亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓控制電纜芯數的選擇

    高壓柜采用直流控制,如果在現場設有操作柱,,并且操作柱上要求帶有電流表,,那么去操作柱的控制電纜的芯數如何選擇?按鈕的控制線能和電流線共用一根控制電纜嗎,?

  • 有關電纜芯數選擇的問題?

    三相四線制系統:2芯用于單相電源,,3芯用于電動機,,4芯用于帶控制柜等普通供電系統;三相五限制系統:3芯用于單相電源,4芯用于帶電動機系統,,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統,!正在準備電纜標書,但一直沒有徹底弄明白,,現想弄明白各種芯線的用途,,以便正確估計數量,請各位多多指點,!謝謝,!

  • 電纜截面和芯數選擇的問題

    請教個問題,電纜熱穩定截面是120,,如果是三芯電纜,,是3*40 還是 3*120 ? 另外電纜規范附錄C中的表,, 列出了三芯電纜的載流量和截面,,這個載流量和截面是三芯電纜中的一芯還是三芯?

  • 請教控制電纜芯數的分配

    也許這個問題很簡單,,但是在施工安裝中確很普遍,!大家都知道現在的控制電纜種類繁多,有3芯,,4芯,,7芯等多芯電纜。請教大家這些電纜在施工安裝中,,這些花花綠綠包裹的電纜芯是隨便選取分配呢,,還是有它確定的分配原則?

  • 電力電纜截面及芯數的選擇

    剛做建筑電氣的設計,,有很多問題不是很明白向大師們請教,!在設計中,電纜的截面是怎么選的,?網上給的方法比較雜,。有沒有比較明了的選擇方法? 電纜的芯數是怎么選擇的,?與接地方式有關么,?

  • 電纜截面,、芯數選擇與計算問題。

    各位前輩好,,晚輩在工作中總是遇到電纜截面積、電纜芯數選型的問題,搜集了好多資料還是鬧不明白,,困擾我好久了,。請前輩們推薦幾本有針對性的書籍給晚輩,萬分感謝,。

  • 電力電纜芯數選擇的問題

    最近做一個工程,,為一工廠,接地系統TN-S,,設廠總低壓配電室,,由此配電室到各車間配電室電纜芯數是選擇五芯還是四芯呢?有什么依據,?謝謝回答,。另給電機供電的四芯電纜其中的一芯是叫PE線還是N線?

  • 控制電纜中芯數的選擇及使用

    1.高壓直流控制中去現場按鈕的控制線和去現場電流表的線能否在同一根控制電纜中,?還是需要把電流線和直流控制線分2根控制電纜,?

  • -------電纜選擇問題,?

    2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個?2,、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個,?

  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1,?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)

  • 如何選擇那個是控制界面

    pkpm的柱計算數據 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,,可是不知道控制界面應該是那個

  • 關于控制電纜截面大小的選擇問題

    在一個工程中,控制電纜選擇1.5平方的,主要是干接點信號,最遠的距離少于1000米,業主讓我提供計算書,校核控制電纜截面,具體如何計算呢?我還沒算過,那位大俠能回答?謝謝!

  • 比較困惑工廠中的控制電纜的選擇?

    可能不算是工業控制的范疇,,想請教一下各位高手,?在工廠生產中,比如:各種泵和電機,,它們的控制電纜截面積和芯數如何選擇,?比較困惑,希望您可以kw答疑解惑,?例如:22KW的水泵,,電壓為380V,這個如果有DCS控制的話,,如何計算或者選擇,?請指教?

  • 遠距離控制水泵,如何選擇電纜,?

    遠距離控制水泵,,如何選擇電纜?電機到控制柜的距離: 300M電機電壓: AC380V電機功率: 45KW起動方式: 直接啟動25平方的三芯電纜是否能用,?是否要做壓降復核計算,?

  • 變電站控制電纜的選擇與使用

    變電站控制電纜的選擇與使用

  • 鄭州談選擇電力電纜的芯數準則

    鄭州談選擇電力電纜的芯數準則 電力電纜種類眾多,有一芯的,,也有兩芯或者三芯四芯的,,如果不懂選擇方法而隨意搭配敷設,就會造成不必要的麻煩,。一般選擇電力電纜都以以下準則為依據: 1.如果是1kV及其以下電源中性點直接接地時,,三相回路的電纜芯數選擇應符合下列規定: (1)保護線與受電設備的外露與可導電部位連接接地的情況,若是保護線與中性線合用同一導體時,,應采用四芯電纜,。 (2)受電設備外露可導電部位的接地與電源系統接地各自獨立的情況,應采用四芯電纜,。如果是保護線與中性線各自獨立時,,宜用五芯電纜。 2.如果是1kV及其以下電源中性點直接接地時,,單相回路的電纜芯數選擇應符合下列規定: (1)保護線與受電設備的外露會導致導電部位連接接地的情況,,若是保護線與中性線合用同一導體時,,應采用兩芯電纜。 (2)如果保護線與中性線各自獨立時,,宜采用三芯電纜,。 3.受電設備外露可導電部位的接地與電源系統接地各自獨立的情況,應采用兩芯電纜,。

  • 關于遠距離電機控制,其控制電纜的選擇

    前階段做過一電氣設計,遠距離電機控制.發現電機停不下來.經分析可能是控制電纜(KVV-500,7*1.5)線間電容的問題,而導致了感應電壓,致使接觸器線圈不釋放. 現擬采用(本安型控制電纜),其工作電容小于115PF,以解決此問題.不知道有沒有這方面有經驗的大俠,給予確認.

  • 照明回路的電纜怎么選擇,?

    請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,,每相只有約29A,,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對?,?,??,?,?[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]

  • 【討論】關于380V電機電源電纜的芯數選擇問題

    大家新年好,向各位大俠請教一個問題,。我們做的是電廠的脫硫項目,,原來做設計時候,380V電機選擇的電纜一般都是用的3芯的,,但是現在碰到一個業主非說我們違反規范,,要我們用4芯電纜。想向大家請教一下選擇三芯電纜到底為不違反規范???我們的接地系統是TN-C-S的系統。

  • 電纜芯數是怎么選擇的,什么時候用3芯,,3+1芯,,3+2芯,,4+1芯,5芯等

    本帖最后由 眼有界而心無疆 于 2015-3-18 14:59 編輯 電纜芯數是怎么選擇的,,什么時候用3芯,,3+1芯,3+2芯,,4+1芯,,5芯等,是根據接地類型確定的,?還是根據什么選擇的,?求解答!還有一點不明白,3+1芯或3+2芯里面的的零線和地線電纜截面選多大是根據什么確定的,?

點擊加載更多