我公司直流系統原設計有1臺微機式直流系統接地選線裝置,,2000年的,是在回路中注入低頻信號的那種,。不過運行中感覺可靠性和準確性不太好,最近想改,。希望有使用比較好的兄弟單位(電廠或變電站)能介紹一下經驗,,或目前對直流系統支路絕緣檢查一般如何考慮?拒絕廠家廣告。
知識點:直流式系統
1,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,,外露部分多,,電纜多,、長,,所處環境較為惡劣,,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,或年久失修,、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷,、如磨傷,、砸傷,、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等,。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水,、汽,,使直流對地絕緣嚴重下降,。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠,、蜈蚣等小動物進入帶電回路;某些元件有線頭,、未使用的螺絲、墊圈等零件,掉落在帶電回路上,。 2、直流系統接地故障的危害 <
知識點:直供電發電工程
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制,、信號,、計算機監控、事故照明,、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制,、信號、計算機監控,、事故照明,、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,、外露部分多,、電纜多、且較長,。所以,,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1,、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,,或年久失修,、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷,、砸傷、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等,。 2,、二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降,。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
當直流系統絕緣良好,,絕緣監察裝置 +,、-對地電壓均為0,,若直流系統發生+接地(100%),,則+對地電壓為0,,-對地電壓為220,以上說法是否正確,?絕緣監察裝置檢測+/-母線電壓到底相當于 萬用表測量裸露導線電壓 還是絕緣導線電壓?
我們想在自己的110kV站10kV系統加裝小電流接地選線系統,不知道現在哪個廠家做的好點???聯系了個單位,,說的很好,選線率100% 什么的,,不知道靠不靠譜,現在做這個的廠家很多啊~暈了都快,。還有個問題,,這套系統的驗收程序是什么啊,?怎么能做試驗檢查他的選線率呢?
我電廠廠用電10.5開關室裝了一個微機小電流系統接地選線裝置,,只知道是接地的時候報警的,,但不知道工作原理,,求高手告知,謝謝,!
發電廠,、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,,不受發電機,、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,,它為電力系統的控制,、信號、繼電保護,、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源,。還可為操作提供可靠的操作電源。直流系統的可靠與否,,對發電廠,、變電站的安全運行起著至關重要的作用,是發電廠和變電站安全運行的保證,。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,,但實際應用中,,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。
35kV及以下系統通常采用中性點不接地或經消弧線圈接地系統,,該系統正常運行時,,三相對地電壓等于相電壓。發生單相接地時,,接地相對地電壓小于相電壓,,其它兩相對地電壓大于相電壓。接地點流過較小的電容電流,,因此稱此系統為小電流接地系統,。小電流接地系統最大的優點是發生單相接地故障時,,并不破壞系統電壓的對稱性,且故障電流值較小,,不影響對用戶的連續供電,,系統可運行1~2h。但長期運行,,由于非故障的兩相對地電壓升高倍,,可能引起絕緣的薄弱環節被擊穿,發展成為相間短路,,使事故擴大,,影響用戶的正常用電。同時,,弧光接地還會引起全系統過電壓,,進而損壞設備,破壞系統安全運行,。因此,,當發生單相接地故障時,必須及時找到故障線路予以切除,。小電流接地系統發生單相接地故障時會出現零序電流及零序電壓,,通過檢測不同的量就構成了技術特點不同的小電流接地系統絕緣監察及選線裝置。目前,,小電流接地信號及選線裝置的設計判據主要有以下幾種:1反映零序電壓的大?。?反映工頻電容電流的大小,、方向,;3反映零序電流有功分量;4反映接地時5次諧波分量,;5反映接地故障電流暫態分量首半波,;6信號注入法;7群體比幅
直流系統,有的負極對地是0V,,正負極之間電壓正常,;有的負極對地是負電壓,正極對地是正電壓,,正負極之間電壓正常,。請問是什么原因造成的?又如何與直流系統一點接地故障區分的?如何判斷哪一極發生接地故障,?
此裝置安裝在PT柜,,由此想到以前發生接地故障的時候怎么查找那條線路,?請教大神
電氣裝置安裝工程施工及驗收規范規定:(1)能與地構成閉合回路且經常流過電流的接地線應沿絕緣墊板敷設,不得與金屬管,、建筑物和設備的構件有金屬的連接。(2)在土壤中含有在電解時能產生腐蝕性物質的地方,、不宜敷設接地裝置,,必要時可采取外引式接地裝置或改良土壤的措施。(3)直流電力回路專用的中性線和直流兩線制正極的接地體,、接地線不得與自然接地體有金屬連接;當無絕緣隔離裝置時,,相互間的距離不應小于1m。<
分布式結構是指將選線主機,、數據采集分支器,、高精度零序電流互感器三部分組成一個完整的小電流接地選線系統,主機安裝在主控室,,分支器安裝在高壓配電柜前面的儀表門,,互感器安裝電纜出線上。當發生單相接地時,,零序電流互感器采集的信號經二次線路傳輸到分?,分支器首先對零序信號進行預處理,把可能性比較小的數據丟棄掉,,可能性較大的數據上傳給選線主機,,從而大大減輕主機的負擔,提高選線的時效性,。 采用分布式結構,,現場安裝靈活方便,從高壓室到主控室只需放一根通訊線即可,,所有的分支器并聯在一根RS485通訊上聯接到主機,,可根據現場的實際情況確定分支器的數量和安裝位置,不影響現場各設備的運行,;同時將系統各功能模塊化,,比較便于以后的線路擴展和現場維護及調試,減少故障率,。
一,、關于直流系統接地 1 ,、什么叫直流系統接地,?由于直流電源為帶極性的電源,即電源正極和電源負極,。交流電源是無極性電源,,電力系統交流電源有一個真正的 “ 地 ” ,這個地也是電力系統安全的一個重要概念,。為了系統安全,,變電站、發電廠所有設備的外殼都會牢牢的接在這個 “ 地 ” ,,而且希望其阻抗越低越好,。直流電源的 “ 地 ” 對直流電路來講僅僅是個中性點的概念,這個地與交流的 “ 大地 ” 是截然不同的,。如果直流電源系統正極或負極對地間的絕緣電阻值降低至某一整定值,,或者低于某一規定值,這時我們稱該直流系統有正接地故障或負接地故障,。 2 ,、直流系統為什么會接地? 發電廠,、變電站直流系統所接設備多,、回路復雜,在長期運行過程中會由于環境的改變,、氣候的變化,、電纜以及接頭的老化,設備本身的問題等等,,而不可避免的發生直流系統接地,。特別在發電廠、變電站建
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜
發電廠,、變電站直流系統是十分重要的電源系統,,它是一個獨立的電源,不受發電機,、廠用電,、站用變以及系統運行方式改變的影響,為電力系統的控制回路、信號回路,、繼電保護,、自動裝置及事照明等提供可靠穩定的不間斷電源,它還為斷路器的分,、合閘提供操作電源,。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,,盡管直流電源十分穩定可靠,,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,,特別是控制回路和保護回路的應用,,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害,。一、關于直流系統接地1,、什么叫直流系統接地,?由于直流電源為帶極性的電源,即電源正極和電源負極,。交流電源是無極性電源,,電力
直流系統接地選線
直流系統接地選線專題,為您提供直流系統接地選線相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與直流系統接地選線 相關的專業交流討論,,更多直流系統接地選線相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度