  • 避雷器效驗周期都一樣嗎,?

    一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,,知道的回答一下,,謝謝了

  • 關于避雷器上的微斷動作

    低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,,這個微斷會動作么,,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了,?

  • 關于避雷器的安裝問題討論

    今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法,。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,,可以不在避雷器前安裝熔斷器,。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器,。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,,請各位討論討論,。首先我先說吧,我覺得1,,3可以。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,,再弄個熔斷器有點多余而已。1,、安裝熔斷器,,可防止避雷器出故障跑前級開關。3,、已經有斷路器,,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,,也只是為了一個明顯的斷開點,,方便安全更換。

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的,。你們在選用避雷針時考慮那些因素,?大家都用什么牌的啊,?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行,?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東,。大家踴躍發言?。∨枷炊?!

  • 浪涌保護是不是就是避雷器?

    請問浪涌保護是不是就是避雷器?

  • 低壓總柜一般都裝避雷器嗎,?

    低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,,GGD柜,,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,,不知道為什么,?

  • 關于線路避雷器應用問題

    最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器,。目前哪家生產的避雷器質量好,?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試,?請高人解惑,。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題,?真傷腦筋,。

  • 請教關于電纜避雷器的問題

    一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器,?好像跟電纜長度有關,,那么有沒有具體規定,請幫忙解答,!非常感謝?。?

  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!

  • 避雷器這樣接有什么問題嗎,?

    避雷器這樣接有什么問題嗎,?

    圖片是箱變內避雷器與母排的連接,,各位看看有什么問題?

  • 關于避雷器安裝問題請教

    若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?

  • 690V系統的避雷器怎么選

    我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!

  • 為何一打雷避雷器就爆裂

    我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,,請幫忙分析分析,。多謝:handshake

  • 關于KYN28柜內避雷器的問題

    因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,,是固定式安裝的,,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.

  • 選哪個20kV的高壓避雷器,?

    供配電系統設計中的高壓一次圖中,,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85,; 中性點帶小電阻接地,,選用HY5WS-22/26。這是為什么???

  • 【請教】關于110kV主變10kV側安裝避雷器問題

    110kV三卷變壓器(高壓110kV/中壓35kV/低壓10.5kV)10kV低壓側安裝避雷器是否只要裝設1相?(10kV為三角接線)另10kV側通過硬母線橋連接到10kV配電室距離為75m,,如果在10kV側安裝1組避雷器(A、B,、C三相各一只)是否有保護范圍不夠的問題,?是否應該隔一定距離再按一組?

  • 一起110kV氧化鋅避雷器(MOA)事故的原因分析

    1 引言 氧化鋅避雷器(MOA)在運行電壓下.通過的泄漏電流的大小,,可以反映其性能的優劣,。《電力設備預防性試驗規程》(DL/T569—1996)要求:MOA應在運行電壓下測量全電流和阻性電流. 因為MOA內部進水受潮,,在運行電壓下通過的全電流會增大:如果MOA閥片的非線性性能劣化.拐點電壓降低.運行電壓下阻性電流分量增大幅度會更大? 南于受運行方式的限制,,往往MOA很難及時停電進行試驗.且定期試驗時間間隔也較長,因此.通過帶電測試來監視MOA的性能尤為重要 下面結合九里山變電所110 kV Ⅱ號母線MOA發生爆炸的實例進行分析.以便出現類似情況.引起同行足夠的重視,。