為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
防雷與接地裝置
知識點:光伏發電站防雷技術
1.什么是接地母線,?2.什么是接地跨接線?3.接地網怎么套定額,?4.我在算量的時候只算了接地網,、避雷帶,、避雷引下線,其他的我不懂,,求指導 ,。。,。,。不勝感謝:)
我想請教大家:一般在三類防雷,進行接地時,,利用什么作為接地裝置,?一般情況下,我們是利用基礎內鋼筋2根>=直徑12或是用-40X4熱鍍鋅扁鋼(深度-1.0m)沿建筑物四周基礎內焊接成閉合回路,并與引下線焊接,。請問大家是怎樣選擇并布置接地裝置的,?
《防雷與接地裝置》圖集
保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,,確保接地裝置安全運行和經濟節約,,根據有關規范,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成,。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置,。 <
一個宿舍樓,,要求接地電阻小于1歐姆,樓體鋼筋做自然接地,,如達不到要求在16處做人工接地。按照設計,,要求采用40×4的扁鋼,,而施工方只采用了40×3的材料。后給他提出問題后,,施工方將原來的扁鋼從中間截?,在另一半上又焊接了一?0×3的扁鋼,并聲稱最后保證接地電阻小于1歐姆,。這樣做合乎規范嗎,?謝謝!
電氣接地裝置與測量正文
接地裝置的深度看規范說宜0.6米或以下,,其他的安裝規范等我看了也沒有固定的說法,。但有人說說要求在凍土層以下,是不是有這個要求呀,?請大家指點,,或指明在那個規范
安裝接地裝置要注意以下幾個問題: ( l )車間或廠房的接地裝置不能埋設在車間或廠房內,,必須在室外距建筑物5 m左右的地點埋設,。通常接地裝置要一年進行1~2次的接地電阻的測定,以檢查接地是否良好,,必要時需挖開地面進行,,如果接地裝置距廠房太近會影響廠房或車間的基礎設施,所以,,接地裝置要離開建筑物一定距離,。 ( 2 )接地裝置埋入的地下要加鹽水和炭粒。因鹽水可以使土壤導電率增加,,加炭??梢詼p少鹽分被地下水帶走的數量。 ( 3 )接地網之間的零件連接,,不能用錫焊,,必須用螺釘或電焊連接,這樣可以使零件連接牢固,。如果連接不牢固,,會增加接地電阻,失去接地作用,。 ( 4 )變 配電設備的接地裝置露出地面部分必須用
規范50169--2006“引入配電裝置室的每條架空線路安裝的避雷器的接地線,應與配電裝置室的接地裝置連接,,但在入地處應敷設集中接地裝置,。”各位大神有照片可以看看嗎,?
誰有14D504《接地裝置安裝》,?能否非給傳一份電子版,?非常感謝
根據電工之家工作經驗及認識,談幾點看法供同行參考,。 1.垂直接地體宜采用角鋼,、鋼管或圓鋼,不宜采用螺紋鋼材,。因為螺紋鋼與圓鋼的化學成人有所不同,,安裝接地裝置時相互焊接質量很難保證,;另一方面,接地電阻值與土壤電阻率成正比,,還與接地裝置(主要是接地體)的形狀,、規格、尺寸,、埋深以及流過接地裝置的電流種類,、天氣的季節變化等因素有關。因螺紋鋼材其表現形狀凹凸不平,,在同條件下安裝其接地體流散電阻比圓鋼大(接地體與土壤接觸面存在空隙),。 2.施工現場電氣設備的接地裝置的人工接地體一般要求垂直安裝(若水平安裝其費用比較大),其頂面埋設深度應符合設計要求,,當設計無要求時,,不宜小于0.6m,并應在凍土層以下,,若接地裝置設于公共場所或人行道道處時,,其埋置深度應大于1m并在頂面有阻障措施。除接地體外,,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部分應作防腐處理,。 3.電氣設備的接地可以利用自然接地體,但不應利用自來水管道(存在著管道變動,,焊接困難,、塑料管件接頭電氣不連續等原因),禁止利用可燃或有爆炸物質的管道(如煤氣,,
三層別墅,,周圍距小區水泥路不到2米,與弱電共用接地,,請問安裝什么形式的接地裝置能達共用的要求,,且接地裝置與房屋四周及道路有距離上的要求嗎?
依然在做接地裝置接地體這種東西,,不過需要不少詳細參數,接地體實際情況中常用的材料就是鋼材(鍍鋅角鋼,、扁鋼什么的),,銅材(鍍銅鋼棒、紫銅,,不過這個比較貴),,比較特殊的一些就不算了。不過這些實際材料的參數,,比如電阻率,,磁導率什么的有哪位仁兄知曉嗎,?現在越來越覺得自己知識太少了,從學生過渡到工程人員階段,,一個重要缺失不足就是很多實際知識嚴重欠缺,,行規什么的也不知道該如何下手。
接地裝置的焊接應采用搭接焊,,搭接長度應符合下列規定:1 扁鋼與扁鋼搭接為扁鋼寬度的2倍,,不少于三面施焊;2 圓鋼與圓鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,,雙面施焊,;3 圓鋼與扁鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊,;4 扁鋼與鋼管,,扁鋼與角鋼焊接,緊貼角鋼外側兩面,,或緊貼3/4鋼管表面,,上下兩側施焊麻煩大伙有的話,給小弟幾張符合要求的圖片吧
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電,、變電,、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,,簡稱為B類電氣裝置,。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。
接地技術與接地裝置
接地技術與接地裝置專題,,為您提供接地技術與接地裝置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接地技術與接地裝置 相關的專業交流討論,更多接地技術與接地裝置相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題