最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器,。目前哪家生產的避雷器質量好,?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試,?請高人解惑,。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題,?真俋筋,。
本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 編輯 電氣一次手冊第2-8節:110~220kV線路側一般不裝設避雷器,但是實際上基本上都裝設避雷器,,如果不裝設,,如何避免線路側過電壓損壞設備?
在我國,,大部份10kV/380V的變壓器(即380V的線路)上用的避雷器是由供電局安裝的二次避雷器YH-0.5/2.6,,這是錯誤的。雷害隱患有兩大特點:第一,,擊穿主絕緣,;第二,會提高線路的電壓,。YH-0.5/2.6的避雷器殘壓水平是2600V,,如果雷電壓在456~2000V的話,就要靠低壓設備來承受了,,這對低壓設備來講相當危險,。為了便于說明,將線路電壓,、變電產品(家電)與避雷器參數進行比較,。可以看出,,兩種避雷器正常對地運行的電壓分別是220/420V,,產品最高的運行電壓分別是280/456V,泄壓分別是1000V和2000V,,家電感應耐壓是5倍左右,,耐壓水平是3000V。無論是220V或380V的電器產品,,雷電壓在3000V時是不會損壞的,,但是2000V相對相的感應耐壓(即2000/380V)對于變壓器來講也是危險的,,如果家電設備是220V(即200
水電站僅一回35KV出線,,采用線路變壓器組出線,避雷器要經過隔離開關嗎,?主變高側還需裝設后備保護嗎,?如果裝設,,和線路的后備保護是不是重復(因為電壓、電流采用突設備)
知識點:配電線路用多間隙避雷裝置
大家好!本人最近做了一個20KV配電設計,,前期是10KV運行,,設備選型按照20KV選,現在遇到一個問題,,避雷器也按照20KV選嗎,?如果選20KV的前期10KV運行有問題嗎?希望大家給點建議,,謝謝,!
一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎,?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,知道的回答一下,,謝謝了
如圖所示,10KV線路中,B點是不是也應該加裝避雷器???,另外有沒有哪個規范規定,電纜線路必須加避雷器??
請教一個問題:一個35kV線路間隔的TYD和避雷器之間,,他們的最小距離按哪個規范來執行?我在3——110kV高壓配電裝置規范上,,找不到對應條款 兩者相鄰部分為等電位,,裝在支架上,對地安全距離亦完全能滿足要求,。我是這么認為的:如果都裝在同一個支架上,,兩者方便連接跳線即可,即如果可以的話兩者完全能連接在一起,,相對距離為0如果各自用獨立支架安裝,,那支架安裝方便,能過人巡視即可,,一般人肩寬400-600算,,我認為有1米距離即可工程中,,我把35KV線路TYD和避雷器距離設為1.4米,隔離開關至TYD,,斷路器設為1.8米因是擴建工程,,限于場地位置所限,我把斷路器和CT都在同一個設備內請大家發表一下看法,!QQ:940060221
1.國內500kV線路型避雷器的主流生產廠家有哪些,? 2.單支500kV線路型避雷器的價格大約多少?3.國內較多使用500kV線路型避雷器的網省公司是,?煩請版上達人不吝賜教,。謝謝。
請問浪涌保護是不是就是避雷器?
運行中擊穿
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎,?比方說GCS柜,GGD柜,,等等我看到過GCS有裝的,,GGD柜又沒有裝,不知道為什么,?
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素,?大家都用什么牌的?。坑袥](méi)接觸到提前放電針這種避雷針的同行,?能講講這東東使用效果怎樣,?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言??!偶洗耳恭聽!
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,,將避雷器放計量出線柜,,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
一臺35/10kv的主變,,35kv開關柜電纜出線到變壓器,,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器,?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,,請幫忙解答,!非常感謝!,!
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題,?
110kv線路避雷器
110kv線路避雷器專題,,為您提供110kv線路避雷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與110kv線路避雷器 相關的專業交流討論,,更多110kv線路避雷器相關內容請?jiān)L問