電氣裝置安裝工程施工及驗收規范規定:(1)能與地構成閉合回路且經常流過電流的接地線應沿絕緣墊板敷設,,不得與金屬管,、建筑物和設備的構件有金屬的連接,。(2)在土壤中含有在電解時能產生腐蝕性物質的地方,、不宜敷設接地裝置,,必要時可采取外引式接地裝置或改良土壤的措施,。(3)直流電力回路專用的中性線和直流兩線制正極的接地體,、接地線不得與自然接地體有金屬連接;當無絕緣隔離裝置時,,相互間的距離不應小于1m,。<
防雷與接地裝置
電力系統接地裝置的連接時應該做到以下幾點: 1、保證設備至接地體之間導電的連續性,不準虛接或脫落,。 2,、采用自然導體作為接地線時、其申縮縫或接頭處應另加跨接線以保證連續可靠,。 3,、自然接地體與人工接地體之間必須連續可靠,以保證接地裝置導電的連續性,。 4,、接地體、接地線連接應采用焊接,、不得有虛焊,。扁鋼搭接長度應為寬度的2倍,且至少有三個棱角進行焊接,;圓鋼的搭接長度應為直徑的6倍,;圓鋼與扁鋼搭焊的長度也應為圓鋼搭焊的6倍;扁鋼與鋼管搭焊時,,應將扁鋼彎成圓弧或直角形、并在其兩側與鋼管焊接或或借助特別圓弧形或直角形卡子與鋼管焊接,。 5,、接地電氣設備上的接地線應用與螺栓連接,,有錢金屬接地線不能采用焊接時可用的螺栓連接,但必須防止銹蝕,,保持接觸良好,,并有防松措施。
1.什么是接地母線,?2.什么是接地跨接線,?3.接地網怎么套定額?4.我在算量的時候只算了接地網,、避雷帶,、避雷引下線,其他的我不懂,,求指導 ,。。,。,。不勝感謝:)
保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,,確保接地裝置安全運行和經濟節約,,根據有關規范,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成,。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置,。 <
電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,,在復雜多樣的電磁環境中工作,極易受到各種干擾源的影響,,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作。采用接地技術,,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,,也是保證電源安全、穩定運行的重要手段,。 一,、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地,; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地,; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地,; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地,、工作地,,它為微電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位),。這個地可以接大地,,也可以僅僅是一個公共點。系統地如果與大地不相連,,即系統地處于懸浮工作狀態,,稱之為浮空地; (5)
一個宿舍樓,,要求接地電阻小于1歐姆,,樓體鋼筋做自然接地,如達不到要求在16處做人工接地,。按照設計,,要求采用40×4的扁鋼,而施工方只采用了40×3的材料,。后給他提出問題后,,施工方將原來的扁鋼從中間截斷,在另一半上又焊接了一段40×3的扁鋼,,并聲稱最后保證接地電阻小于1歐姆,。這樣做合乎規范嗎?謝謝,!
我想請教大家:一般在三類防雷,,進行接地時,利用什么作為接地裝置,?一般情況下,,我們是利用基礎內鋼筋2根>=直徑12或是用-40X4熱鍍鋅扁鋼(深度-1.0m)沿建筑物四周基礎內焊接成閉合回路,并與引下線焊接。請問大家是怎樣選擇并布置接地裝置的,?
電氣接地裝置與測量正文
《防雷與接地裝置》圖集
規范50169--2006“引入配電裝置室的每條架空線路安裝的避雷器的接地線,應與配電裝置室的接地裝置連接,,但在入地處應敷設集中接地裝置,。”各位大神有照片可以看看嗎,?
安裝接地裝置要注意以下幾個問題: ( l )車間或廠房的接地裝置不能埋設在車間或廠房內,必須在室外距建筑物5 m左右的地點埋設,。通常接地裝置要一年進行1~2次的接地電阻的測定,,以檢查接地是否良好,必要時需挖開地面進行,,如果接地裝置距廠房太近會影響廠房或車間的基礎設施,所以,,接地裝置要離開建筑物一定距離,。 ( 2 )接地裝置埋入的地下要加鹽水和炭粒。因鹽水可以使土壤導電率增加,,加炭??梢詼p少鹽分被地下水帶走的數量。 ( 3 )接地網之間的零件連接,,不能用錫焊,,必須用螺釘或電焊連接,這樣可以使零件連接牢固,。如果連接不牢固,,會增加接地電阻,失去接地作用,。 ( 4 )變 配電設備的接地裝置露出地面部分必須用
我電廠廠用電10.5開關室裝了一個微機小電流系統接地選線裝置,,只知道是接地的時候報警的,但不知道工作原理,,求高手告知,,謝謝!
接地裝置的焊接應采用搭接焊,,搭接長度應符合下列規定:1 扁鋼與扁鋼搭接為扁鋼寬度的2倍,,不少于三面施焊;2 圓鋼與圓鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,,雙面施焊,;3 圓鋼與扁鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊,;4 扁鋼與鋼管,,扁鋼與角鋼焊接,緊貼角鋼外側兩面,,或緊貼3/4鋼管表面,,上下兩側施焊麻煩大伙有的話,給小弟幾張符合要求的圖片吧
根據電工之家工作經驗及認識,,談幾點看法供同行參考,。 1.垂直接地體宜采用角鋼、鋼管或圓鋼,不宜采用螺紋鋼材,。因為螺紋鋼與圓鋼的化學成人有所不同,,安裝接地裝置時相互焊接質量很難保證;另一方面,,接地電阻值與土壤電阻率成正比,,還與接地裝置(主要是接地體)的形狀、規格,、尺寸,、埋深以及流過接地裝置的電流種類、天氣的季節變化等因素有關,。因螺紋鋼材其表現形狀凹凸不平,,在同條件下安裝其接地體流散電阻比圓鋼大(接地體與土壤接觸面存在空隙)。 2.施工現場電氣設備的接地裝置的人工接地體一般要求垂直安裝(若水平安裝其費用比較大),,其頂面埋設深度應符合設計要求,,當設計無要求時,不宜小于0.6m,,并應在凍土層以下,,若接地裝置設于公共場所或人行道道處時,其埋置深度應大于1m并在頂面有阻障措施,。除接地體外,,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部分應作防腐處理。 3.電氣設備的接地可以利用自然接地體,,但不應利用自來水管道(存在著管道變動,,焊接困難、塑料管件接頭電氣不連續等原因),,禁止利用可燃或有爆炸物質的管道(如煤氣,,
誰有14D504《接地裝置安裝》,?能否非給傳一份電子版?非常感謝
三層別墅,,周圍距小區水泥路不到2米,,與弱電共用接地,請問安裝什么形式的接地裝置能達共用的要求,,且接地裝置與房屋四周及道路有距離上的要求嗎,?
我公司直流系統原設計有1臺微機式直流系統接地選線裝置,2000年的,,是在回路中注入低頻信號的那種,。不過運行中感覺可靠性和準確性不太好,,最近想改。希望有使用比較好的兄弟單位(電廠或變電站)能介紹一下經驗,,或目前對直流系統支路絕緣檢查一般如何考慮,?拒絕廠家廣告。
接地裝置的深度看規范說宜0.6米或以下,,其他的安裝規范等我看了也沒有固定的說法,。但有人說說要求在凍土層以下,是不是有這個要求呀,?請大家指點,,或指明在那個規范
依然在做接地裝置接地體這種東西,不過需要不少詳細參數,,接地體實際情況中常用的材料就是鋼材(鍍鋅角鋼、扁鋼什么的),,銅材(鍍銅鋼棒,、紫銅,不過這個比較貴),,比較特殊的一些就不算了,。不過這些實際材料的參數,比如電阻率,,磁導率什么的有哪位仁兄知曉嗎,?現在越來越覺得自己知識太少了,從學生過渡到工程人員階段,,一個重要缺失不足就是很多實際知識嚴重欠缺,,行規什么的也不知道該如何下手。