油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一,、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,,P為信號纜; 二,、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,V聚氯乙稀,,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁,; 四,、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,,H橡套,,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,,P干絕緣,; 六、外護層代碼 七,、特殊產品代碼-TH濕熱帶,,TA干熱帶; 八,、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
請問以下計算結構是否成立,?按《建筑電氣常用數據》P185 800KVA 12M處16平米YJV電纜的短路電流為 9.97KA進行校驗:S>=Ik/K*√t *103YJV取137,,t取0.1計算得:S>=23平方毫米,則與選擇的16平方毫米不符取25平方毫米 ,,S>28.6取35平方毫米,,S>31.5則最后選為35平方毫米 800KVA變壓器最小出線選為35平方毫米.請問大家這種算法是否正確?請不吝賜教[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-2-17 10:16 編輯 ]
1,、土壤熱阻率 對于在地中埋設的電纜,,在實際土壤熱阻率高于2.5K.m/W的地方,,必須適當?shù)亟档洼d流量或者將緊靠電纜周圍的土壤以較合適的物料替換,。 2,、絕緣材料 不同絕緣材料的載流量有所不同,具體可以參考國家標準,。 目前電氣火災比例增長很快,,其中相當一部分是由電線電纜的絕緣損壞、過熱自燃,、接觸不良,、電纜單相接地和相間短路等故障引起的。因此,,如何科學的合理的使用電纜電線,,準確地選擇電纜電線的載流量,合乎規范的進行管理維護,,至關重要,。 3、多回路成組
硅膠電纜銅芯和鋁芯的優勢對比 在現代社會生活中,,隨著科學技術的發展,,電子產品已經成為了人們不可缺少的一部分,與此同時,,電纜電線的需求量也在不斷增加,。各種不同類型的電纜生產廠家,在生產制造的過程中,,不斷使用先進的科學技術,,提高了電纜的生產率。太平洋電纜通過硅膠電纜銅芯設計,,讓電纜的質量也進一步提升,。 首先,在生產和制造電纜電線的時候,,大多數生產廠家都會采用硅膠材料作為保護層和絕緣層,。而內部的金屬線則會使用銅絲。硅膠電纜銅芯設計在一定程度上使得電線的使用壽命增長,。傳統的電線會采用鋁絲,,鋁絲最大的特點就是傳導性比較強。但是由于質量比較硬,,所以在延展性方面不能夠充分發揮作用,。如果采用銅芯電纜的話,就會從很大程度上解決這個問題,。 其次,,硅膠電纜銅芯設計最大的好處就在于提升了整體硅膠電纜的質量,。由于金屬銅本身具有的傳導性以及高熔點,使得硅膠電纜銅芯能夠起到很好的防火作用,。在電線使用過程中,,由于電功率過載會造成短路斷路,從而引發火災,。所以采用銅芯的話,,會使得電線的使用更加安全。 <
現在有個項目10kV總容?770kVA,主要用于機械生產及加工,,電源點是變電站內的10kV出線斷路器,,從變電站到廠區配電室大約2.3km,如果用兩根3x185的三芯電纜并聯可以嗎,,如果不行那要用多大的電纜,。
眾所周知,銅原材料的價格飛速上漲,,導致銅芯電纜和鋁芯電纜的價格相差很大,。 我曾上網查過,在99年左右,,銅和鋁的原材料價格相差不大,,銅芯電纜和鋁芯電纜的價格也相差不大,但銅芯電纜在導電率,、壓降等方面的性能又明顯好于鋁芯電纜,,所以大家理所當然的選擇了銅芯電纜。但是這幾年銅材料價格的上漲,,鋁芯電纜又有抬頭趨勢,。 我是98年參加工作的,從參加工作以來樣子使用的是銅芯電纜,,所以對鋁芯電纜的性能不了解,。但聽人介紹,說鋁芯電纜的壓降大可以通過增加一個截面規格就可以解決了,。鋁的抗氧化性比銅的差,,但在北方地區,氣候干燥,,所以這方面的因素又可以忽略不計,,是這樣嗎?但鋁芯電纜的價格卻比銅芯電纜低很多。 咨詢這個問題是因為我目前負責一個單位職工集資建房工程,,其中使用YJV22 0.6/1KV 4*35,、4*95、4*120,、4*150四個規格的低壓電纜(設計是銅芯電纜)將近1000米,,但選銅芯電纜和選鋁芯電纜的價格竟然相差20萬還多。但是又不敢為了省錢而忽略了穩定性等,,畢竟是職工自己的血汗錢啊~ 大家幫幫忙?!先謝了,!PS.我們這邊電業局只在高壓且240以上電
銅芯電力電纜VV,、VV22價格
銅芯電纜與鋁芯電纜除價錢與載流量不同外還有什么區別?。楷F(xiàn)在有一個學校的配電工程,,做好后閑造價太高,,其他的能減的都減啦,如果把所有的銅芯電纜改為鋁芯的可不可以???我感覺不是很好,還請各位多多指教,!
銅芯電線電纜電流載流表
新人 如題 求前輩指導
銅芯電纜和鋁芯電纜的優勢和區別
銅芯電纜一般用于工地哪些地方?
銅芯電線電纜載流量標準
一般我們設計都用 VV22 的電纜,!穿鋼管埋地敷設,!但對于其他的電纜型號就不清楚了!問老工程師也不告訴我(怕我學會了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用,!還有就是哪個是常用的 哪個價格高,?才整了一年的設計人員!
什么型號的電纜能承受700伏電壓,320安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受3300伏電壓,,40安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受1400伏電壓,,95安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受380伏電壓,,730安的電流?(四芯)希望哪位仁兄幫幫忙?。,。》浅8兄x
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
由于電纜大多數都是銅芯,,可現在市場上買的電纜,,總感覺銅的純度不夠,導致電纜導電性能下降,,如何能檢測銅芯中銅的純度呢,?有沒有好的實驗方法或者專業儀器啊,?請各位大蝦指教,,跪拜叩求,謝謝
問一個菜鳥級問題,,呵呵,希望大家?guī)兔卮鹣掳桑,?!?qǐng)問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓0.6/1KV,;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,這個是指電纜的外徑嗎,?,?是不是可以認為這是一根5芯的電纜,其中4芯25mm2再加1芯16mm2,?,?這個載流量是多大的,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜,?,?再加一個問題,就是如果要穿管的話,,選用什么規格的電流保護管才合適,??謝謝,,麻煩告知!,![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定,。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
10kv銅芯電纜型號
10kv銅芯電纜型號專題,為您提供10kv銅芯電纜型號相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv銅芯電纜型號 相關的專業交流討論,,更多10kv銅芯電纜型號相關內容請?jiān)L問