亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1,?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)

  • 電纜截面和芯數選擇的問題

    請教個問題,電纜熱穩定截面是120,,如果是三芯電纜,,是3*40 還是 3*120 ? 另外電纜規范附錄C中的表,, 列出了三芯電纜的載流量和截面,,這個載流量和截面是三芯電纜中的一芯還是三芯,?

  • 請教電纜截面選擇的問題

    電纜按100%持續工作電流確定電纜導體允許最小截面,,這里的100%是否指負載持續率為100%?為什么要按這個電流確定電纜的截面,?提前謝謝您的回復,。

  • 電纜五芯跟四芯怎么選擇呀

    配電室低壓饋線柜的低壓出線采用四芯電纜還是五芯電纜是依據什么?那個規范里面有提到,。個人猜想是不是跟系統有關系,,TN-C采用四芯,TN-S采用五芯還有跟末端負荷有沒有關系,。

  • YJV2的電纜截面如何選擇

    我們公司車間用電容量是600KVA,,電纜從配電間直埋進車間想采用YJV2的電纜應該采用什么截面的,,具體怎么換算電纜雙拼并排敷設截流量是否有折扣?

  • 大截面電纜中性線的選擇

    單相設備為主的電纜干線,,是否真的有必要選用于相線同樣的截面,,按我的理解,躲過不平和電流即可,,另外電纜設計規程也要求為相線的一半截面,,全部選用四芯等截面感覺有點浪費。不考慮諧波影響,。

  • 請教銅電纜和鋁電纜的選擇

    2個90KW軟啟動帶的鼓風機,,其他是普通的較小電機,總共320KW,。大家看進線柜的進線電纜如何選擇,?選YJV 2*185銅芯電纜還是YJL 2*240鋁芯電纜?聽說買鋁電纜比銅電纜要便宜幾萬塊錢,。謝謝,!

  • 電纜熱穩定截面選擇公式

    請教個問題:電纜規范GB 50217-2007公式E.1.1-1中10平方,對不對哦,,感覺和電氣手冊(1)中17-3公式有矛盾呢,?

  • 求教關于分支電纜截面選擇問題,?

    最近遇到一審圖機構的審查意見,,是關于住宅預分支電纜選擇問題。(圖紙配電回路250A開關,,干線電纜150截面,,長90m,,,分支電纜3*35+2*16,,在豎井內,長2m左右,。)審查意見如下:1)根據低壓配電設計規范要求,,首段保護電器至電纜載流量減小處距離大于3m時,應在載流量減小處加保護電器,。因干線長度超過3m,,應加保護。(后與審圖機構交涉,,其認為即使支線加了開關保護,,開關前也有一段減小截面的分支線,故加開關保護沒用,參見第2)條),。2)根據審圖機構培訓資料,,分支電纜應采用不小于干線電纜截面1/2截面電纜,方可滿足要求,。(后經咨詢,,審圖機構認為分支電纜與主干線最好是等截面,并告訴我他見到的預分支電纜都是等截面的)不知道大家在設計時是怎么考慮的,,請高手解答一下~

  • 關于開關,,電纜截面的選擇請教,?

    1. 一般情況下,~220V電機電流時功率的4倍,,~380的是2倍,?是這樣的嗎?那開關,電纜選擇的時候,,要大于電機額定電流多少?。?.那~220V的PLC或者~380的照明配電箱電流有什么簡單公司嗎,?選擇開關和電纜的時候又要大于電流多少選擇呢,?

  • 關于斷路器和電纜截面的選擇

    新手做電氣設計,請大家幫幫?。一個住宅工程,,表箱算出來72KW,計算電流115A,,選施耐德的斷路器,,表箱里的整定電流125A,進線柜里的整定電流160A,。選電纜截面應該根據哪個斷路器選?。壳蟾呷酥更c啊

  • 電力電纜截面及芯數的選擇

    剛做建筑電氣的設計,,有很多問題不是很明白向大師們請教,!在設計中,電纜的截面是怎么選的,?網上給的方法比較雜,。有沒有比較明了的選擇方法,? 電纜的芯數是怎么選擇的,?與接地方式有關么?

  • 關于大截面BV線和電纜的選擇疑惑

    BV線,又叫布電線,,YJV電力電纜,,很多人都可以說出很多區別,電纜結構不同,,絕緣電壓不同,,價格也會有不同。但對于在具體工程中,,特別是末端照明,、設備的布線,究竟是使用BV線,,還是電力電纜,,好像規范也沒有規定,不同的設計者亦有不同的習慣,。 那么大家在設計中,,對于選擇用電線還是電纜,有什么樣的標準,? 在我見到的很多設計中,,小截面的電線明顯多于多于電纜,比如照明插座,;而大截面的基本上使用電纜,,很少用大截面電線。個人覺得,,大截面的BV線和同規格的電纜,,與小截面的BV線和同規格的電纜,在價格比例的比較上應該是差不多的,。我認為從價格和質量方面的比較,,小截面和大截面應該沒有什么不同。 作為甲方,,最關心的是成本問題和工程質量,。在從事建筑電氣設計的工作中,當然需要要有充足的理由去向甲方解釋自己的設計是適當的?電線和電纜,,在我們工作中是經常碰到的,,懇請各位不吝賜教。

  • 關于大截面BV線和電纜的選擇疑惑,?

    BV線,又叫布電線,,YJV電力電纜,,很多人都可以說出很多區別,,電纜結構不同,絕緣電壓不同,,價格也會有不同,。但對于在具體工程中,特別是末端照明,、設備的布線,,究竟是使用BV線,還是電力電纜,,好像規范也沒有規定,,不同的設計者亦有不同的習慣。 那么大家在設計中,,對于選擇用電線還是電纜,,有什么樣的標準? 在我見到的很多設計中,,小截面的電線明顯多于多于電纜,,比如照明插座;而大截面的基本上使用電纜,,很少用大截面電線,。個人覺得,大截面的BV線和同規格的電纜,,與小截面的BV線和同規格的電纜,,在價格比例的比較上應該是差不多的。我認為從價格和質量方面的比較,,小截面和大截面應該沒有什么不同,。 作為甲方,最關心的是成本問題和工程質量,。由于本人從事建筑電氣設計的工作中,,在工作中需要要有充足的理由去向甲方解釋自己的設計是適當的?希望各位對電纜和電線方面有獨特認識以及 在施工中,對電纜和電線有深刻體會的大師,,給予小弟我指點迷津,! 主要對于線纜采用穿管敷設、線槽,、托盤和梯架敷設的情況,。

  • 并聯導體回路如何選擇電纜截面,?

    以前做設計時,,遇到多根電纜并聯供電時,我一般按“載流量*n*(0.7~0.9)”選擇截面,,就是認為多根電纜并聯,,單根電纜的允許持續載流量會降低,,要打個0.7~0.9的系數可《低壓配電設計規范》6.3.7條對過負荷保護是這么規定的:多根并聯導體組成的回路采用一個過負荷保護電器時,其線路的允許持續載流量,,可按每根并聯導體的允許持續載流量之和計,且應符合下列規定:1 導體的型號,、截面,、長度和敷設方式均相同;2 線路全長內無分支線路引出,;3 線路的布置使各并聯導體的負載電流基本相等,。如果過負荷保護可以“按每根并聯導體的允許持續載流量之和計”,那選擇截面的時候是不是也可以“按每根并聯導體的允許持續載流量之和計”,,不用再打系數了,?還是我對這條規范理解錯了?

  • 如何根據電流選擇相應截面的電纜

    電氣小白:在臨時施工用電計算時,,算出電流后,,往往再查表選擇電纜截面,請問這個表是哪里的表,?請詳細指明哪本書或手冊的那幾頁,。謝謝。

  • 電纜截面、芯數選擇與計算問題,。

    各位前輩好,,晚輩在工作中總是遇到電纜截面積、電纜芯數選型的問題,,搜集了好多資料還是鬧不明白,,困擾我好久了。請前輩們推薦幾本有針對性的書籍給晚輩,,萬分感謝,。

  • 關于路燈電纜截面和斷路器的選擇

    一段1100m長的道路,選250w的路燈36個,,約30m一個,,單側布置,用5×50的電纜,,63A的斷路器,,供電是否合理!本人認為選5×35的電纜就能滿足要求,,但是由于是初次做道路照明,,有點心理沒底,,請高手賜教,最好能給個計算過程看看,!

  • 為什么相同截面積的銅芯電纜,VV和YJV的載流量不同

    今天突然想到一個問題,,哪位師傅給解答一下,。問題:相同截面積的VV、YJV電纜的載流量為什么不同,?自己理解:導電材料都是銅芯,,且截面積相同,載流量應當相同,。只是他們的絕緣和護套的材質不同,,就會導致載流量不同么?自己沒想明白,。

  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個,?2、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個,?

點擊加載更多

銅芯電纜截面選擇

銅芯電纜截面選擇專題,,為您提供銅芯電纜截面選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與銅芯電纜截面選擇 相關的專業交流討論,,更多銅芯電纜截面選擇相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

多肉植物

怎樣選擇電纜截面積