  • 中性點不直接接地系統單相接地的問題

    在10kv和35kv中性點不直接接地系統中,,如果我計算出來的單相接地時的電容電流是90安,,是不是要依據這個數據來選擇零序電流互感器的變比?

  • 誰可以詳解中性點不接地系統,,單相接地時的故障

    包括電壓、電流的變化,,電容電流的流向,,故障點電流的計算,等等能不能以教學的圖解方法講一講,?看了書,,但是還是不明白,尤其那個向量圖,,麻煩各位?。?/p>

  • 基于TMS320F2812中性點不接地系統單相接地故障檢測裝置的設計

    基于TMS320F2812中性點不接地系統單相接地故障檢測裝置的設計

  • 中性點不接地系統單相接地故障定位新方法

    中性點不接地系統單相接地故障定位新方法

  • 小電流接地系統單相接地故障處理

    寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),,而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,因此允許短時間運行而不立即切除故障,,帶接地故障運行時間,,一般10 kV、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制,。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,報出接地信號,。 區分依據:接地故障時,,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,,線電壓不變,,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,,對地電壓一相降低,另兩相電壓不變,,線電壓指示則會降低,。 用變壓器對空載母線合閘充電時,斷路器三相合閘不同期,,三相對地電容不平衡,,使中性點發生位移,三相電壓不對稱,,報出接地信號,。 區分依據:這種情況在操作時發生,只要檢查母線及連接設備無異常,,即可判定,。投入一條線路或投入一臺所用變,接地信號即可消失,。

  • 中性點非直接接地系統單相故障分析以及開口三角出口電壓解析

    中性點非直接接地系統單相故障分析以及開口三角出口電壓解析

    眾所周知,,中性點非直接接地時發生單相接地故障,非故障相對地電壓升高√3倍,,故障相對地電壓為零,,所以線電壓仍然對稱,三相負荷電流對稱,,允許線路繼續運行1~2個小時,。下面分析對地關系的變化,先看下面兩圖:在A相接地后,,忽略負荷電流和電容電流在線路阻抗上產生的電壓降,,在故障處各相對地電壓為:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滯后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超

  • 中性點不接地系統單相接地故障后零序電流和零序電壓關系

    我在網上看到有說因為中性點不接地系統中發生單相接地故障時,流過故障線路始端的零序電流是電容電流,所以零序電流超前零序電壓90°,。也有說“非故障線路的零序電流超前零序電壓90°(即電容電流的實際方向為由母線流向線路),;故障線路的零序電流為全系統非故障元件對地電容電流之總和,零序電流滯后零序電壓90°”,,請問到底誰是對的,?我做了一個仿真 跟第一種說法吻合,但是大多數說法都是認為是第二種,。求解,?最好說明是故障點到電源側,還是故障點到負荷側,,兩個地方的不一樣,,都解釋一下,感謝,。在線等....

  • 中性點直接接地的電網中,當發生單相接地故障的問題,?

    中性點直接接地的電網中,當發生單相接地故障時:1.零序電流方向母線流向線路流向故障接地點,但為什么零序功率方向線路流向母線,兩者為什么相反?2.書上講,零序電流可以看成是故障接地點出現一個零序電壓而產生的,此零序電壓方向,是線路高于大地電壓為正. 但我從序分量網圖上看,零序電流是故障接地相電勢產生的,而零序電壓是零序電流在零序阻抗上產生的電壓降.并非真的是零序電流是故障接地點出現一個零序電壓而產生的. 是否正確,請大家談談.3.故障接地點的零序電壓最高,此零序電壓方向,是線路高于大地電壓為正.但3UO=-UA(例A相金屬性直接接地).有點看不懂? 是否故障接地點零序電壓相對與正序負序電壓來講(以A相電壓和大地為基準),零序電壓是負值?

  • 中性點不接地系統單相接地選線方法的研究

    中性點不接地系統單相接地選線方法的研究

  • 小電流接地系統單相接地故障判斷和處理

    1 系統接地的特點 電力系統按接地處理方式可分為大電流接地系統(包括直接接地,電抗接地和低阻接地),、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,,單相接地是一種常見的臨時性故障,,多發生在潮濕、多雨天氣,。發生單相接地后,,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,,但線電壓卻依然對稱,,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h,,這也是小電流接地系統的最大優點,。但是若發生單相接地故障時電網長期運行,因非故障的兩相對地電壓升高 31/2倍,,可能

  • 中性點直接接地系統,照明系統設計探討

    如附件,,低壓系統為TN-C系統,,此照明回路設計是否正確?

  • 中性點不接地系統單相接地保護的分析

    中性點不接地系統單相接地保護的分析

  • 關于中性點不接地系統發生單相接地,,對直接接在母線上電機有什么影響

    我們10kv系統為中性點不接地系統,電機為10kv通過開關掛在母線上,,如系統發生單相接地,,對運行中的電動機有什么影響,會不會造成電機三相電流不平衡

  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,,每次均發信號,,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,,都是以110kV變電所為電源點,,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,,以小水電站為補充的一個網架結構,。由于電壓等級較低,,輸配電線路不長,對地電容較小,,因此,,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,,不影響對用戶的供電,。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h,。但是由于非故障相對地電壓的升高,,對絕緣造成

  • 關于小電流系統單相接地的問題

    眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,,非接地相電壓升高為線電壓,,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響

  • 小電流接地系統中單相接地故障的判斷與處理

    小電流接地系統是指采用中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。在該系統中,如發生單相接地時,,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),,且系統絕緣又是按線電壓設計的,所以允許短時運行而不切斷故障設備,,從而提高了供電可靠性,。但是,若一相發生接地,,則其它兩相對地電壓升高為相電壓的J3倍,,特別是發生間歇性電弧接地時,接地相對地電壓可能升高到相電壓的2.5—3.0倍,。這種過電壓對系統的安全威脅很大,,可能使其中的一相絕緣擊穿而造成兩相接地短路故障。因此,,值班人員應迅速尋找接地點,,并及時隔離。 當中性點非直接接地系統發生單相接地時,,一般出現下列跡象: (1)警鈴響,,“x x千伏母線接地”光字牌亮,個性點經消弧線圈接地的系統,常常還有“

  • 小電流接地系統單相接地故障電容電流的確定

    各位高手: 我單位是中性點不接地的10KV系統,,從10KV總配到下面幾個10KV分站的電纜有的是2根約900m長的YJV22-8.7/10KV-3X300mm2并聯,,有的是6根約500長的240mm2電纜并聯,請問它們的單相接地故障電容電流是不是單根電纜的2倍或6倍,? 多謝,! [email protected]

  • 小接地系統的單相接地電流問題

    對于中性點不接地系統,,單相接地電流實際是線路的對地電容電流。常用公式為I=0.1Ue*L請問,,如線路為3跟并聯,,該電流應為多少,?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教,。