請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,,對多芯電纜怎么算呢,?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,,選用VV-3X35+1X25,,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對,??,?,?,??[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
要求采用1kV交聯聚乙烯等截面銅芯四芯電纜照明回路中三次諧波分量為35%,,因此需要中性線芯和主線芯截面相等我不懂的是,,根據計算出的載流量從表格“交聯聚乙烯絕緣電纜直埋敷設載流量表”得出的數據是線芯截面 主線芯35 中性線16 是需要要求廠家做成4芯都是35的電纜嗎?懇請大蝦指點,。感激不盡,!
電纜豎井內的照明屬于消防備用照明,,該照明電源自否可取自A型應急照明配電箱呢?本人認為不可以,,A型應急照明配電箱是給疏散照明配電的,,電纜豎井內的備用照明應取雙電源自動切換箱,不知大家是否認可,?
我有幾個問題要請都高手:1.道路照明的配電電纜用三相五線電纜,但控制用三個單個開關代替一個三相開關以實現全夜及半夜燈控制,也就是說到下半夜關掉二相保留一相,這樣可否?2.接下來要請教的是如何做電流計算,是按三相來計算還是按單相做計算?3.因為道路照明配電距離較長,按照規定最末一盞燈的壓降不能低于10%,,假如我現在每盞燈是650W,35米一盞,,配25個截面的電纜,,能配多長距離,誰能幫我算一算,?因為隨著距離的增加,,路燈總功率在減少,也就是電流是隨著長度而減小的,,想請教高手我應該如何計算,?謝謝!?。,。?/p>
道路照明電纜敷設的位置在城市道路照明設計時,,道路照明電纜既要滿足與地下管線距離的要求,,又要滿足與喬木距離的要求,是很難同時滿足的,,如何解決,?
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個?2,、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個,?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
我現在有一個工程大致情況是這樣的: 照明負荷為35KW,,空調機組為210KW,;請問如果兩回路從同一個配電箱引來,空調機組啟動和運行時對照明回路有多大影響,? 在就是一共將近250KW的負荷 用什么電纜?。烤€徑要多少,?
今天建設方提出路燈照明電纜的最長供電距離是多少,一時也沒給他答案,我對他解釋說,這要考慮供電電壓降,如果壓降大,就要增大截面積,反而不經濟,但他們堅持認為如果增加箱式變電站的話,會很復雜,要求給個數據,不知道在這方面是否有標準?
現一工程,,景觀照明,,配置如下:水下射燈 100W/盞,35盞,,計3.5KW,;燈帶:3W/m,250m,計0.75KW;安全考慮,,使用12VAC電源,。我郁悶的尋思:變壓器怎么選型,?電纜如何配置?光配置射燈:根據P=UIcosφ計算,,I=P/U=3500/12=291A,,,,電流如此之大,?電纜如何選型?請各位同僚予以支持?。,。?/p>
各位達人,,我想請教一個問題,。做路燈配電,大約500m長,,中間設一個配電箱,,從配電房引一回低壓電纜到配電箱,配電房到配電箱的距離大約150m,。請問,,每盞燈的壓降怎么計算?是計算從配電房算起,,經配電箱再到燈之間的壓降嗎,?請?jiān)敿?xì)敘述一下計算過程。謝謝各位了,!
我看了院里面原來的圖紙,,里面關于應急照明的支路電纜選了NH-BV-4X4SC20 FC/WC,用了四芯線,,而且是四平方的,,大家幫我看看有沒有問題?首先四芯線我不理解,,其次需要用四平方的嗎,?2.5平方的不夠嗎?謝謝各位,!
280KW,,全住宅照明,大概55戶。按《措施》,,需要系數是0.5(54戶),,則計算電流大概為280A,這樣選擇VV22-4*185的電纜就可以了,。其實,,我在這種情況下會選擇需要系數為0.6,則計算電流大概為336A,,則可以選擇VV22-4*240,這樣選擇就應該絕對沒有問題拉,。但是廣州我的同學說,,他選了4*300的,居然廣州供電局說他選小了,,要求選擇2VV22-4*185的電纜,,還有他們總工也說選300的太小了。天?。,。。,?!究竟怎么搞的,他們有沒有看措施的啊,。2VV224*185的電纜可以拉電流為600多安的負載了,。
俺原來設計的園林照明系統,室外電纜有的采用過2.5平方的電纜,設計院說現在規范要求室外敷設電纜最小線徑不得小于4平方,現在有個項目甲方的老電氣工程師說至少4平方的話造價太高,要我拿出規范來,請問各位是否有這樣的規范
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?
下午看別人畫的系統圖,,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,,當然是三相進線,我問為什么,,同事說三相12kw電流也就24A,,4平方的載流量30多,完全可以啊,,根據經驗我知道4平的肯定不行,,可我又拿不出反駁他 的理由,大俠們給說說,,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,,我建議改成4個的,可我就是說不出理由,大家給指點一下我說的對嗎,,關于電纜的選型還希望大家多多指教,,謝謝各位
低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A,。我問開關廠家,,現在我如果將Ir1調整到125A,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,,說什么它的額定電流是250A,,Ir1只是長延時。不懂,?,??,?
應急照明電源的選擇 2005-5-19 摘要:為了在正常電源故障的情況下迅速自動地投入應急照明,,選擇安全、可靠,、經久,、耐用的應急照明電源是至關重要的。關鍵詞:正常電源故障 轉換時間 應急照明 持續工作時間 應急照明電源 隨著改革開放的不斷深入和發展,,各行各業正在發生著日新月異的變化,,建筑行業的崛起和變化更是來勢迅猛、內容紛繁,,現代化的建筑千姿百態,、造型各異,并逐步呈現出高,、大,、全、新的特點?,F(xiàn)代建筑的層數越來越高,,占地面積越來越大,內部設施越來越完善,,功能越來越齊全,,所用設備和材料越來越新,。一座建筑里面包括水平交通、垂直交通的內部流量也越來越大,。我們希望這些建筑(包括地下部分)不間斷供電,,而事實上各種災害也是有可能發生的。如:火災,、爆炸和地震等災害,。發生這些災害時,正常電源往往發生故障或必須斷開電源,,這時正常照明全部熄滅,。為了保障人員及財產的安全,并對進行著的生產,、工作及時操作和處理,,有效地制止災害或事故的蔓延,這時應隨即投入應急照明,。1 應急照明的分類 應急照明是在正常
我們公司有一臺設備,其電機是50KW的,,用的是75的銅芯電纜,,我算了一下,50KW的電機的電流大約是100A,,我又查了一下書籍,,100A的電流用25的電纜就夠了,為什么用了75的,?我弄不明白,,請大家賜教。