  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1,?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)

  • 電纜五芯跟四芯怎么選擇呀

    配電室低壓饋線柜的低壓出線采用四芯電纜還是五芯電纜是依據什么,?那個規范里面有提到。個人猜想是不是跟系統有關系,,TN-C采用四芯,,TN-S采用五芯還有跟末端負荷有沒有關系。

  • 請教銅電纜和鋁電纜的選擇

    2個90KW軟啟動帶的鼓風機,,其他是普通的較小電機,,總共320KW。大家看進線柜的進線電纜如何選擇,?選YJV 2*185銅芯電纜還是YJL 2*240鋁芯電纜,?聽說買鋁電纜比銅電纜要便宜幾萬塊錢。謝謝,!

  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個,?2、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個?

  • 影響銅芯電纜載流量的因數

    影響銅芯電纜載流量的因數

     1,、土壤熱阻率   對于在地中埋設的電纜,,在實際土壤熱阻率高于2.5K.m/W的地方,必須適當地降低載流量或者將緊靠電纜周圍的土壤以較合適的物料替換,。   2,、絕緣材料   不同絕緣材料的載流量有所不同,具體可以參考國家標準,。   目前電氣火災比例增長很快,,其中相當一部分是由電線電纜的絕緣損壞、過熱自燃,、接觸不良,、電纜單相接地和相間短路等故障引起的。因此,,如何科學的合理的使用電纜電線,,準確地選擇電纜電線的載流量,合乎規范的進行管理維護,,至關重要,。   3、多回路成組

  • 硅膠電纜銅芯和鋁芯的優勢對比

    硅膠電纜銅芯和鋁芯的優勢對比 在現代社會生活中,,隨著科學技術的發展,,電子產品已經成為了人們不可缺少的一部分,與此同時,,電纜電線的需求量也在不斷增加,。各種不同類型的電纜生產廠家,在生產制造的過程中,,不斷使用先進的科學技術,,提高了電纜的生產率。太平洋電纜通過硅膠電纜銅芯設計,,讓電纜的質量也進一步提升,。 首先,在生產和制造電纜電線的時候,,大多數生產廠家都會采用硅膠材料作為保護層和絕緣層,。而內部的金屬線則會使用銅絲,。硅膠電纜銅芯設計在一定程度上使得電線的使用壽命增長,。傳統的電線會采用鋁絲,鋁絲最大的特點就是傳導性比較強。但是由于質量比較硬,,所以在延展性方面不能夠充分發揮作用,。如果采用銅芯電纜的話,就會從很大程度上解決這個問題,。 其次,,硅膠電纜銅芯設計最大的好處就在于提升了整體硅膠電纜的質量。由于金屬銅本身具有的傳導性以及高熔點,,使得硅膠電纜銅芯能夠起到很好的防火作用,。在電線使用過程中,由于電功率過載會造成短路斷路,,從而引發火災,。所以采用銅芯的話,會使得電線的使用更加安全,。 <

  • 關于銅芯電纜熱穩定校驗的問題

    請問以下計算結構是否成立,?按《建筑電氣常用數據》P185 800KVA 12M處16平米YJV電纜的短路電流為 9.97KA進行校驗:S>=Ik/K*√t *103YJV取137,t取0.1計算得:S>=23平方毫米,,則與選擇的16平方毫米不符取25平方毫米 ,,S>28.6取35平方毫米,S>31.5則最后選為35平方毫米 800KVA變壓器最小出線選為35平方毫米.請問大家這種算法是否正確,?請不吝賜教[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-2-17 10:16 編輯 ]

  • 界面25的銅芯電纜界面誤差是多少?

    新人 如題 求前輩指導

  • 銅芯電纜一般用于工地哪些地方,?

    銅芯電纜一般用于工地哪些地方?

  • 銅芯電纜和鋁芯電纜的優勢和區別

    銅芯電纜和鋁芯電纜的優勢和區別

  • 銅芯電力電纜VV,、VV22價格

    銅芯電力電纜VV、VV22價格

  • 請教銅芯電纜和鋁芯電纜的優劣對比?

    眾所周知,,銅原材料的價格飛速上漲,,導致銅芯電纜和鋁芯電纜的價格相差很大。 我曾上網查過,,在99年左右,,銅和鋁的原材料價格相差不大,銅芯電纜和鋁芯電纜的價格也相差不大,,但銅芯電纜在導電率,、壓降等方面的性能又明顯好于鋁芯電纜,所以大家理所當然的選擇了銅芯電纜,。但是這幾年銅材料價格的上漲,,鋁芯電纜又有抬頭趨勢,。 我是98年參加工作的,從參加工作以來樣子使用的是銅芯電纜,,所以對鋁芯電纜的性能不了解,。但聽人介紹,說鋁芯電纜的壓降大可以通過增加一個截面規格就可以解決了,。鋁的抗氧化性比銅的差,,但在北方地區,氣候干燥,,所以這方面的因素又可以忽略不計,,是這樣嗎?但鋁芯電纜的價格卻比銅芯電纜低很多,。 咨詢這個問題是因為我目前負責一個單位職工集資建房工程,,其中使用YJV22 0.6/1KV 4*35、4*95,、4*120,、4*150四個規格的低壓電纜(設計是銅芯電纜)將近1000米,但選銅芯電纜和選鋁芯電纜的價格竟然相差20萬還多,。但是又不敢為了省錢而忽略了穩定性等,,畢竟是職工自己的血汗錢啊~ 大家幫幫忙吧！先謝了,!PS.我們這邊電業局只在高壓且240以上電

  • 請教:銅芯電纜與鋁芯電纜的區別

    銅芯電纜與鋁芯電纜除價錢與載流量不同外還有什么區別?。楷F(xiàn)在有一個學校的配電工程,,做好后閑造價太高,,其他的能減的都減啦,如果把所有的銅芯電纜改為鋁芯的可不可以???我感覺不是很好,還請各位多多指教,!

  • 銅芯電線電纜電流載流表

    銅芯電線電纜電流載流表

  • 關于電纜,導線選擇的問題

    下午看別人畫的系統圖,,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,,當然是三相進線,我問為什么,,同事說三相12kw電流也就24A,,4平方的載流量30多,完全可以啊,,根據經驗我知道4平的肯定不行,,可我又拿不出反駁他 的理由,,大俠們給說說,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,,我建議改成4個的,可我就是說不出理由,,大家給指點一下我說的對嗎,,關于電纜的選型還希望大家多多指教,謝謝各位

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難,?

  • 電纜芯數是怎么選擇的,,什么時候用3芯,3+1芯,,3+2芯,,4+1芯,5芯等

    本帖最后由 眼有界而心無疆 于 2015-3-18 14:59 編輯 電纜芯數是怎么選擇的,,什么時候用3芯,,3+1芯,3+2芯,,4+1芯,,5芯等,是根據接地類型確定的,?還是根據什么選擇的,?求解答!還有一點不明白,3+1芯或3+2芯里面的的零線和地線電纜截面選多大是根據什么確定的,?

  • 照明回路的電纜怎么選擇?

    請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,,對多芯電纜怎么算呢,?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,,選用VV-3X35+1X25,,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對,?,??,?,??[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]

  • 選擇電纜的依據到底是什么????

    低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A,。我問開關廠家,現在我如果將Ir1調整到125A,,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,,說什么它的額定電流是250A,Ir1只是長延時,。不懂,??,?,?

  • 銅芯電纜和鋁芯的區別以及適合它們的場所

    銅芯電纜和鋁芯的區別以及適合它們的場所