消火栓暗裝或者半暗裝是否有一個水平的安裝距離.如果磚墻旁邊有柱子,那么暗裝消火栓距柱子是否有一定距離,不能緊貼?立管在柱子邊,且在磚墻后面.謝謝
最近接了一個工程,,建筑面積145m*130m,,是個單層鋼結構廠房。室內布置消火栓,,就是有個問題,。消火栓箱在工子鋼上的是如何安裝的,,不太清楚。有沒有哪位前輩知道的,,或有的,。麻煩解說一下,有大樣圖是最好的拉,,謝謝,!
最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,,可供下載,。下載鏈接見文末。
室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度,。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角,。試問,,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則,?是與豎直方向一致還是與地面垂直,?
一棟7層樓的普消,,1——4樓沒有消火栓按鈕(市政供水,不需要起泵),,但不遠的地方有聲光報警按鈕,。5-7有消火栓按鈕,屋頂有增壓泵需要起泵,。這種情況是不是1-4樓可以不安裝消火栓按鈕,,但感覺就像穿皮鞋不穿襪子一樣,有沒有相關的強制規定,,我想說服甲方增加這部分,。謝謝大家。
現有一住宅每個單元消火栓的位置安裝在每層的樓梯踏步上,,管道從旁邊的水管井中立管引出,。(具體見圖)現在安裝中有一個問題:栓口需要1.1 米的高度,但是這個高度該如何控制,?謝謝各位
最近在一個工廠安裝工業壁扇,,引出一個問題:壁扇安裝高度基準的確定。查規范:壁扇下沿安裝高度不宜低于1.8米。請問:1.8米是指壁扇基座的下端沿,、防護罩的下沿還是掛鉤的安裝位置(民用壁扇),?以前安裝民用壁扇,多取基座(底座)下沿,,現在工業壁扇的底座造型多樣,,還真不好確定了。
按照規范規定,,室外消火栓之間的距離不大于120米,,保護半徑不大于150m,這個120m是什么意思,?是兩個消火栓的直線距離,,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離)?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門,?
本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 編輯 圖集01S201室外消火栓安裝,、一級注冊消防理解背書必備
10.室內消火栓設置場所、配置,、安裝10.1室內消火栓,、消防卷盤、輕便水龍設置場所:10.1.1下列建筑或場所應設置室內消火栓系統:1建筑占地面積大于300m的廠房和倉庫,;2高層公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑,;3體積大于5000m的車站、碼頭,、機場的候車(船,、機)建筑、展覽建筑,、商店建筑,、旅館建筑、醫療建筑和圖書館建筑等單,、多層建筑,;4特等、甲等劇場,,超過800個座位的其他等級的劇場和電影院等以及超過1200個座位的禮堂,、體育館等單、多層建筑,;5建筑高度大于15m或體積大于10000m的辦公建筑,、教學建筑和其他單、多層民用建筑,。10.1.2上述10.1.1條未規定的建筑或場所和符合上述10.1.1條規定的下列建筑或場所,,可不設置室內消火栓系統,但宜設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍:1耐火等級為一、二級且可燃物較少的
誰能提供室內消火栓安裝99S202圖集啊,謝謝!我這里的工程正在施工中,為了配合裝修效果,甲方要求采用薄型帶滅火器組合式消火栓箱1800x700x160,市場有這么薄的消火栓嗎?如果安裝了能通過驗收嗎?謝謝各位指教!工程地區:廣州市
我這里有一個4層的辦公樓采暖設計,總高13.2m.屬于廠區內的最高建筑.采暖系統熱源來自廠區內鍋爐房,鍋爐容量為4噸,系統壓力2公斤.現在是否要重新設置系統定壓點?所要設置的高位水箱的安裝高度應該怎樣確定呢?請大家幫幫?謝謝:>
經常做一些廠房的照明,,但由于廠房的高度都很高,一般都十幾米大家在做廠房的時候,,安裝高度怎么確定呢,?廠房應該是吊裝吧燈具數量的確定,大家是用什么方法計算的