷器前安裝熔斷器,。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器,。上面4種說法有幾種對的,,請各位討論討論。首先我先說吧,,我覺得1,,3可以。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,,再弄個熔斷器有點多余而已。1,、安裝熔斷器,,可防止避雷器出故障跑前級開關。3,、已經有斷路器,,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,,方便安全更換,。
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,,這個微斷會動作么,,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了,?
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素,?大家都用什么牌的?。坑袥]接觸到提前放電針這種避雷針的同行,?能講講這東東使用效果怎樣,?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言??!偶洗耳恭聽!
運行中擊穿
中性點避雷器
中性點避雷器專題,,為您提供中性點避雷器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與中性點避雷器 相關的專業交流討論,更多中性點避雷器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度