資料來自“中國傳動網”www.chuandong.cn 直流系統發生正極接地有造成保護勿動的可能。因為電磁操動機構的跳閘線圈通常都接于負極電源,,倘若這些回路再發生接地或絕緣不良就會引起保護誤動作,。直流系統負極接地時,,如果回路中在有一點發生接地,,就可能跳閘或合閘回路短路,造成保護或斷路器拒動或燒毀繼電器或使熔斷器熔斷.
:time:
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制,、信號、計算機監控,、事故照明,、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制,、信號,、計算機監控、事故照明,、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。一,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,、外露部分多、電纜多,、且較長,。所以,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1,、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,,或年久失修,、嚴重老化?;虼嬖谀承p傷缺陷,、如磨傷、砸傷,、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等。 2,、二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降,。 3,、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
當直流系統絕緣良好,絕緣監察裝置 +,、-對地電壓均為0,,若直流系統發生+接地(100%),則+對地電壓為0,,-對地電壓為220,,以上說法是否正確?絕緣監察裝置檢測+/-母線電壓到底相當于 萬用表測量裸露導線電壓 還是絕緣導線電壓,?
1,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,,電纜多,、長,所處環境較為惡劣,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,或年久失修,、嚴重老化,。或存在某些損傷缺陷,、如磨傷,、砸傷、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等,。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水,、汽,,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,,如老鼠,、蜈蚣等小動物進入帶電回路;某些元件有線頭,、未使用的螺絲,、墊圈等零件,掉落在帶電回路上,。 2,、直流系統接地故障的危害 <
知識點:直供電發電工程
直流系統,有的負極對地是0V,,正負極之間電壓正常,;有的負極對地是負電壓,正極對地是正電壓,,正負極之間電壓正常,。請問是什么原因造成的?又如何與直流系統一點接地故障區分的,?如何判斷哪一極發生接地故障,?
我公司直流系統原設計有1臺微機式直流系統接地選線裝置,2000年的,是在回路中注入低頻信號的那種,。不過運行中感覺可靠性和準確性不太好,,最近想改。希望有使用比較好的兄弟單位(電廠或變電站)能介紹一下經驗,,或目前對直流系統支路絕緣檢查一般如何考慮,?拒絕廠家廣告。
變電站直流系統的穩定運行對繼電保護及自動裝置的可靠正確動作至關重要,。對整個電網的安全運行起決定性作用,直流系統出現異?;蚬收?,應盡快處理。一般情況下,,直流接地故障是一個獨立的故障現象,,取決于直流二次回路對地的絕緣水平。直流接地故障(即使是重復接地)排除后直流系統即可恢復正常運行,,很少出現連續接地故障,。在一次220KV變電站35KV的3516饋線開關檢修過程中發生了一次“直流母線接地故障”反復出現且受控于3516開關分合影響的異常現象,。2 起因及經過 2002年11月29日該站一條35KV饋線(3516)發生BC相短路,,電流保護I段動作切除故障后啟動重合閘裝置,但重合未成功(原因:重合過程中開關拒合燒壞合閘線圈,,未實現重合指令,。該開關為戶內少油式手車斷路器,配CD-10型電磁合閘機構),。14:30分我們組織檢修人員對開關機構進行檢修調試,,對燒壞的合閘線圈進行更換處理, 16:30分事故搶修結束后在對3516
發電廠,、變電站直流系統是十分重要的電源系統,,它是一個獨立的電源,不受發電機,、廠用電,、站用變以及系統運行方式改變的影響,它為電力系統的控制,、信號,、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源。還可為操作提供可靠的操作電源,。直流系統的可靠與否,,對發電廠、變電站的安全運行起著至關重要的作用,,是發電廠和變電站安全運行的保證,。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,,盡管直流電源十分穩定可靠,,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,,特別是控制回路和保護回路的應用,,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害,。
電氣裝置安裝工程施工及驗收規范規定:(1)能與地構成閉合回路且經常流過電流的接地線應沿絕緣墊板敷設,,不得與金屬管、建筑物和設備的構件有金屬的連接,。(2)在土壤中含有在電解時能產生腐蝕性物質的地方,、不宜敷設接地裝置,必要時可采取外引式接地裝置或改良土壤的措施,。(3)直流電力回路專用的中性線和直流兩線制正極的接地體,、接地線不得與自然接地體有金屬連接;當無絕緣隔離裝置時,相互間的距離不應小于1m,。<
一,、關于直流系統接地 1 ,、什么叫直流系統接地?由于直流電源為帶極性的電源,,即電源正極和電源負極,。交流電源是無極性電源,電力系統交流電源有一個真正的 “ 地 ” ,,這個地也是電力系統安全的一個重要概念,。為了系統安全,變電站,、發電廠所有設備的外殼都會牢牢的接在這個 “ 地 ” ,而且希望其阻抗越低越好,。直流電源的 “ 地 ” 對直流電路來講僅僅是個中性點的概念,,這個地與交流的 “ 大地 ” 是截然不同的。如果直流電源系統正極或負極對地間的絕緣電阻值降低至某一整定值,或者低于某一規定值,,這時我們稱該直流系統有正接地故障或負接地故障,。 2 、直流系統為什么會接地,? 發電廠,、變電站直流系統所接設備多、回路復雜,,在長期運行過程中會由于環境的改變,、氣候的變化、電纜以及接頭的老化,,設備本身的問題等等,,而不可避免的發生直流系統接地。特別在發電廠,、變電站建
我廠#3機組為11萬雙水內冷機組,,廠用220V直流系統向保護裝置、各個斷路器提供操作電源,,由于天氣潮濕直流系統對地絕緣明顯降低,,正極對地電壓為118V負極對地電壓106V,規程規定140V以下不得拉路,,現求判斷故障點行之有效又不停電的好辦法,!
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
我是個新手,對于直流系統中,,正極對地和負極對地的電壓的問題不明白,,直流系統電壓220v,正極對地電壓為110V,,負極對地電壓為110V,,請各位高手百忙之中幫忙解釋一下,最好來個圖說明一下,,謝謝,!
以前聽王厚余講過課,關于接地的,,《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(第二版)》其中第二章--供電系統的接地 第三節--系統接地的實施中說到:IEC標準對系統接地的實施有嚴格的要求,,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地直接接地,如下圖所示,,還規定變壓器(或發電機)中性點引出的PEN線(或PE線)必須絕緣,,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接兒實現系統接地,在這點以外在同一建筑物內不得再其他處接地,,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路兒返回電源,,這部分中性線電流備稱作雜散電流,它可能引起下述電氣災害: (1) 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,,引燃可燃物起火: (2) ,。。,。,。。,。 (3) ,。。,。,。。 從PEN線引出的PE線因不承載工作電流,,它可多次接地而不產生雜散電流,。 本人對上述文章也認同,但是發現標準圖集的接地就是直接接地的,,不知道有沒有牛人已經按照該理論做過設計或者做過成套柜子了,,可否給我們上傳部分的圖紙,讓我們知道具體設計是怎么做的 謝謝了 大家能頂一下吧 樓主再次謝謝了
請教各位高手: 我在一個變電站10KV出線柜中,,用數字式萬用表測量控制母線時發現,,“+”對地電壓一直變化,,從80,,90多一直降,,而測量“-”時對地電壓從-190多一直降,請問這樣可以判斷為“+”接地嗎,?如果是,,那么拉路時,如何從不斷變化的電壓值上判斷哪一路是有問題的呢,?:(
直流系統正極接地現象