直流系統,,有的負極對地是0V,正負極之間電壓正常,;有的負極對地是負電壓,,正極對地是正電壓,正負極之間電壓正常,。請問是什么原因造成的,?又如何與直流系統一點接地故障區分的?如何判斷哪一極發生接地故障,?
經常在土木論壇里面溜達,,看別人的帖子和資料,今天也發表一下,,廢話不說,,進入正題: 今天看王厚余老師的建筑電氣500問,有一個問題困擾了我,就是第一章關于系統接地的,,如圖所示: 問題是:1,、在低壓柜的地方,有一根變壓器引出的PEN線,,低壓柜有PE線,,怎么還有一根PEN線?個人覺得應該是N線吧,。連接的這一點是不是應該先接PE線再接N線嗎,? 2、低壓柜PE線接總等電位連接母排,,這個實際使用的時候怎么做,?是柜子送到配電室之后,現場安裝人員通過母排連到總等電位箱嗎,?配電室內部有總等電位箱嗎,?
知識點:直流式系統
1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,,外露部分多,,電纜多、長,,所處環境較為惡劣,,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,,或年久失修、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷,、砸傷,、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等,。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接線盒進水、汽,,使直流對地絕緣嚴重下降,。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路,;某些元件有線頭,、未使用的螺絲、墊圈等零件,,掉落在帶電回路上,。 2、直流系統接地故障的危害 <
知識點:直供電發電工程
當直流系統絕緣良好,,絕緣監察裝置 +,、-對地電壓均為0,若直流系統發生+接地(100%),,則+對地電壓為0,,-對地電壓為220,以上說法是否正確,?絕緣監察裝置檢測+/-母線電壓到底相當于 萬用表測量裸露導線電壓 還是絕緣導線電壓,?
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制,、信號,、計算機監控、事故照明,、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制、信號,、計算機監控,、事故照明、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。一,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多,、電纜多,、且較長。所以,,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,,或年久失修、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷,、砸傷,、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等,。 2,、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,,使直流對地絕緣嚴重下降,。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
現在都在大力提倡TN系統在低壓進線柜內一點接地,,如果對兩路電源的低壓配電系統,,是在兩臺進線柜內都各自做接地后PEN分成PE與N,還是只在一臺進線柜內做接地后,,還是在母聯柜處做接地,?看王老的書似乎是在母聯處(或配電系統的中間)做一點接地,大家都怎么做的,?
發電廠,、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,,不受發電機,、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,,它為電力系統的控制,、信號、繼電保護,、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源,。還可為操作提供可靠的操作電源。直流系統的可靠與否,,對發電廠,、變電站的安全運行起著至關重要的作用,,是發電廠和變電站安全運行的保證。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,,由于電力系統應用直流電源的特殊性,,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,,這就是我們常說的直流系統接地故障危害,。
我公司直流系統原設計有1臺微機式直流系統接地選線裝置,2000年的,,是在回路中注入低頻信號的那種,。不過運行中感覺可靠性和準確性不太好,最近想改,。希望有使用比較好的兄弟單位(電廠或變電站)能介紹一下經驗,,或目前對直流系統支路絕緣檢查一般如何考慮?拒絕廠家廣告,。
電氣裝置安裝工程施工及驗收規范規定:(1)能與地構成閉合回路且經常流過電流的接地線應沿絕緣墊板敷設,,不得與金屬管、建筑物和設備的構件有金屬的連接,。(2)在土壤中含有在電解時能產生腐蝕性物質的地方,、不宜敷設接地裝置,必要時可采取外引式接地裝置或改良土壤的措施,。(3)直流電力回路專用的中性線和直流兩線制正極的接地體,、接地線不得與自然接地體有金屬連接;當無絕緣隔離裝置時,相互間的距離不應小于1m,。<
國標:變壓器外殼要二點接地.變壓器中性點要出二根線與低壓柜PE線相連.變壓器中性點要在總配電屏內一點接地.低壓柜基礎的接地線至少要有二點和室內接地線連.現在國標沒說清楚:如兩段低壓柜中間有間隔,低壓柜的PE線應通過幾根線互相連接?低壓柜PE線一點接地的就近地點到底取哪,為什么不是其基礎,而是總接地母排.總接地母排放哪了?變壓器中性點要在
最近在看接地安全方面的書,,有點疑問,,TN-C系統既然正常運行時,設備外殼都要帶電,,請問TN-C系統是怎么樣保證 人不觸電的呢,?另外,TN-C系統既然正常下,,都會帶電,,外殼可以不接PEN線嗎?不接地有什么問題?
一、關于直流系統接地 1 ,、什么叫直流系統接地,?由于直流電源為帶極性的電源,即電源正極和電源負極,。交流電源是無極性電源,,電力系統交流電源有一個真正的 “ 地 ” ,這個地也是電力系統安全的一個重要概念,。為了系統安全,變電站,、發電廠所有設備的外殼都會牢牢的接在這個 “ 地 ” ,,而且希望其阻抗越低越好。直流電源的 “ 地 ” 對直流電路來講僅僅是個中性點的概念,,這個地與交流的 “ 大地 ” 是截然不同的,。如果直流電源系統正極或負極對地間的絕緣電阻值降低至某一整定值,或者低于某一規定值,,這時我們稱該直流系統有正接地故障或負接地故障,。 2 、直流系統為什么會接地,? 發電廠,、變電站直流系統所接設備多、回路復雜,,在長期運行過程中會由于環境的改變,、氣候的變化、電纜以及接頭的老化,,設備本身的問題等等,,而不可避免的發生直流系統接地。特別在發電廠,、變電站建
雷是一種大氣中的放電現象,,常常使有線電視設備嚴重損壞,在CATV系統中,,防雷設計是一項十分重要的工作,,而在實際工程當中,防雷并沒有引起技術人員的足夠重視,,一旦遭到雷擊,,沒有良好防雷措施的系統就會遭到嚴重破壞,甚至癱瘓,。對于干線較長的大系統,,防雷設計更是刻不容緩的大事,,本文從雷擊的產生機理以及雷電的分布規律闡述雷電,以期讀者對雷擊有一個整體的認識,,進而闡述防雷的措施以及CATV器材的抗雷擊性能,。 雷擊主要有兩種:“直未雷”和“感應雷”。直擊雷只有雷擊率的 10%左右,,危害范圍一般較小,,可使用避雷針、避雷線和避雷網來防避,,危害大得多的“感應雷”占雷擊率近90%,,危害范圍甚廣,CATV系統的電子設備受雷擊損環,,主要是感應雷造成的,。直擊雷是帶電云層和大地之間放電造成的,在形成雷云的過程中某些云積累起正電荷的靂云接近到一定程度時,,發生訊猛的放電,。出現耀眼的閃光。當雷云很低,,周圍又沒有異性電荷的雷云時,,就會在地面或者建筑物上感應出異性電荷,形成帶電云層向地面或者建筑物放電,;放電電流可達到幾十甚至幾百千安,,放電時間為50-100µ S,這種放電就是直擊
發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,,它是一個獨立的電源,,不受發電機、廠用電,、站用變以及系統運行方式改變的影響,,為電力系統的控制回路、信號回路,、繼電保護,、自動裝置及事照明等提供可靠穩定的不間斷電源,它還為斷路器的分,、合閘提供操作電源,。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,,但實際應用中,,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。一,、關于直流系統接地1,、什么叫直流系統接地?由于直流電源為帶極性的電源,,即電源正極和電源負極,。交流電源是無極性電源,電力
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜
我是個新手,,對于直流系統中,,正極對地和負極對地的電壓的問題不明白,直流系統電壓220v,,正極對地電壓為110V,,負極對地電壓為110V,請各位高手百忙之中幫忙解釋一下,,最好來個圖說明一下,,謝謝!
直流系統一點接地
直流系統一點接地專題,,為您提供直流系統一點接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與直流系統一點接地 相關的專業交流討論,更多直流系統一點接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子