亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 求教關于室外消火栓的安裝。

    室外地面5%的坡度,,消防干管也是與地面大致一致的坡度,。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角,。試問,,是否可以接受,?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直,?

  • 室外消火栓的設計安裝問題

    按照規范規定,,室外消火栓之間的距離不大于120米,保護半徑不大于150m,,這個120m是什么意思,?是兩個消火栓的直線距離,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離),?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門,?

  • 圖集01S201室外消火栓安裝

    本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 編輯 圖集01S201室外消火栓安裝、一級注冊消防理解背書必備

  • 關于室外消火栓支管安裝的問題

    國標圖集上有室外消火栓支管安裝的,,但給排水技術措施上P10頁2.2.10說“避免采用從官網引出一條支管后再接室外消火栓的方法”,,請問這個這個怎么理解,是不是室外消火栓只能干管安裝,?

  • 帶消火栓按鈕的室外消火栓安裝!

    帶消火栓按鈕的室外消火栓安裝,!

    現有一個工地,圖紙設計室外消火栓時,,注明:每個室外消火栓附近設有直接啟動室外消火栓啟動的按鈕,,每個按鈕采用:ZRKVV5*1.5-SC32并聯引至消防泵房。求各位大俠賜教,!1:這個按鈕這么安裝,?2:如何和泵房實施聯動,是不是通過電極電壓力表,?

  • 這樣可以算室外消火栓嗎?

    去驗收個項目,,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎,?

  • 室外消火栓安裝標準圖集

    室外消火栓安裝標準圖集

  • 給排水安裝詳圖-室外箱式消火栓

    給排水安裝詳圖-室外箱式消火栓http://m.dibaquyu.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=48011645&way=1

  • 關于小區室外消火栓的設置

    小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,,大家討論一下,消火栓設置的原則是什么,小區有多層,,小高層,,高層都有,是按照規范120m的間距呢,,還是小高層,,高層下必須要設置市政消火栓呢?

  • 室外消火栓是如何作用的,?

    請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來撲滅火災的,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢,?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎,?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開,;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了!兩人意見不同所以只好來這里問問了)

  • 請教:關于消火栓的安裝問題

    消火栓暗裝或者半暗裝是否有一個水平的安裝距離.如果磚墻旁邊有柱子,那么暗裝消火栓距柱子是否有一定距離,不能緊貼?立管在柱子邊,且在磚墻后面.謝謝

  • 室外消火栓究竟怎么布置呢,?

    室外消火栓究竟怎么布置呢?雖然做了幾個外網,,但是這點還是迷惑啊比如高層小區,,室外消防量15L/s,室內20L/S,那么本小高層建筑附近的消火栓一共因該是幾個呢,?3個應該沒錯了,,可是2個是不是也行啊,?我做過2個也做過3個的,,消防大隊都沒提什么問題,到底怎么回事???做多了怕浪費,做少了怕以后萬一出事了比較麻煩各位前輩都怎么做的 ???給點經驗,謝謝

  • 關于室外消火栓水量的設

    緊急求助:關于室外消火栓水量的設定地下式室外消火栓:每個室外消火栓的出流量宜按多少L/s計算(市政供水壓力0.10MPa為準)急,!急,!急!急,!謝謝

  • 急,室外消火栓管網該如何分類套安裝定額,?

    室外消火栓管網,,有消防泵房,還有噴淋泵,,需要消防聯動的,,應該如何區分套定額,是套七冊消防噴淋管網安裝,,還是六冊工業管道,、還是第八冊的給排水管道安裝。

  • 室外消火栓的個數如何確定,?

    現在遇到一個長約800米,寬約600米的工廠,,圖紙設計的室外消火栓的個數是6個,,可一為比較有經驗的師傅說,他建過的至少是10個室外消火栓,。我看了一下規范,,也沒有太清除的,個數究竟該如何確定,?,??是根據面積還是管道的距離,?,?

  • 關于室外消火栓的水力計算

    建規第八章第三節第8.3.1條中寫道:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應小于兩條,當其中一條發生故障時,,其余干管應能通過消防用水總量,。這條的意思是不是要在確定泵揚程的時候用環裝管網的最不利的一半以枝狀來計算水力損失?小弟經驗不足,,請各位多多指教,。

  • 關于室外熱網的安裝問題

    供熱外網安裝時,遇到折角角度很大時(如160度—180度),,還采用彎頭嗎,?也沒對應型號啊,是不是直接焊接就可以啊,,小區道路彎彎曲曲,,所以低溫熱水采暖管道會有很多折角,我才用的是無補償冷安裝,,請教大家,,有沒有什么問題?希望大家幫我解決問題,謝謝,。

  • 室外消火栓的壓力怎么去保證??

    我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~

  • 幾個關于室外消火栓的問題

    1 室外消火栓的數量是按照室外消防流量確定還是除此之外還要加上水泵結合起的數量,?即有一個水泵結合起就要有一個室外消火栓?2 消防水池的消防車取水口是只相當于一個室外消火栓,?還是一股水柱即5l/s,?3 室外消火栓布置有間距要求嗎?取水口有間距要求嗎,?

點擊加載更多

室外消火栓安裝高度

室外消火栓安裝高度專題,,為您提供室外消火栓安裝高度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外消火栓安裝高度 相關的專業交流討論,,更多室外消火栓安裝高度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜芯數的選擇

控制電纜芯數選擇