我單位的室內10KV開關出線電纜頭在運行中出現放電聲,。電纜沒有啥發熱等異常情況,。經停用檢查發現在手指套根部二相間有點放電痕跡,上面灰塵也不多,。清理后重新加了一層熱縮管,。當時投入運行正常了??蛇^了一段時間又出現放電聲了,,我搞不清是什么原因引起的。該如果處理,。請教各位高手指點,。謝謝了。
關于 10kV電纜裝避雷的問題省公司(河南或者江蘇的)出過一個技術導則,,10kV電纜如果單根超過一定長度就不再需要裝設避雷器,。這個長度我記不清了,,有誰指教?但是很短不到100m,。若是這樣,,兩個變電站手拉手的話(距離至少在2km以上吧),那中間的環網柜和分支箱(設備的間距都在350m以上的)都不用避雷器了,。是這樣嗎,?謝謝!再麻煩解釋下,,規定電纜長度的計算原理(不到100m)
YJV22-8.7/10KV 電纜過馬路時要穿鋼管 都可以穿什么類型的管?。浚承镜慕孛娣e 400平方毫米 的這種電纜 直埋敷設,,過馬路時穿多大的鋼管,?還有 YJV32的 一般穿什么管 .
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 編輯 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,,按圖片中數字標注的部位,,討論其大小(長短)的優缺點,,哪個部位最重要,,哪個部位的長度可以自由調節。偶先提個頭,,圖片中6的部位偶認為20毫米不夠,,應往左延長20毫米,至少需40毫米以上,,6的部位(應力管)需蓋住5的部位,;再提個問題,F(xiàn)部位的長度有什么講究,,F(xiàn)+B的總長度應不小于多少,?
老師們,我是新人,,干這行才1年?,F(xiàn)在會做10KV三芯交聯電纜終端頭。我想請教一下,,各位師傅插把式高壓電纜頭的做法,。有沒有比較全的資料。謝謝,。
網絡資源,大家共享,!1/9,每個都是獨立的
電纜頭單相,,燒壞。求原因,。
碰到一個變態甲方,,非要問這個問題我高壓不是太懂:按公司計算: S=1.732U I 查表,240電纜 I=500AS=1.732 X 500 X 12 =10392 KVA 這也太大了吧實際施工 一般 1根 240電纜(10KV) 帶多大負荷請高手講講謝謝
電力供電公司外線10KV中壓常用的名稱,, 10KV ZRC-YJY22 電纜含義 ZR 阻燃,, YJY22 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套雙鋼帶鎧裝電纜? 請問那C代表什么意思,?
希望對大家有幫助
單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,,開始好像沒有打火現象,,可是過了一天又有打火現象出現,并且好像打火現象出現在別處也有,,并對10KV的開關柜外殼也有放電,在沒有絕緣包扎前,,好像只有B/C相放電,,現在好像三相全部有放電現象,該怎樣處理,,請高手幫助解答,,謝謝!
我剛開始搞預算,,請問各位:高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400) 和ZR-YJV-10KV 1(3X35) 在《電力工程裝置性材料預算價格》中查不到,,做預算一般怎么獲取它的價格?
現在有個小區項目室外空間已經排不開讓10kv與380V平行分開敷設,,現在詢問10KV與380V排管是否可以排在一起,,是否可否共用電纜井?目前查找規范沒有找到明確說明,,只是看GB50217-2007電力工程電纜設計規范:直埋電纜應該沒有問題,。求幫助!
一臺變壓器檢修,,但進線分接箱里有多條出線,,要停電影響面太大,。所以想請教各位,能不能在斷開低壓負荷及采取安全措施的前提下,,用操作桿帶電直接拔出肘形頭電纜插件,?有沒有哪位實際操作過?
10KV變電所在周期性檢查中發現所有10KV電纜頭都有液體滲出,,經檢查和咨詢滲出的液體膠狀物為密封膠,,發熱導致其滲出,不知會不會對接頭的壽命造成影響,?
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?
VV22,,3×120㎜2+1×70㎜2電力電纜,,在你做電纜頭之前電纜絕緣為50MΩ,電纜頭制作好后,,再測絕緣是15MΩ,,你分析一下是什么原因。
本標準適用于在南方變電站進行10kV電力電纜冷縮接頭的制作,。
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 編輯 明天會去現場再做查勘,,以下情況為我公司員工應急處置后記錄的。變壓器為SCB9 400KVA干變,,高壓側為隔離柜(有熔絲40A),,電纜為3×50,上級為中置柜配真空斷路器(未設置定值),,進線斷路器也未設置定值,;低壓側為MNS抽屜柜,進線框架斷路器為W1-2000A,,為整定,;電氣抽屜配置塑殼,下級為XL-21動力柜,,負載為軸流風機50KW左右(8臺,基本不開),。事故描述:在6號風機啟用時(遙控),,發生事故。因高壓側為設置定值,,導致上級電路變電站接地跳閘,。到現場發現變壓器高壓側電纜頭燒毀,變壓器絕緣電阻為零(但初步清潔之后居然又有了),。電氣抽屜內塑殼未燒毀,,但動力柜內電纜燒毀,塑殼是否燒毀未知。運行環境:為高速隧道內配電房,,空氣污濁,,灰塵附著嚴重。我初步的判斷為:由于灰塵污染嚴重,,導致動力柜內元器件或風機絕緣降低,,造成相間短路,燒毀電纜,。而低壓側短路造成電流急劇增大,,
10kv 電纜頭