本帖最后由 zouxingfeng 于 2013-7-26 10:18 編輯 請教高人 指點 ,!小弟很是著急,!
平時選擇電纜都是根據載流量選擇 查表的根據GB50217-2007 里P59 10kV三芯電力電纜允許載流量 譬如說2500kVA的變壓器電流為144A 在于在流量上可以使用70的電纜 那么說2500kVA及以下都選用70的纜。為了這個 我找了點資料 馬國棟主編的《電線電纜載流量》 我看的是第一版2003年出的 現在有一個2013年的第二版沒找到電子版的 這里面第一版P124頁 有一個電纜經濟電流范圍
我現在又個500KW的發電機要陪線到屏,想選擇2根4X240+1X120的 YJV電纜,,又怕電纜過小,,求大神指導,原來的設計是1根1600A的母線,,或者如何配電纜
電纜橋架 貼梁安裝可以嗎
電線電纜中有單芯和多芯之分,,會有不了解的用戶有疑問,3 2芯和4 1芯,,看著都是5芯,,那這兩者到底有沒有區別呢?下面來介紹下電線電纜3 2和4 1芯的含義及區別,。
《12D101-5 電纜敷設110KV及以下》圖集
89D364 吊車移動電纜安裝
4*300mm2 VV22電纜芯線之間絕緣電阻值50MΩ左右(500MΩ表測),,還能全負荷用嗎,?兩段電纜用300mm2銅直接連接后,最大能承多大的負荷,?
HYA電話電纜的線徑0.5,、0.6,、0.7是根據什么選擇的,需要什么計算么,?網絡電纜中5類線,,超5類,,6類是根據什么選擇的?還有電視電纜的選擇原則,?希望能有具體的選擇方法,,或者鏈接,,,,,,謝謝了
YJV22-8.7/10KV 電纜過馬路時要穿鋼管 都可以穿什么類型的管???3芯的截面積 400平方毫米 的這種電纜 直埋敷設,過馬路時穿多大的鋼管,?還有 YJV32的 一般穿什么管 .
關于 10kV電纜裝避雷的問題省公司(河南或者江蘇的)出過一個技術導則,,10kV電纜如果單根超過一定長度就不再需要裝設避雷器。這個長度我記不清了,,有誰指教,?但是很短不到100m。若是這樣,,兩個變電站手拉手的話(距離至少在2km以上吧),,那中間的環網柜和分支箱(設備的間距都在350m以上的)都不用避雷器了。是這樣嗎,?謝謝,!再麻煩解釋下,規定電纜長度的計算原理(不到100m)
今天發現一個怪現象,,一臺37KW電動機低壓綜保35平方電纜137米長,,一啟動開關就跳。換一臺2千瓦小電機一切正常,,空送電纜也正常,。就是帶上37KW電機空開就動做,電機上試驗臺試轉正常,,換一條25平方的電纜正常啟動誰能救救急幫忙解決一下現表示感謝啦|
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,,有人說3芯電纜用在高壓上,,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。,。
一臺280KW電動機,,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎,?還有為什么要用3跟呢,?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,,代表什么意思,?先謝謝各位了!??!
大家好,,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜,?謝謝,!
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的,?比曉得是怎么的,?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢,?原理是什么?。?/p>
150mm2的電纜怎么并接??,,需要用什么電纜接頭,?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么,?,?萬分感激!!
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個,?2、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個,?