室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度,。而消火栓直接連接在消防干管上,,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,,是否可以接受,?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直,?
按照規范規定,,室外消火栓之間的距離不大于120米,保護半徑不大于150m,,這個120m是什么意思,?是兩個消火栓的直線距離,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離),?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門,?
本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 編輯 圖集01S201室外消火栓安裝、一級注冊消防理解背書必備
現有一個工地,,圖紙設計室外消火栓時,注明:每個室外消火栓附近設有直接啟動室外消火栓啟動的按鈕,,每個按鈕采用:ZRKVV5*1.5-SC32并聯引至消防泵房,。求各位大俠賜教!1:這個按鈕這么安裝,?2:如何和泵房實施聯動,,是不是通過電極電壓力表?
國標圖集上有室外消火栓支管安裝的,,但給排水技術措施上P10頁2.2.10說“避免采用從官網引出一條支管后再接室外消火栓的方法”,,請問這個這個怎么理解,是不是室外消火栓只能干管安裝,?
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,,也就是那種DN65的消火栓口,。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口,。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
室外消火栓安裝標準圖集
本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-3-22 13:47 編輯 1,、案例簡介 某室外消火栓設置在交叉路口,,多次被車輛意外撞壞,每次事故后檢修更換消火栓時,,都造成周邊區域大面積停水,影響居民正常生活,。 2,、原因分析經現場勘察發現,該消火栓直接立于市政給水干管上,,距車行道的距離僅0.5米,,沒有獨立設置檢修閥門。并且市政環狀管網的閥門設置不合理,,需要關閉距消火栓很遠的主干管上的閥門才能夠截斷該消火栓的
室外給水,、排水安裝施工方案資料簡介(室外給水,、排水安裝施工方案) 室外給水、排水安裝施工方案該方案為通用方案,,編制方案時可以此為參考,。本章適用于民用住宅小區和廠區內,室外給水(消防)管網,、室外排水管網,、消火栓和消防水泵接合器的安裝工程
中鐵建設集團有限公司 [ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-17 07:01 編輯 ]
在水塘邊建泵房取水,給辦公樓環狀消防管道用(帶室外消火栓),,同時也供給鍋爐房補水,。 水泵采用變頻恒壓控制,使管道一直維持一定的壓力,。顯然火災時水泵轉速加大,,供水量加大。 1,、請問這個方案是否合理,? 2,、此水泵房是否屬于消防泵房?
給排水安裝詳圖-室外箱式消火栓http://m.dibaquyu.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=48011645&way=1
請問各位,,如果一個工程,,室內外消防均取水于消防水池。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧,? 那么,,室內消火栓可通過按鈕啟泵,但當室外消火栓需要開啟時,,是需要去消防泵房手動啟泵吧,?是這樣么?
請教一下各位,,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的,?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統,?
如題,,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置),。另外附圖中設置的流量開關是否合理,,是否需要采用壓力開關?
對于室外消火栓,,每個消火栓的用水量為10~15L/S,,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S,;栓口DN100,,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教,!問題已解決,,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,,是我狹隘把概念搞混了,,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,,不能想當然,!
消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,,壓力滿足,,可否采用市政穩壓,,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上,。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。
最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,,完整清晰版,,可供下載。下載鏈接見文末,。