  • 關于 10kV電纜裝避雷的問題

    關于 10kV電纜裝避雷的問題省公司(河南或者江蘇的)出過一個技術導則,,10kV電纜如果單根超過一定長度就不再需要裝設避雷器,。這個長度我記不清了,有誰指教,?但是很短不到100m,。若是這樣,兩個變電站手拉手的話(距離至少在2km以上吧),,那中間的環網柜和分支箱(設備的間距都在350m以上的)都不用避雷器了,。是這樣嗎?謝謝,!再麻煩解釋下,,規定電纜長度的計算原理(不到100m)

  • YJV22-8.7/10KV 電纜穿管

    YJV22-8.7/10KV 電纜過馬路時要穿鋼管 都可以穿什么類型的管啊,?3芯的截面積 400平方毫米 的這種電纜 直埋敷設,,過馬路時穿多大的鋼管?還有 YJV32的 一般穿什么管 .

  • 1根 240電纜(10KV)的最大負荷是多少

    碰到一個變態甲方,,非要問這個問題我高壓不是太懂:按公司計算: S=1.732U I 查表,,240電纜 I=500AS=1.732 X 500 X 12 =10392 KVA 這也太大了吧實際施工 一般 1根 240電纜(10KV) 帶多大負荷請高手講講謝謝

  • 10KV ZRC-YJY22 電纜含義

    電力供電公司外線10KV中壓常用的名稱, 10KV ZRC-YJY22 電纜含義 ZR 阻燃, YJY22 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套雙鋼帶鎧裝電纜,? 請問那C代表什么意思,?

  • 0.6/10KV電線電纜外徑及重量

    0.6/10KV電線電纜外徑及重量

    0.6/10KV電線電纜外徑及重量內容:1、單芯線纜 1×1.5~1×800mm2,;2,、多芯VV電纜 3×1.5~3×400 4×1.5~4×400;3,、多芯YJV電纜 3×1.5~3×400 4×1.5~4×400,。

  • 高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400)

    我剛開始搞預算,請問各位:高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400) 和ZR-YJV-10KV 1(3X35) 在《電力工程裝置性材料預算價格》中查不到,,做預算一般怎么獲取它的價格,?

  • 10kv與380 可否共用電纜井

    現在有個小區項目室外空間已經排不開讓10kv與380V平行分開敷設,現在詢問10KV與380V排管是否可以排在一起,,是否可否共用電纜井,?目前查找規范沒有找到明確說明,只是看GB50217-2007電力工程電纜設計規范:直埋電纜應該沒有問題,。求幫助,!

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以,?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 關于電纜型號和外徑的問題

    昨天一個項目,,甲方高速我他們有10KV的630單芯電纜,,很粗,問我排管孔要多大的管,。(我一般城市最大用3*400電纜 200的管)我是新手哈 所以請教一下我們一般電纜上注明的都是導體的截面撒,? 那我630/3.14 開方 乘以2 就是我導體直徑了啊那算出來才30啊 就算加絕緣層神馬的 我就打100嘛 為什么會很粗呢?,?請了解的大神指點迷津 不勝感謝哈~~

  • YJV 5芯電纜盒YJV單芯電纜外徑一樣嗎?

    同樣規格的YJV 5芯電纜盒YJV單芯電纜外徑一樣嗎,?比如YJV-4*25+1+16 和 YJV-25 的單芯電纜 同樣都是25平方的,,5芯里面的那4個25平方的 和這個單芯的 一樣的外徑嗎?

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里,?

  • YJV-6/10KV 電纜載流量和允許最高運行溫度

    我公司有YJV-6/10KV 單芯500平方的電纜,,從1#主變到配電室主進線開關,主變?0000KVA,電纜用兩個并聯使用,,在電纜橋架上平行敷設,,電纜長度每根320M。運行中發現C相兩根電流不一樣大,,其中一相260A,,另外一相620A,請問是什么原因造成并聯的兩根電纜電流不一樣大,?另外電纜溫度最高時到了65度,,請問是因為負荷大的原因嗎,還是有其他原因,?YJV-6/10KV電纜運行運行最高溫度為多少,?最后一個問題:單芯YJV-6/10KV電纜,每根320米長,,運行時屏蔽層是一端接地,,還是需要兩端接地,或者是一端接地,,另一端保護接地,?

  • 0.6 1kV電力電纜內外徑尺寸

    0.6 1kV電力電纜內外徑尺寸

  • 新人求教 10KV高壓電纜頭

    老師們,我是新人,,干這行才1年?,F(xiàn)在會做10KV三芯交聯電纜終端頭。我想請教一下,,各位師傅插把式高壓電纜頭的做法,。有沒有比較全的資料。謝謝,。

  • 10KV 3×240的YJV電纜穿多大鍍鋅鋼管呢?

    如題,,10KV 3×240的YJV電纜穿多大鍍鋅鋼管呢,?

  • 一條線20000KVA 10KV電纜豈不是很大,?

    我們公司要在外地新建廠,。有人去供電局了解。說可以上一條 10KV的線,,容量20000KVA .有點疑惑 一般10KV 一條線常規 8000KVA左右吧 ,。一條線20000KVA 10KV電纜豈不是很大?

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題,?

    現遇到一問題,,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教,。。,。

  • 關于10KV電纜并接問題求教!

    我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???

  • 關于10KV電纜的幾點,,請教下各位

    關于10KV電纜的幾點,請教下各位

    1,、絕緣屏蔽層是什么材料,?如何實現其屏蔽功能,?又是為了屏蔽什么,?2、銅屏蔽層的作用,?如何實現其屏蔽功能,?還有是不是當絕緣破壞時,導電層與銅屏蔽層擊穿,,形成單相接地啊,。。3,、若三相不平衡,,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,其渦流損耗足夠?。ㄓ浀脝涡倦娎|不得使用鎧裝),,而不致影響電纜正常使用?查了些資料,,關于這些的比較少提到,,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]

點擊加載更多

10kv 電纜外徑

10kv 電纜外徑專題,為您提供10kv 電纜外徑相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv 電纜外徑 相關的專業交流討論,,更多10kv 電纜外徑相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電纜井

10kv高壓軟電纜