銅芯電力電纜VV,、VV22價格
問題補充:①我看到別人套了"銅芯電力電纜敷設電纜(截面10mm2以下)"這個定額,,但是這個5*4mm2,,不是等于20mm2嗎,?這是為什么呢,?②我看到它的定額還*1.3的,,這又是為什么呢,?
求助10kV電力電纜于公路隧道內敷設是否有什么具體要求,?是否有相應規定?謝謝
由于市政改造,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,,但又沒有好的敷設路徑,。請問除了直埋方式外,還有什么其他敷設方式,?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式,?怎么做?國家是否有相關的標準,、規范,?
我正在做一個工程,,是甲方,通過詢價,,現在的銅芯電力電纜太貴,要一百多兩百萬,,老板想用鋁芯電纜代替,會節約一百萬左右,,是否經濟可行,,請各位大蝦幫忙分析一下.萬分感謝!
本帖最后由 li8215011 于 2015-9-18 13:27 編輯 不知怎么,突然覺得有點鉆牛角尖了,,還請各位大俠幫助,,在建筑電氣常用數據圖集中,有關于電力電纜穿管最小管徑選擇的說明,,可是,,在實際中,例如:有電纜為:KJV22-4*120時,,這個電纜穿管時怎么考慮,?如果看圖集里的說明,需要根據電纜截面的大小選擇穿管的管徑,,但是,,在敷設電纜為KJV22-4*120時,根據120(單根電纜纜芯的截面積)確定呢,?還是根據480(整根電纜截面積選擇,,四根單根電纜截面積之和)確定呢,?,其實,,大家都明白按照前面的選,,我不是太明白,既然是按照截面積選擇保護鋼管的管徑,,為什么沒有480或者電力電纜的各自實際的截面(或者比較相近的截面)選擇呢,?求明白,?謝謝,。 補充的,應該按照整根電纜的外徑選,,之前有的內容寫錯了,,不過有人指出錯誤了,所以,,補充一下,。謝謝!再次補充一下,,電纜應該是YJV22-4*120,,謝謝朋友指出錯誤。
現將北京市某監理公司出具的《電力電纜敷設工程質量評估報告》傳上,。供網友參考,。
電力電纜為低壓(1kv)電力電纜,控制電纜為低壓交流控制電纜(220v/380v),,這兩種電纜可以敷設在同一電纜橋架嗎,?或者中間加隔板,可以嗎,?
110KV和35KV經常用單芯電力電纜,,單芯電力電纜的銅屏蔽層是怎樣接地,?請朋友們多發表意見,介紹見過的接地方式,,我先在這謝謝了!(回貼者獎50分,,限一次。貼子內容有創新,、科學,,獎分不限次)
城市電力規劃規范GB 50293-19997.5.7.4 關于電力電纜線路跨越江、河,、湖,、海,,通過城市橋梁問題,不論過去和現在,,國外城市都有實例,,并在國家標準、規范中都作出過明確規定,,積累有許多成功的實踐經驗可供借鑒,,如:日本有275kV和500kV高壓電力電纜過橋實阑峪倫?、法國巴黎?00kV高壓電力電纜過橋實?;美國?15kV,委內瑞拉有230kV高壓電力電纜過橋實?;我國城市(如:上海,、廣州、武漢,、長沙等市)也有35kV,、110kV高壓電力電纜過橋的實例。我國南方某市從1912年至今已有175座橋梁上敷設110kV及以下各種電壓電力電纜共計456條,,其中3/4是建國后敷設的,,至今沒有發生過影響橋梁結構和人身安全的問題。1991年該市需要在規劃新建的大橋上預留220kV高壓電力電纜通道,,敷設220kV高壓電力電纜,,經多方協商和論證后予以肯定。通過以上實例表明,,高壓電力電纜過橋在技術上是可行的,。70年代以來,國外一些國家,,如原蘇聯1986年頒發的《電氣設備安裝規程》,,美國19
市政電力電纜排管在橋側壁懸掛敷設
10KV電力電纜敷設和接線是連接火力發電廠DCS控制系統與就地熱工儀表及控制裝置的一項重要工作,本文闡述了電纜敷設和接線施工過程中常見的事項,詳細介紹了電纜敷設及接線施工要求。 在我們的生活帶當中,,到處可以看到電纜安裝及檢修工程,。在很多的工程當中,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,,使用這種電纜,,因其故障幾率低、安全可靠,、出線靈活而得到廣泛應用,。但是隨著長時間的使用,電纜一旦出故障,檢修難度較大,,危險性也大,,因此在安裝、敷設時應特別加以注意,。
我在北京,,現在做一個云南的電氣項目,關于各個參數規格的電纜選型,,請問我參考哪里的標準,,各位誰有云南地區的電纜選型標準?謝謝
鋁芯電力電纜的優點以及它的應用場所
兩回35KV電纜線路,,兩回10KV電纜線路,,另加一根通訊光纜,一共約2公里長,,方案大至是沿公司兩邊的人行道敷設,,采用什么敷設方法好呢,,是直埋還是電纜溝,?
聚氯乙烯絕緣電力電纜直埋地敷設的載流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn=70℃)
110kV電力電纜(630mm2)怎么考慮蛇形敷設,,支架橫擔有效距離480mm,,我們原來采用北京院的方法,三相品字形布置時,,每隔6米作為一個波節,,但是采用的是剛性夾具,現在有三相分開上下三角形布置,,關于蛇形敷設的波幅及波節如何計算,,以及是否需要每個波節采用剛性夾具,因為剛性夾具造價很高另外中間接頭安裝時,,在接頭兩端做了一個弧形伸縮節,,不知道哪位高手能提供一下中間接頭安裝的圖紙參考一下,感激不盡,!
單位有個UPS機房,,容量比較大,。我看從UPS機房往下一級送電的出線配電柜上,所用的電纜是單根240的橡膠軟纜,。這樣安裝是否可行,?是不是該用3×240+1×120的電纜[ 本帖最后由 zxc24 于 2011-7-9 07:13 編輯 ]
施工定額中有干包式,澆注式,熱縮式電纜頭,,在10KV以下實際施工中冷縮用的較多,,冷縮該怎么套用定額?施工中的集束電纜施工套用什么定額,?
剛做建筑電氣的設計,,有很多問題不是很明白向大師們請教!在設計中,,電纜的截面是怎么選的,?網上給的方法比較雜。有沒有比較明了的選擇方法,? 電纜的芯數是怎么選擇的,?與接地方式有關么?
銅芯電力電纜敷設
銅芯電力電纜敷設專題,,為您提供銅芯電力電纜敷設相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與銅芯電力電纜敷設 相關的專業交流討論,更多銅芯電力電纜敷設相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題