亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 求教關于室外消火栓的安裝。

    室外地面5%的坡度,,消防干管也是與地面大致一致的坡度,。而消火栓直接連接在消防干管上,,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角,。試問,是否可以接受,?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則,?是與豎直方向一致還是與地面垂直?

  • 室外消火栓的設計安裝問題

    按照規范規定,,室外消火栓之間的距離不大于120米,,保護半徑不大于150m,,這個120m是什么意思?是兩個消火栓的直線距離,,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離),?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門?

  • 圖集01S201室外消火栓安裝

    本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 編輯 圖集01S201室外消火栓安裝,、一級注冊消防理解背書必備

  • 帶消火栓按鈕的室外消火栓安裝,!

    帶消火栓按鈕的室外消火栓安裝!

    現有一個工地,,圖紙設計室外消火栓時,,注明:每個室外消火栓附近設有直接啟動室外消火栓啟動的按鈕,每個按鈕采用:ZRKVV5*1.5-SC32并聯引至消防泵房,。求各位大俠賜教,!1:這個按鈕這么安裝?2:如何和泵房實施聯動,,是不是通過電極電壓力表,?

  • 關于室外消火栓支管安裝的問題

    國標圖集上有室外消火栓支管安裝的,但給排水技術措施上P10頁2.2.10說“避免采用從官網引出一條支管后再接室外消火栓的方法”,,請問這個這個怎么理解,,是不是室外消火栓只能干管安裝?

  • 這樣可以算室外消火栓嗎,?

    去驗收個項目,,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口,。也就是在室外地上設一根給水立管,,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口,。不知這樣可以算是室外消火栓嗎,?

  • 室外消火栓安裝標準圖集

    室外消火栓安裝標準圖集

  • 空調室內機和室外機安裝規范

    室內機安裝規范 室內機必須單獨設置托、吊架,,不得與其它設備,、管線共用或懸掛在其它專業的吊架上。 吊裝時應使用四根吊桿,,吊桿直徑不得小于φ8圓鋼,。吊桿長度超過1.5米時,,必須在對角線處加兩條斜撐以防止晃動。 要用兩個螺母固定室內機,。 吊裝在封閉吊頂內時,,室內機電控箱位置處應預留原則上不小于400×400mm的檢修口。 內機吊裝必須做到水平,,不得出現傾斜,。 機器吊裝最好避免緊貼房頂,應留出一定的間隙,,防止機器運行時產生振動 如果機器與出風口之間的距離大于10cm,,必須用帆布或復合風管進行連接,連接處必須牢固,、無縫隙,,以免出現漏風。<

  • 室外變壓器安裝的具體規范

    10kV及以下變壓器的外廓與周圍柵欄或圍墻之間的距離應考慮變壓器運輸與維修的方便,,距離不應小于1m,;在有操作的方向應留有2m以上的距離。這個標準來源是那一個國家規范,?

  • 給排水安裝詳圖-室外箱式消火栓

    給排水安裝詳圖-室外箱式消火栓http://m.dibaquyu.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=48011645&way=1

  • 請教:關于消火栓的安裝問題

    消火栓暗裝或者半暗裝是否有一個水平的安裝距離.如果磚墻旁邊有柱子,那么暗裝消火栓距柱子是否有一定距離,不能緊貼?立管在柱子邊,且在磚墻后面.謝謝

  • 室外消火栓是如何作用的,?

    請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來撲滅火災的,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢,?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎,?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開,;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了,!兩人意見不同所以只好來這里問問了)

  • 關于小區室外消火栓的設置

    小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,大家討論一下,,消火栓設置的原則是什么,,小區有多層,小高層,高層都有,,是按照規范120m的間距呢,,還是小高層,高層下必須要設置市政消火栓呢,?

  • 關于消火栓在工子鋼上的安裝

    最近接了一個工程,,建筑面積145m*130m,是個單層鋼結構廠房,。室內布置消火栓,,就是有個問題。消火栓箱在工子鋼上的是如何安裝的,,不太清楚,。有沒有哪位前輩知道的,或有的,。麻煩解說一下,有大樣圖是最好的拉,,謝謝,!

  • 急,室外消火栓管網該如何分類套安裝定額,?

    室外消火栓管網,有消防泵房,,還有噴淋泵,,需要消防聯動的,應該如何區分套定額,,是套七冊消防噴淋管網安裝,還是六冊工業管道,、還是第八冊的給排水管道安裝,。

點擊加載更多

室外消火栓安裝規范

室外消火栓安裝規范專題,,為您提供室外消火栓安裝規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外消火栓安裝規范 相關的專業交流討論,,更多室外消火栓安裝規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度