我廠有一聯絡變需加裝35KV側電纜,,高壓側電壓35KV,電流206A,,中壓側相同,,低壓測6300V,電流572A,請問電纜選多粗,,用不用考慮負荷情況,。(中側帶一備用廠變做其它四臺廠變后備1#68.1A2#68.1A3#55A4#146A.6KV側572A)請問保護定值如何整定?
小弟新人,今天看了一早上關于壓降的資料,,越看越暈了,。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,弄清楚一點,。大型市場里面的路燈,,雙側布燈,,燈桿6m.間距15m,。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800?)負荷就算10kw吧,。請問怎么算壓降,,請給出具體公式。(需要考慮些什么,,我看資料說考慮壓降,。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,要考慮電抗,,靈敏度,。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})
變電站 110KV/10KV 主變, YND11接線,Ud%=16%, 10KV系統中性點采用消弧線圈接地,,10KV電纜出線8回,,每回平均4公里, 10Kv母線要求采用加接地變壓器和消弧線圈接地,。這個系統要計算消弧線圈的補償容量,,現在我看到一種計算方法是補償容量的計算中,電容電流Ic = 0.1* Ue*L*(1+16%) =0.1* 10*32*1.16 ,不太明白為什么要乘以 (1+16%),。請教學霸這樣解對么,?出處是哪里,?我解的話肯定就不加16%了。
有一發電機組增加工程,,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,,用母線槽也可以,。因距離太長,所以要計算壓降的問題,。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡!
有一電廠10KV電纜進線 長度3.5km對側為一變電所請問在對側開關合上而本側開關斷開時本側開關線路側容升電壓是多少 如何計算
VV22,,3×120㎜2+1×70㎜2電力電纜,,在你做電纜頭之前電纜絕緣為50MΩ,電纜頭制作好后,,再測絕緣是15MΩ,,你分析一下是什么原因。
周期比計算是T3/T1還是結構扭轉為主周期與平動周期之比????例如這個
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算?
老師們,,我是新人,,干這行才1年。現在會做10KV三芯交聯電纜終端頭,。我想請教一下,,各位師傅插把式高壓電纜頭的做法。有沒有比較全的資料,。謝謝,。
我是新手,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),,總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器,?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了?。,。?!
在做電動機端部短路電流計算的時候,,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度,?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,,這里的曲線在哪里可以看到,?
醫院的一間檢驗室(設計照度500)長3.8 寬5計算高2.45(3.6-0.4-0.75),。計算利用系數0.46。選用飛利浦TBS369(3*TLD36W,,3200),。燈具效率選0.7,維護系數取0.8,,計算下來用4套燈具,。可校驗下來竟22.7W/M2,,而新國標是18W/M2,。再說這樣的房間,這樣的燈具也不好布置,。該怎么半,,謝謝了!
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表,。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,,請問,,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以,?,??
1. 我手里有一份同濟大學的承臺計算書 在計算二樁承臺受剪計算時他使用的公式是建筑樁基計術規范 JGJ94-94的公式全文如下rov<Bfcboho 詳5.6.8-12.我用PKPM的JCCAD計算2樁承臺 他用的公式如下 ***抗剪計算*** 公式如下: v<βhsftboho 其中: b0-----------承臺計算截面處的計算寬度 V------------扣除土和自重作用在錐體上的最大剪力設計值 β------------剪切系數 βhs----------受剪切截面高度影響系數 λ------------計算截面的剪跨比 h0-----------沖切破壞錐體的有效高度 這是建筑地基基礎設計規范GB50007-2002中關于斜截面受剪計算的公式2者相比較第一種公式算出的結果要比第2種公式算出的的結果大很多另外這2種公式都沒有考慮鋼筋的影響。請各位高手給個明確的答復 謝謝,。
規范上說三根及以上絕緣導線穿于同一根管時,,其總截面積(包括外護層)不應超過管內截面積的40%。請問這個是怎么計算的啊?????
誰知道美國elastimold電纜頭是哪家公司生產的,,哪里有賣啊,有國產的嗎,,價格多少[ 本帖最后由 abutter123 于 2009-1-5 18:43 編輯 ]
國標清單說"電氣配線按設計圖示尺寸以單線延長米計算",那BV-3*2.5 SC20中線的長度是SC20管長的三倍左右還是一倍左右?還有如VV-1kV-4*25+1*16怎么考慮,? 這些問題我一直很疑惑,,希望大家能幫忙!
最近我發現施工隊做的戶外電纜頭,同終端桿相連的,用的接線端子如圖所示,在雨季的時候,雨水是不是可以流到了電纜內部?對運行有無影響?
工程上常見電纜、架空線采用雙拼甚至多拼的形式,,請問這些線路在計算短路電流的時候阻抗如何計算,?驗算繼保靈敏度的時候其阻抗又該如何計算?
有關計算負荷的問題 很迷糊通常用一個工作周期內工作時間占整個周期的百分比來表示負荷持續率(或稱暫載率)ε同一設備在不同的暫載率下工作時,,其輸出功率是不同的,。在計算其設備容量時,必須先轉換到一個統一的ε下,。我的問題是 在工作時間 設備需要的功率不就是 銘牌上的額定功率阿 如果用負荷持續率計算出來的功率 那不是不夠了,? :( :( :( :(