電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
合金塑料橋架目前在建筑行業用得相當廣泛,,主要有槽式橋架、鍍鋅橋架,、梯級橋架,、不銹鋼橋架、玻璃鋼橋架,、PVC橋架,,塑鋼橋架!電纜橋架的選型設計1,、 確定環境條件環境條件一般有三種:腐蝕環境、正常環境,、特殊環境,。2、 根據多數電纜走向,,在室內可沿著,、柱、梁、樓板走,,在室外盡可能沿工藝管道走,。3、 計算荷重計算在電纜橋架走向斷面上的單位長度電纜的重量q及總荷載GG總=n1q1+n2q2……nnqn 式中:q1·q2·q3……qn為每根電纜單位重量(kg/m)n1·n2·n3……nn為相同電纜根數G總4,、 選擇合金塑料橋架根據電纜荷載及橋架安裝處的環境,,以合金塑料橋架的載荷曲線為依據,來確定合金塑料橋架的類型和規格及立柱的間距,、托臂的長度,、橋架的層次,立柱的長度等,。5,、 根據電纜走向及安裝的環境確定橋架的固定方式;懸掛式,、直立式,,(這兩種形式均可采用單側固定或雙側固定)、壁側式等,。6,、 各種電纜在電纜橋架上的層次安排與層間距離。電纜橋架層
一個高壓系統 兩臺變壓器,,一臺500KVA 一臺1250KVA請問進線開關選630A 電纜選YJV 10KV 3×120的行不行,?
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個?2,、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個,?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
怎么樣選擇HXDL 電纜滑線導軌系列的規格?與起重機的起重噸位有什么關系?看"揚州天寶"資料里設計舉例有提到"跟據行車的噸位及電機功率,確定軌道型號",具體應怎么樣確定?
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢,?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對,?,??,?,??[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
下午看別人畫的系統圖,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,,當然是三相進線,,我問為什么,同事說三相12kw電流也就24A,,4平方的載流量30多,,完全可以啊,根據經驗我知道4平的肯定不行,,可我又拿不出反駁他 的理由,,大俠們給說說,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,,我建議改成4個的,,可我就是說不出理由,大家給指點一下我說的對嗎,,關于電纜的選型還希望大家多多指教,,謝謝各位
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?
低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A。我問開關廠家,,現在我如果將Ir1調整到125A,,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,說什么它的額定電流是250A,,Ir1只是長延時,。不懂?,?,??
我們公司有一臺設備,,其電機是50KW的,,用的是75的銅芯電纜,我算了一下,,50KW的電機的電流大約是100A,,我又查了一下書籍,100A的電流用25的電纜就夠了,,為什么用了75的,?我弄不明白,請大家賜教,。
以前做強電的要多一些,,所以對弱電一些設計不是很了解,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,,還有什么指標,?應該如何選擇?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊,?能不能貼出來我是才畢業的,,不要笑話我哈。謝謝
如題請教:如何根據功率選擇電纜呢,?例如:功率為150KV的設備,應該選擇多大的電纜呢,?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系,。請各位賜教,多謝,!
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?
選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]
問一個菜鳥級問題,,呵呵,希望大家?guī)兔卮鹣掳桑,?!?qǐng)問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,,額定電壓0.6/1KV,;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,,這個是指電纜的外徑嗎,??是不是可以認為這是一根5芯的電纜,,其中4芯25mm2再加1芯16mm2,??這個載流量是多大的,,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜,??再加一個問題,就是如果要穿管的話,,選用什么規格的電流保護管才合適,??謝謝,,麻煩告知?。 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]
三相四線制系統:2芯用于單相電源,,3芯用于電動機,,4芯用于帶控制柜等普通供電系統;三相五限制系統:3芯用于單相電源,,4芯用于帶電動機系統,,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統!正在準備電纜標書,,但一直沒有徹底弄明白,,現想弄明白各種芯線的用途,以便正確估計數量,,請各位多多指點,!謝謝!
遇到關于電纜截面選擇的問題,想請問論壇的前輩 項目是公共廁所,,廁所總負荷為25KW,,包含照明、排風,、采暖用電 供電電源施工單位反應是距離350米位置,。電纜要過兩條瀝青路和部分綠地 建議采用YJV22-0.6-1.0KV-4X95+1X50 想請教論壇前輩適合嗎?
有一個居民小區,,采用一臺10KV線纜,,帶一臺800KVA和一臺630KVA變壓器,請各位大蝦幫忙,,應選用多大規格的高壓線纜,?謝謝!
鄭州電纜廠教你如何正確選擇電線電纜型號規格 鄭州電纜廠生產的電線電纜用以傳輸電(磁)能,,信息和實現電磁能轉換的線材產品,,廣義的電線電纜亦簡稱為電纜,狹義的電纜是指絕緣電纜,,它可定義為:由下列部分組成的集合體;一根或多根絕緣線芯,,以及它們各自可能具有的包覆層,,總保護層及外護層,電纜亦可有附加的沒有絕緣的導體,。 1,、鄭州電纜廠電線電纜型號的選擇 選用電線電纜時,要考慮用途,,敷設條件及安全性; 例如,,根據用途的不同,可選用電力電纜,、架空絕緣電纜,、控制電纜等; 根據敷設條件的不同,可選用一般塑料絕緣電纜,、鋼帶鎧裝電纜,、鋼絲鎧裝電纜、防腐電纜等; 根據安全性要求,,可選用不延燃電纜,、阻燃電纜、無鹵阻燃電纜,、耐火電纜等,。 2、鄭州電纜廠電線電纜規格的選擇 確定電線電纜使用規格(導體截面)時,,一般應考慮發熱,,電壓損失,經濟電流密度,,機械強度等選擇條件,。根據經驗,低壓動力線因其負荷電流較大,,故一般先按發
電纜規格選擇
電纜規格選擇專題,,為您提供電纜規格選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜規格選擇 相關的專業交流討論,,更多電纜規格選擇相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題