最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,,完整清晰版,可供下載,。下載鏈接見文末,。
室外地面5%的坡度,,消防干管也是與地面大致一致的坡度,。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角,。試問,,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則,?是與豎直方向一致還是與地面垂直,?
消火栓暗裝或者半暗裝是否有一個水平的安裝距離.如果磚墻旁邊有柱子,那么暗裝消火栓距柱子是否有一定距離,不能緊貼?立管在柱子邊,且在磚墻后面.謝謝
最近接了一個工程,建筑面積145m*130m,,是個單層鋼結構廠房,。室內布置消火栓,就是有個問題,。消火栓箱在工子鋼上的是如何安裝的,,不太清楚。有沒有哪位前輩知道的,,或有的,。麻煩解說一下,有大樣圖是最好的拉,,謝謝,!
一棟7層樓的普消,,1——4樓沒有消火栓按鈕(市政供水,不需要起泵),,但不遠的地方有聲光報警按鈕,。5-7有消火栓按鈕,,屋頂有增壓泵需要起泵。這種情況是不是1-4樓可以不安裝消火栓按鈕,,但感覺就像穿皮鞋不穿襪子一樣,,有沒有相關的強制規定,我想說服甲方增加這部分,。謝謝大家,。
現有一住宅每個單元消火栓的位置安裝在每層的樓梯踏步上,管道從旁邊的水管井中立管引出,。(具體見圖)現在安裝中有一個問題:栓口需要1.1 米的高度,,但是這個高度該如何控制?謝謝各位
按照規范規定,,室外消火栓之間的距離不大于120米,,保護半徑不大于150m,這個120m是什么意思,?是兩個消火栓的直線距離,,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離)?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門,?
最近在一個工廠安裝工業壁扇,,引出一個問題:壁扇安裝高度基準的確定。查規范:壁扇下沿安裝高度不宜低于1.8米,。請問:1.8米是指壁扇基座的下端沿,、防護罩的下沿還是掛鉤的安裝位置(民用壁扇)?以前安裝民用壁扇,,多取基座(底座)下沿,,現在工業壁扇的底座造型多樣,還真不好確定了,。
本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 編輯 圖集01S201室外消火栓安裝,、一級注冊消防理解背書必備
10.室內消火栓設置場所、配置,、安裝10.1室內消火栓,、消防卷盤、輕便水龍設置場所:10.1.1下列建筑或場所應設置室內消火栓系統:1建筑占地面積大于300m的廠房和倉庫,;2高層公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑,;3體積大于5000m的車站、碼頭,、機場的候車(船,、機)建筑、展覽建筑,、商店建筑,、旅館建筑,、醫療建筑和圖書館建筑等單、多層建筑,;4特等,、甲等劇場,超過800個座位的其他等級的劇場和電影院等以及超過1200個座位的禮堂,、體育館等單、多層建筑,;5建筑高度大于15m或體積大于10000m的辦公建筑,、教學建筑和其他單、多層民用建筑,。10.1.2上述10.1.1條未規定的建筑或場所和符合上述10.1.1條規定的下列建筑或場所,,可不設置室內消火栓系統,但宜設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍:1耐火等級為一,、二級且可燃物較少的
由于冷鏈物流行業的運用范圍越來越廣,,所以各個行業的經銷商也懂得運用保鮮冷庫來合理提高物品的經濟效益,,讓自身的經營利潤最大化;然而,,在建造保鮮冷庫的過程中,,如若不合理把握冷庫建造的高度,不但會增加冷庫建造的,,還有可能對后期的使用造成一定的影響,。 一般情況下,如果要建造多層冷庫的話,,那么最好是保持在3到4層之間,,冷庫建造的總高度不要超過了二十米,建造高度越高,,冷庫的建造成本就會越大,;冷庫建造的高度,需要根據用戶的廠房高度,,實際使用情況來合理制定,,避免出現浪費情況。 其次,,傳統冷庫在設計建造的過程中,,其高度多半都會保持在五米左右,而貨物堆疊的高度則在3到4米,,一旦超過3到4米,,就會導致庫內存放的物品出現壓損,,傾斜,破裂,,倒塌等現象,,使冷庫空間沒辦法充分利用;再者,,如若是一個經營性的冷庫,,由于貨品的種類繁多,其堆疊的高度也是參差不齊,,無法最大限度提高冷庫的利用率,。 因此,在建造冷庫的時候,,最好是能夠合理的規劃冷庫的建
消火栓底部有一個泄水口,,應該埋地還是露出來,?有人喜歡露出來,按說應該埋地到紅黑相間的部位才對,。困惑,,嘿嘿,那位出來指教,。
小弟做建筑水時間不長,經驗不足,最近碰到個問題,特向各位大哥請教:<<全國民用建筑工程設計技術措施給水排水>>上有個公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),請問此安裝高度為最低安裝高度嗎,看圖集04S202上要求消防水池滿足自灌式啟動水泵的最低水位宜高于水泵出水法蘭頂部放氣孔,請問是這樣確定嗎?請問各位大俠又有什么樣的經驗確定呢?謝謝.3X
我這里有一個4層的辦公樓采暖設計,總高13.2m.屬于廠區內的最高建筑.采暖系統熱源來自廠區內鍋爐房,鍋爐容量為4噸,系統壓力2公斤.現在是否要重新設置系統定壓點?所要設置的高位水箱的安裝高度應該怎樣確定呢?請大家幫幫?謝謝:>
消火栓安裝高度
消火栓安裝高度專題,,為您提供消火栓安裝高度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消火栓安裝高度 相關的專業交流討論,,更多消火栓安裝高度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題