某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
請問以下計算結構是否成立,?按《建筑電氣常用數據》P185 800KVA 12M處16平米YJV電纜的短路電流為 9.97KA進行校驗:S>=Ik/K*√t *103YJV取137,,t取0.1計算得:S>=23平方毫米,則與選擇的16平方毫米不符取25平方毫米 ,,S>28.6取35平方毫米,,S>31.5則最后選為35平方毫米 800KVA變壓器最小出線選為35平方毫米.請問大家這種算法是否正確?請不吝賜教[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-2-17 10:16 編輯 ]
1,、土壤熱阻率 對于在地中埋設的電纜,,在實際土壤熱阻率高于2.5K.m/W的地方,必須適當?shù)亟档洼d流量或者將緊靠電纜周圍的土壤以較合適的物料替換,。 2,、絕緣材料 不同絕緣材料的載流量有所不同,,具體可以參考國家標準,。 目前電氣火災比例增長很快,其中相當一部分是由電線電纜的絕緣損壞,、過熱自燃,、接觸不良、電纜單相接地和相間短路等故障引起的,。因此,,如何科學的合理的使用電纜電線,準確地選擇電纜電線的載流量,,合乎規范的進行管理維護,,至關重要。 3,、多回路成組
現在有個項目10kV總容?770kVA,,主要用于機械生產及加工,,電源點是變電站內的10kV出線斷路器,從變電站到廠區配電室大約2.3km,,如果用兩根3x185的三芯電纜并聯可以嗎,,如果不行那要用多大的電纜。
硅膠電纜銅芯和鋁芯的優勢對比 在現代社會生活中,隨著科學技術的發展,,電子產品已經成為了人們不可缺少的一部分,,與此同時,電纜電線的需求量也在不斷增加,。各種不同類型的電纜生產廠家,,在生產制造的過程中,不斷使用先進的科學技術,,提高了電纜的生產率,。太平洋電纜通過硅膠電纜銅芯設計,讓電纜的質量也進一步提升,。 首先,,在生產和制造電纜電線的時候,大多數生產廠家都會采用硅膠材料作為保護層和絕緣層,。而內部的金屬線則會使用銅絲,。硅膠電纜銅芯設計在一定程度上使得電線的使用壽命增長。傳統的電線會采用鋁絲,,鋁絲最大的特點就是傳導性比較強,。但是由于質量比較硬,所以在延展性方面不能夠充分發揮作用,。如果采用銅芯電纜的話,,就會從很大程度上解決這個問題。 其次,,硅膠電纜銅芯設計最大的好處就在于提升了整體硅膠電纜的質量,。由于金屬銅本身具有的傳導性以及高熔點,使得硅膠電纜銅芯能夠起到很好的防火作用,。在電線使用過程中,,由于電功率過載會造成短路斷路,從而引發火災,。所以采用銅芯的話,,會使得電線的使用更加安全。 <
銅芯電力電纜VV、VV22價格
眾所周知,,銅原材料的價格飛速上漲,,導致銅芯電纜和鋁芯電纜的價格相差很大。 我曾上網查過,,在99年左右,,銅和鋁的原材料價格相差不大,,銅芯電纜和鋁芯電纜的價格也相差不大,但銅芯電纜在導電率,、壓降等方面的性能又明顯好于鋁芯電纜,,所以大家理所當然的選擇了銅芯電纜。但是這幾年銅材料價格的上漲,,鋁芯電纜又有抬頭趨勢,。 我是98年參加工作的,從參加工作以來樣子使用的是銅芯電纜,,所以對鋁芯電纜的性能不了解,。但聽人介紹,說鋁芯電纜的壓降大可以通過增加一個截面規格就可以解決了,。鋁的抗氧化性比銅的差,,但在北方地區,氣候干燥,,所以這方面的因素又可以忽略不計,,是這樣嗎?但鋁芯電纜的價格卻比銅芯電纜低很多,。 咨詢這個問題是因為我目前負責一個單位職工集資建房工程,,其中使用YJV22 0.6/1KV 4*35、4*95,、4*120,、4*150四個規格的低壓電纜(設計是銅芯電纜)將近1000米,但選銅芯電纜和選鋁芯電纜的價格竟然相差20萬還多,。但是又不敢為了省錢而忽略了穩定性等,,畢竟是職工自己的血汗錢啊~ 大家幫幫忙?!先謝了,!PS.我們這邊電業局只在高壓且240以上電
新人 如題 求前輩指導
銅芯電纜與鋁芯電纜除價錢與載流量不同外還有什么區別?。楷F(xiàn)在有一個學校的配電工程,,做好后閑造價太高,,其他的能減的都減啦,如果把所有的銅芯電纜改為鋁芯的可不可以???我感覺不是很好,還請各位多多指教,!
銅芯電線電纜電流載流表
銅芯電纜和鋁芯電纜的優勢和區別
銅芯電纜一般用于工地哪些地方?
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
由于電纜大多數都是銅芯,,可現在市場上買的電纜,,總感覺銅的純度不夠,導致電纜導電性能下降,,如何能檢測銅芯中銅的純度呢,?有沒有好的實驗方法或者專業儀器啊,?請各位大蝦指教,,跪拜叩求,謝謝
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
銅芯電線電纜載流量標準
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?
銅芯電纜和鋁芯的區別以及適合它們的場所
作者 振生的電氣知角
原有負荷下,變壓器到低壓柜進線柜用240mm2銅電纜,現增加一臺55kW水泵,變壓器容量沒問題,在240上并一根50mm2的銅電纜可以不?電工師傅說不行,50的會很發熱,我迷惑了,你說呢?
10kv鎧裝銅芯電纜
10kv鎧裝銅芯電纜專題,,為您提供10kv鎧裝銅芯電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv鎧裝銅芯電纜 相關的專業交流討論,,更多10kv鎧裝銅芯電纜相關內容請訪問