2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個,?2,、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,,對多芯電纜怎么算呢,?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,,選用VV-3X35+1X25,,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對,??,?,??,?[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
下午看別人畫的系統圖,,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,,當然是三相進線,我問為什么,,同事說三相12kw電流也就24A,4平方的載流量30多,,完全可以啊,,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,,大俠們給說說,,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,我建議改成4個的,,可我就是說不出理由,,大家給指點一下我說的對嗎,關于電纜的選型還希望大家多多指教,,謝謝各位
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難?
本帖最后由 cj0379 于 2014-4-29 09:03 編輯 空調主機P=65.7千瓦,,額定電流112安,功率因數0.8,,采用星三角啟動方式,,啟動電流330安,廠家樣本選用YJV-0.6/1kv 3*90+2*35的電纜,,實際安裝選用YJV-0.6/1kv 3*70+2*35的電纜,,手冊上40攝氏度時電纜載流量為224安,224*0.7=156.8,,理論上是可以的,,實際運行會不會有問題啊,可行嗎,?,?急急急啊 各位同仁啊:time::time:
中央空調的概念是由一臺主機通過風道過風或冷熱水管接多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節目的的空調。采用風管送風方式,,用一臺主機即可控制多個不同房間并且可引入新風,,有效改善室內 空氣的質量,預防空調病的發生,。家用中央空調的最突出特點是產生舒適的居住環境,,其次從審美觀點和最佳空間利用上 考慮,使用家用中央空調使室內裝飾更靈活,,更容易實現各種裝飾效果,,即使您不喜歡原來 的裝飾,重新裝修,,原來的中央空調系統稍微改變即可與新的裝修和諧一致,。因此稱家用中央空調為一步到位、永不落后的選擇,。亞特偉達專業做大金,、日立等國際品牌的中央空調,型號以家用VRV系統為主,。 可是怎么樣 來選購適合自己的呢?
低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A,。我問開關廠家,現在我如果將Ir1調整到125A,,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,,說什么它的額定電流是250A,Ir1只是長延時,。不懂,??,?,?
選空調要看準品牌。現在市場上的空調品牌較多,,有國內的,,有國外的,大都有自己獨特的廣告宣傳,,讓消費者難以抉擇,。建議在選購空調時,要選那些企業實力強,,品牌知名度高,,售后服務完善的產品。因為空調是一種大型家用電器,,售后服務十分重要,。選空調要挑好商家。消費者在選定空調品牌之后,,還要決定在哪里購買,。在買空調時,選擇商家尤為重要,。因為嚴格說空調是一種半成品,不是從商店里買回來就能使用,,而是要經過專業隊伍安裝,、調試之后,方可使用,。如果安裝,、調試不好,會帶來一系列毛病,。在對商家的選擇中,,首先要選擇那些實力雄厚,在當?shù)赜杏绊懙拇笊碳?,因為這些商家經營品種多,、銷售多,,一般都有專業安裝、調試隊伍,,其安裝,、調試質量有保障,售后服務也較完善,。其次是選擇那些長期經銷空調的商家,,盡量不要到短期經銷商那里去買,因為這樣的經銷商售后服務將會大打折扣,。選空調要量房購買,。空調是一種消費大的家用電器,,如果選擇的功率太小,,起不了作用;如果功率太大,,又浪費,。所以消費者在選擇空調功率時,要量房購買,。譬如一套110平方米的三室二廳,,可買一臺柜式2匹空調放在客廳,既可??蛷d又可保餐廳,,臥室可分裝1匹的小空調。
空調風口那么多,,如何選擇?
我們公司有一臺設備,其電機是50KW的,,用的是75的銅芯電纜,,我算了一下,50KW的電機的電流大約是100A,,我又查了一下書籍,,100A的電流用25的電纜就夠了,為什么用了75的?我弄不明白,,請大家賜教,。
在選擇空調或風機時,常常會遇到靜壓,、動壓,、全壓這三個概念。在具體操作的時候是以一個什么樣的標準來選擇的拉,?是否是把最不利環路的所有阻力相加,,然后根據阻力的大小來選擇能達到這個要求的風機?
以前做強電的要多一些,,所以對弱電一些設計不是很了解,,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標,?應該如何選擇,?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,,不要笑話我哈,。謝謝
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
如題請教:如何根據功率選擇電纜呢,?例如:功率為150KV的設備,,應該選擇多大的電纜呢?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系,。請各位賜教,,多謝!
現在GB50019-2003中第3.1.9條規定的新風量是30立方米每小時,,我已知一個房間的大小,,怎么選擇空調的型號?
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]