知識點:直流式系統
1,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,,外露部分多,電纜多,、長,所處環境較為惡劣,,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,,或年久失修,、嚴重老化?;虼嬖谀承p傷缺陷,、如磨傷、砸傷,、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接線盒進水,、汽,,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,,如老鼠,、蜈蚣等小動物進入帶電回路;某些元件有線頭,、未使用的螺絲,、墊圈等零件,掉落在帶電回路上,。 2,、直流系統接地故障的危害 <
知識點:直供電發電工程
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制,、信號,、計算機監控、事故照明,、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制、信號,、計算機監控,、事故照明、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,、外露部分多、電纜多,、且較長,。所以,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1,、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,,或年久失修,、嚴重老化,。或存在某些損傷缺陷,、如磨傷,、砸傷、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等,。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接地盒進水,,使直流對地絕緣嚴重下降。 3,、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,,它是一個獨立的電源,,不受發電機、廠用電,、站用變以及系統運行方式改變的影響,,它為電力系統的控制、信號,、繼電保護,、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源。還可為操作提供可靠的操作電源,。直流系統的可靠與否,,對發電廠、變電站的安全運行起著至關重要的作用,,是發電廠和變電站安全運行的保證,。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,,盡管直流電源十分穩定可靠,,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,,特別是控制回路和保護回路的應用,,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害,。
1直流系統異常運行 1.1 直流母線電壓高或低 1)現象 集控室DCS報警 “直流母線故障”光字牌亮,。 直流母線電壓偏離允許值。 2)處理
我廠#3機組為11萬雙水內冷機組,,廠用220V直流系統向保護裝置,、各個斷路器提供操作電源,,由于天氣潮濕直流系統對地絕緣明顯降低,正極對地電壓為118V負極對地電壓106V,,規程規定140V以下不得拉路,,現求判斷故障點行之有效又不停電的好辦法!
當直流系統絕緣良好,,絕緣監察裝置 +,、-對地電壓均為0,若直流系統發生+接地(100%),,則+對地電壓為0,,-對地電壓為220,以上說法是否正確,?絕緣監察裝置檢測+/-母線電壓到底相當于 萬用表測量裸露導線電壓 還是絕緣導線電壓,?
現有一清洗間,由于清洗過程中有汽油,,所以采用直流送風,,冷源為屋頂風冷熱泵,選擇一機組,,風量6000m3/h,,制冷量73KW,由于重慶夏季室外溫度很高,,將新風處理到16度很困難,,考慮到焓差太大,決定先將6000m3新風處理第一次后,,其中的一半3000m3送入室內,,另一半回到機組再隨下一次新風再次處理,可是問題就產生了,,下一次的新風是6000還是3000,?如果是6000,就是新風6000+回風3000=9000m3,,已經超出機組的處理能力,。如果是新風3000m3+回風3000m3,并沒有超過新風處理量,,但是室內新風達不到6000,,永遠只有3000m3,這樣冷負荷是否會不夠,。我已經快崩潰了,,饒來饒去的,頭都炸了,請問你們做直流系統是怎么送風的,,要不要這樣將新風分開處理兩次,,哪位高手可以給我講授一下,最好發個直流系統的圖,,感激,!
直流系統的運行維護及故障處理四川滎經電力有限責任公司 陳義偉筆者在發變站工作多年,運行經驗比較豐富,,對直流系統比較熟悉,,曾經查處直流故障多起,現將直流系統的運行維護及其故障處理作如下簡述,,以供參考,。一、直流系統的作用直流系統在發變電站中為控制,、信號,、主合閘回路、繼電保護,、自動裝置及事故照明等提供可靠直流電源,。因此,直流系統的可靠與否,,對發變電站的安全運行起著至關重要的作用。故此,,運行人員必須加強對直流系統的日常維護,。二、直流系統的運行監視1,、運行中運行人員應加強對直流母線電壓的監視,,正常情況下直流母線電壓保持在225V(112V),一般允許波動范圍為±2.5%,。2,、定期測試和檢查直流系統的絕緣電阻,可用切換開關切換檢查或用電壓表法檢查,。3,、定期對蓄電池進行維護檢查和定期充放電,并作好充放電記錄.4、加強對充放電設備及其它相關設備的運行維護,,應無異常,。三、直流系統的異常運行處理1,、單個直流模塊故障的處理,,若無指示可能是內部保險熔斷,可自行拆開檢查,若無則返廠處理,;若顯示其它值只需
1.充電器裝置跳閘 (1)故障現象:充電器裝置盤上的事故喇叭響;“整流裝置交流失電”光字牌亮;充電器裝置輸出電流為零;蓄電池處于放電狀態,,直流母線電壓下降。 (2)故障處理: 1)復歸音響信號,。 2)檢查信號及保護動作情況,,判明跳閘原因。 3)將充電器裝置停電,,并進行外部檢查,。 4)外部檢查無異常,若系交流電源熔斷器熔斷引起,,則更換熔斷器后,,按正常操作程序將充電器恢復運行。 5)若系直流電壓高或低引起跳閘(伴隨有“電壓高”或“電壓低”光字牌信號),,則將信號復歸后,,再將裝置起
人工濕地(CW—Constructed Wetland)污水處理技術是70年代末發展起來的一種污水處理新技術。它具有處理效果好,、氮磷去除能力強,,運轉維護管理方便、工程基建和運轉費用低以及對負荷變化適應能力強等特點,,比較適合于技術管理水平不很高,,規模較小的城鎮或鄉村的污水處理。人工濕地的凈化機理:人工濕地對廢水的處理綜合了物理,、化學和生物的三種作用,。濕地系統成熟后,填料表面和植物根系將由于大量微生物的生長而形成生物膜,。廢水流經生物膜時,,大量的SS被填料和植物根系阻擋截留,有機污染物則通過生物膜的吸收,、同化及異化作用而被除去,。濕地系統中因植物根系對氧的傳遞釋放,使其周圍的環境中依次出現好氧,、缺氧,、厭氧狀態,保證了廢水中的氮磷不僅能通過植物和微生物作為營養吸收,,而且還可以通過硝化,、反硝化作用將其除去,最后濕地系統更換填料或收割栽種植物將污染物最終除去,。濕地處理系統的設計1.選址考察地質,、地貌、水文、自然資源,、人文資源,、有關法律及公眾意見。應因地制宜,,盡量選擇有一定自然坡度的洼地或經濟價值不高的荒地,,一方面減
直流系統,,有的負極對地是0V,正負極之間電壓正常,;有的負極對地是負電壓,,正極對地是正電壓,正負極之間電壓正常,。請問是什么原因造成的,?又如何與直流系統一點接地故障區分的?如何判斷哪一極發生接地故障,?
電纜橋架注塑,,本身就是一種橋架防腐蝕的措施,但規范中又要求橋架必須接地良好,,那么注塑橋架怎么樣才能使之接地良好呢,?如果直接做跨接線,有了注塑層,,不是沒有接地的作用嗎,?
本人小區施工中的外墻百葉是否要做接地?因為一般的百葉是鋁合金的,,無法用預留的扁鐵和它焊接,,是否有要求一定要接地呢?如果要又怎么處理呢,?謝謝,!
有一清洗間,,由于清洗過程中有汽油,所以采用直流送風,,冷源為屋頂風冷熱泵,,選擇一機組,風量6000m3/h,制冷量73KW,,由于重慶夏季室外溫度很高,,將新風處理到16度很困難,考慮到焓差太大,,決定先將6000m3新風處理第一次后,,其中的一半3000m3先送入室內,另一半回到機組隨下一次新風再次處理,,可是問題就產生了,,下一次的新風是6000還是3000?如果是6000,,就是新風6000+回風3000=9000m3,,已經超出機組的處理能力。如果是新風3000m3+回風3000m3,,并沒有超過新風處理量,,但是室內新風達不到6000,永遠只有3000m3,,這樣冷負荷是否會不夠,。我已經快崩潰了,繞來繞去的,,頭都炸了,,請問你們做直流系統是怎么送風的,要不要這樣將新風分開處理兩次,,哪位高手可以給我講授一下,,最好發個直流系統的圖,感激,!
直流系統接地處理
直流系統接地處理專題,,為您提供直流系統接地處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流系統接地處理 相關的專業交流討論,,更多直流系統接地處理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題