請問各位: 如題, 手冊上說電機組的額定電流和小于 不考慮電機反饋時 短路電流的百分之一時, 可不考慮電動機反饋電流的影響, 但我想這個反饋電流是真實存在的, 那么如果不考慮反饋電流時算出的短路電流是45KA(低壓), 而反饋電流是8KA, 那么這個考慮和不考慮對我選擇低壓的柜體, 開關有很大影響啊, 因為一個是50KA, 一個就要上升到65KA了.
請問哪位有三相電動機額定電流的計算公式,不忍不要所謂的經驗估算,,要計算公式,,3Q
短路電流電動機反饋在配電手冊里151頁下面4-29 4-30公式說明了反饋電流對交流分量初始值和電流峰值的影響,,那對全電流最大有效值的影響應該怎么確定呢?
三相電動機電流計算方法,,一般來說根據公式:P=根號3*U*I*cosφ,,從而計算電動機電流。而我從一些書籍包括是教科書上看到,,電動機標的額定功率指的是其機械功率,,而非電功率。那我們是否需要再考慮機械效率η,,從而修正公式為:P=根號3*U*I*cosφ*η呢,?我想知道大家的常規計算方法。謝謝。
圖中的兩個計算電動機的尖峰電流公式分別來自配電手冊的第一章和第11章的低壓配電線路保護和低壓電器選擇,,我的問題是兩者在電動機的啟動電流處理上一個有2倍,,另一個沒有,請教這個是什么原因,?提前謝謝您的回復,。
⑴壓縮機匝間短路,但又未達到燒斷保險絲的程度,。⑵壓縮機的“副磨擦”,,破壞了磨擦表面的光潔度,致使壓縮機的功率和電流增大,,但尚未達到“抱軸”或“卡缸”,,使壓縮機不能轉動的程度??梢杂萌f用表檢查壓縮機電動機的對地絕緣電阻,,正常情況下應在2MΩ以上,如顯著變小或接近于零時,,說明已短路,。如對地絕緣電阻正常,查啟動和運行繞組的電阻值,。如匝間短路,,則運行電流增大。:victory:
下面圖片中的由短路點附近的異步電動機反饋電流初始值,,請教該電流值指的是電動機的額定電流乘以起動倍數嗎,?提前謝謝您的回復。
請看下題:有三臺額定電壓為380V的電動機,,功率為17kW,,功率因數為0.85,效率為0.9,,如果用熔絲作為短路保護,,請計算熔絲的額定電流(啟動系數為2.0) 請問啟動系數怎么計算進去?.
電動機的功率計算要涉及到很多的名詞解釋,知道了這些也是可以計算出來的,。電動機是一種利用電磁感應原理將電能轉換為機械能的動力部件,。電動機種類較多,其中異步電動機應用最為廣泛,,該類電動機常用計算數據主要由負荷率,、效率和功率因數,、輸入/輸出功率等。
在各種現場及應用中經常用到電機控制系統,。但是對電機的電流、電壓測量卻比較亂,,有的3KW左右的電機也測量電流,有的是30KW 的也不測量電流,、電壓。不過我做的設計一般是22KW以下直接啟動,,不做電流、電壓,、測量(就是沒有電流表,、互感器、電壓表),,以上的就包括電流,、電壓了,但是我有點疑問是,,為什么在各種各樣的控制中,,有的就有有的就沒有呢,象我前邊所說的,,我因為直接啟動的啟動電流比較大,所以一般不采用電流,、電壓。但是有些人為什么采用啊,,執行的是什么標準啊,并且很容易打表的???另外近來看了一本書說一般55KW以下不計量電流,但是我看到的現場在22KW以上的決大部分還是有電流計量的,,請大家多多討論,以后好節省下這部分,,能不采用,,我就不采用了,呵呵,。
個人問題,請大家指教
上圖為配三短路電流計算例題(P175)中計算異步電動機向短路點提供的短路電流的步驟,,題中需要用到圖4-15數據,,根據解答過程可知沖擊系數KpM 取1.71,,依據何在?沒有提供Tf衰減時間常數
我在電氣工程師手冊上看到:用電設備的起動電流倍數,鼠籠式電動機取5~7,繞線型電動機取2~3,直流電動機取1.7,電焊變壓器取3倍. 又在電動機一章介紹上看到,Y型異步電動機液體電阻啟動時,起動電流為額定電流的2~3倍.繞線型異步電動機無觸點變阻器啟動電流為額定電流的1~1.5倍. 它們之間到底有什么區別?電動機的啟動電流到底是額定電流的多少倍呢??請專家給我指點!!!!
三相異步電動機額定狀態下運行,,當電源頻率降低時,,轉速下降,,為什么電流也下降了呢,??,?如果電動機用變頻控制的話不是頻率越低輸出電流也越小嗎?,?這樣不是有矛盾?,??
請教圖中標注為紅色的電動機的電容電流是否即為電動機的單相接地電流? 如是的話,? 為什么電纜線路不接地也會產生電容電流,,兩者有何區別,? 提前謝謝您的回復,。
我單位有一臺6KV 500KW的電動機,,它的測量回路是通過一個穿芯式互感器的二次側電流送入一個電流變送器,電流變送器再將輸入電流變比后輸出一個4到20毫安的電流到一電流表上去,。但最近幾天有時候會出現啟動一會后,電流表就顯示為零了,,而有時候就是正常顯示,。我們在它出現電流指示為零的時候,依次從電流變送器的輸入端短接,,并用鉗形表卡電流,,一直短到互感器的二次線所接的端子排上,,均顯示為零點零幾安的電流,,我們把所有的端子都緊過一遍后,,還是如此,。我想問問各位高人,是不是電流互感器出問題了,,如果是它的問題,那為什么有時候又是好的呢,?郁悶中,,請高手指導,,不勝感激,。
一臺10KV,、900KW、額定電流62A的高壓電動機,,因為是做破碎機的動力,,選型也較大,,平時工作電流只有26A左右,,極少超過30A,也就是典型的大馬拉小車,;根據三相電機功率計算公式:電流*電壓*1.732*功率因數 即:10*26*1.732*0.8=360度電/每小時但是高壓柜電表上的實測用電量卻是110度/每小時,,由于電表是供電局收電費用的,一般不會錯誤,,可這兩個數字對不上是什么原因呢?電容補償也沒有這么大的作用吧,?
請教下:計算低壓系統的三相短路電流時,考慮異步電動機對短路點的反饋電流,。異步電動機的啟動電流倍數怎么考慮啊,?是按照現場啟動方式考慮還是按直接啟動的 6~7倍額定電流考慮啊,?例如該電動機是采用星三角啟動的,,考慮電動機反饋電流時啟動電流倍數是按3倍額定電流考慮還是按6~7倍額定電流考慮?。縿跓┣拜呏附?!
求電壓降:(不考慮降壓站主變損耗) 降壓站輸出電壓:6300V; 輸出電纜長度:2340m,;電纜型號:3×120鋁芯電纜主通風機電動機技術參數:三相異步電動機(串電抗器起動)額定功率:Pn=2240kw,;功率因數:cosφ=0.84,;額定電壓:U N =6000v;額定電流:268A額定轉速:990r/min 堵轉轉矩倍數:0.6,;最大轉矩倍數:1.6;堵轉電流倍數(額定啟動電流倍數):6.5,; 效率:95.6%,;額定轉矩:Mn=9550×Pn/nN=9550×2240/990=21608 N.m;電抗器參數:容量2047KVA電阻:0.3歐,; 電流:1516A;
我看了一些圖集,對一些電動機的整定電流取值都很大,。比如有一7.5KW的排風機,器斷路器整定電流為25A,,用力6mm的線,。我感覺是否有點太大拉,。 不知大家在這方面有什么獨到的見解,。