我單位有軸流泵電動機4臺(水泵采用軟啟動),,155千瓦2臺,185千瓦2臺,。電機電纜(銅芯)氧化嚴重(銅線發黑),,水泵運行時,電纜發熱嚴重,。我想把185千瓦2臺電機上的電纜并到155千瓦2臺電機上(雙電纜供電,4臺電機電纜線徑相同),。只更換2臺185千瓦電機電纜,。不知是否可行?,?185千瓦電機用多粗的電纜才合適?電纜長度大約35米,。我想用3*95+1的軟銅芯電纜,可單位老同志說不行太細,,他認為得用3*150+1*70平方的電纜,。大家說我該選多粗的才合適?老同志還堅決不同意我把4根舊電纜并到2臺155千瓦電機上,,說出了問題要我負責,,我操,氣死我了,。俺不是想節約點錢嗎,。4臺電機都換新電纜得用140米。老同志說3*150的電纜338元/米,,得花5萬,。3*95的電纜220元/米。大家有知道這兩種電纜的具體價格的嗎(山東地區),?請告知,。謝謝幫助!?。,。?/p>
攪拌器用的電機功率比較小,,只有120w,三相380V,50HZ,。請問這么小的電機線一般用什么型號的電纜?YJV電纜最小好像只有1.5mm2的,。
各位大神討論個問題額:關于電機電纜的截面積選擇:A方案是按只要大于電機額定電流來選?。籅方案是按大于斷路器的整定值來選取,。應該選哪種方案,?來自那條規范?感謝
大家新年好,向各位大俠請教一個問題,。我們做的是電廠的脫硫項目,,原來做設計時候,380V電機選擇的電纜一般都是用的3芯的,,但是現在碰到一個業主非說我們違反規范,,要我們用4芯電纜。想向大家請教一下選擇三芯電纜到底為不違反規范???我們的接地系統是TN-C-S的系統。
目前做項目,遇到一個中壓繞線電機,,6kV,,1100kW,定子電流為128A,;轉子電壓為1202V,,電流為558A。為了啟動順利,,將水電阻串接如轉子回路中,。那么轉子的電纜該怎么選擇?
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個,?2,、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
為什么200KW以上的電機就需要選擇高壓,。電機的損耗、線路損耗,、高壓地電流易控制,?還有其他原因嗎?請大家來說說好處,。。,。,。
請問電機變頻使用普通電纜運行出線下列情況是什么原因?情況1: 75KW電機使用的是普通電纜,,脫開電機變頻器使用500V搖表測電纜,,AB兩相對地絕緣正常,但C相對地是零,,電機之前運行正常(期間切除變頻,,工頻運行,附近有兩臺132KW變頻電機運行),,使用了一個大膽的方法,,C和N線經一個小空開接入單相電源,開關仍不跳,,鉗形表測電流只有零點幾安情況2:上述132KW變頻電機,,運行中有次下雨,用氖管試電筆測外露電纜(電機,,變頻器兩處)電纜絕緣外層均發紅光“帶電”情況3:11KW電機變頻運行(附近有多臺同功率電機變頻運行),,有次用數字萬用表測也是類似情況1,絕緣是零,但后來用搖表測絕緣又好了,,回復后電機正常運行懷疑是數字表問題,,也就沒有深究,聯想到最近才發生的情況1,,舊事重提和電纜是聚氯乙烯,,還是交聯聚乙烯材料有關系?1,、3和脈沖電壓有關系?但電機又能正常運行,,開關不跳2和電磁干擾有關系,?那為
6KV電機電纜,,直流耐壓實驗三相分別為7uA,6uA,9uA,用2500V搖表數據為1000M,,500M,1G,搖測后放電前兩相不打火,。求解,!
某工地有200千瓦交流電機,用一根較粗的電纜送電好還是用兩根較細的電纜好,?本人想用3*95+50的兩根電纜,,可否?請各位賜教,。謝謝,!
電機型號:YRKK710-6 1700KW,轉子電壓1.565KV,電流874A,水電阻啟動,,配進相器,。請教高手,選何種電纜較好
請教下大家,,現有電壓等級6.3KV 的同步發電機一臺,,功率5000KW,功率因數0.8,,額定電流573A,。選用多大的高壓電纜比較合適,謝謝,!
現在已經知道排風機房內排風機功率為0.75KW,,算的計算電流為2.3A(功率因數是按照0.5),,現在如果選擇yjv電纜,選擇多大的截面積呢,?,??
前階段做過一電氣設計,遠距離電機控制.發現電機停不下來.經分析可能是控制電纜(KVV-500,7*1.5)線間電容的問題,而導致了感應電壓,致使接觸器線圈不釋放. 現擬采用(本安型控制電纜),其工作電容小于115PF,以解決此問題.不知道有沒有這方面有經驗的大俠,給予確認.
下午看別人畫的系統圖,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,,當然是三相進線,,我問為什么,,同事說三相12kw電流也就24A,,4平方的載流量30多,完全可以啊,,根據經驗我知道4平的肯定不行,,可我又拿不出反駁他 的理由,大俠們給說說,,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,我建議改成4個的,,可我就是說不出理由,,大家給指點一下我說的對嗎,關于電纜的選型還希望大家多多指教,,謝謝各位
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難?
一工程為火災危險環境,,電氣規范上要求電機選擇為IP5X,,能防灰塵進入。那么通風風機電機是否也要如此選擇,?若要按此要求,,只能用防爆設備了。各位做丙類建筑時如何處理的,?
對電機的動力電纜的選擇,需要考慮電機的啟動電流嗎,?比如算的電機的電流為20A,如果啟動電流按5-7倍考慮,,則電纜的載流量應為140A,是否可行,?
200KW電動機從配電柜到電機20M,我選擇3x120+1x70的電纜行不行,,280KW的距離10M,,選擇2條3x150+1x95的行不行?這個距離應該不用考慮壓降,,主要是載流量拿不準,,情各位不吝賜教?