亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 35KV變壓器中性點要加避雷器嗎?

    35KV變壓器,,星/三角接法,,星形那一側,也就是高壓側中性點一定要加避雷器嗎,?審圖的說要加,,為了防止操作過電壓嗎?請壇友指教,,謝謝!

  • 變壓器中性點放電間隙與避雷器的作用

    大接地電流系統中,,主變壓器中性點都裝有放電間隙和避雷器,在中性點電壓升高時放電從而保護變壓器,。但既然裝了間隙,,為什么還要裝避雷器,間隙與避雷器如何分工,,有什么區別,?在網上搜了很多,都沒看明白,,肯請詳解另:變壓器零序過壓過流的動作時限如何,,網上有說0秒,那怎么與線路保護配合,?這個問題可能我理解有誤,,也可能很簡單,看到實例就會知道,,但我是二次變的,,正在為投一次變做準備,找不到具體資料,,見諒

  • 35kV降壓變壓器中性點需不需要加避雷器?

    如題,,35kV降壓變壓器中性點需不需要加避雷器,?

  • 請問220kv的變壓器中性點避雷器額定電壓

    到底選0.45Um和0.57Um還是選0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的話

  • 高壓變壓器中性點為什么必須安裝避雷器

    110KV及以上高電壓等級的變壓器一般是半絕緣的,即中性點的絕緣水平低于線端絕緣水平,。對于中性點不接地的分級絕緣變壓器,,當雷電波從線路侵入變壓站到達變壓器中性點以及系統單相接地,、非全相運行,特別是伴隨產生變壓器勵磁電感與線路對地電容諧振時,,會產生較高的雷電過電壓或工頻穩態過電壓,,對分級絕緣變壓器中性點構成威脅,甚至使絕緣損壞,。 所以中性點要裝設避雷器,。

  • 全絕緣變壓器35kV中性點避雷器的參數如何確定

    110kV的三圈主變,全絕緣,,35kV中性點經消弧線圈接地,,那么中性點避雷器的參數如何確定啊,?HY5WZ-42/134還是HY5WZ-51/134,,哪里有規定啊

  • 變壓器中性點接地的問題,?

    配電室在4樓,,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不,?合適的作法是?謝謝各位??!

  • 關于變壓器中性點接地的問題

    “GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況,。 1 對于單電源系統,,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點,。 2 對于具有多電源的TN系統,,應避免工作電流流過不期望的路徑。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,,無需配出N,,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接,。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接,。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,,并應設置在總配電屏內,。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,,應符合現行

  • 變壓器耐壓與避雷器殘壓!

    35KV變壓器做耐壓試驗時做到了85KV,60S,。這個從規范上看應該沒有問題。但現在是我們的避雷器在標稱電流下的殘壓不超過134KV,,也就是說可能達到這個數字,。哪我們的額定35KV的避雷器還能保護35KV的變壓器嗎?

  • 35kV10000kVA變壓器中性點問題

    35kV10000kVA變壓器中性點問題:以前35kV8000kVA以上變壓器中性點都有套管引出,,最近來一臺35kV10000kVA變壓器中性點沒套管引出不知是不是最新規程要求可以不引出中性點,??

  • 變壓器中性點接地的探討

    變壓器中性點接地的探討

    我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.

  • 主變中性點避雷器的作用

    請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),,110kV中性點為直接接地方式,,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同,?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,,甲方的提法是否合理?謝謝,!

  • 關于低壓變壓器中性點接地

    由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地。現在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,,大概50kw,,10個回路。大家是怎樣解決這個問題,。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢,。我的AC220V主要是照明負荷。

  • 求教關于變壓器中性點接地

    不同變壓器是否可共用中性點接地點?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法,。請教一法師的觀點是相同參數,、變比的變壓器可以共接地點。另ups是否需同設中性點接地,,外殼保護接地,。謝謝。

  • 變壓器中性點(求助與討論)

    大家好,,如果對110kv變壓器送電時,,變壓器中性點不接地送電,大概在變壓器中性點一般會產生多大的電壓,?變壓器中性點為全絕緣,,會不會破壞這個絕緣了?

  • 變壓器中性點接地的問題

    我們單位近幾年開工項目很多,,原先七院設計的單體建筑物變電所內的變壓器中性點接地都是用BV線接在所內的總等電位箱內,。后來,又有別的設計院參與進來,,對于變壓器中性點接地出現了不同的方式,,有用扁鐵接到總等電位箱的,有用扁鐵接到所內周圈接地扁鐵的,,也有用線纜接到所內周圈接地扁鐵的,。對這一點,我和師傅也很有爭議,。大家來幫忙分析一下,。

  • 變壓器中性點接法合適嗎,?

    變壓器中性點接法合適嗎?

    市政開挖,,把變壓器中性點的接地極挖出來了,,引下線和接地樁的聯接,用螺栓聯接合適嗎,?

  • 關于變壓器中性點的接地問題

    最近有臺箱變送電時,,發現他們低壓400V一側,出來的零線沒有接地,,請問這樣對正常用電有影響嗎,? 另外他們還說,如果零線接地的話,,那樣就不用整排柜子走零排了,,直接把需要零線的地方接柜體就行了,因為低壓柜體都焊在底座上了,接地肯定可靠,,還省下零排的原材料,。這樣可以嗎?

  • 關于裝設消弧線圈的變壓器中性點是否需要采用避雷器保護的問題

    看配3手冊,,裝設消弧線圈的變壓器中性點是否需要采用避雷器保護,,要由過電壓水平來決定。一般在消弧線圈補償的電網中,,當開斷兩相接地短路故障引起的過電壓不超過相電壓兩倍,,就不需要在變壓器中性點裝設避雷器保護。有個問題請教大家: 這個過電壓大小怎樣確定呢,?

  • 線路變壓器組出線避雷器

    水電站僅一回35KV出線,,采用線路變壓器組出線,避雷器要經過隔離開關嗎,?主變高側還需裝設后備保護嗎?如果裝設,,和線路的后備保護是不是重復(因為電壓,、電流采用同一設備)

點擊加載更多

35kv變壓器中性點避雷器

35kv變壓器中性點避雷器專題,為您提供35kv變壓器中性點避雷器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與35kv變壓器中性點避雷器 相關的專業交流討論,,更多35kv變壓器中性點避雷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度