亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 問個低壓系統接地的問題?

    我們公司的400V系統是中性點直接接地系統。采用TN-S接地方式:N線和保護PE線是分開的可是我看到現場的電動機全是外殼直接接地的(難道是TT接地方式,?)一個是TN-S ,一個是現場電機外殼直接接地搞的我有點混了,,請那位大大來捋一捋,!

  • 低壓系統的接地及等電位聯結(一)

    1 概述 根據規定,凡屬于發電,、變電,、輸電且又屬電力部門管理的電氣裝置(電壓達1000kV及以下)為A類電氣裝置,而工業與民用的電氣裝置,,由用戶管理與使用的建筑物內外的電氣裝置為B類電氣裝置,,俗稱建筑物電氣裝置,本文討論由用戶管理使用的建筑物電氣裝置低壓配電接地及等電位問題,。 低壓系統的接地及等電位聯結,,是關系到低壓系統的正常運行及設備與人身安全問題,也牽涉到保護方式的確定,,這些表面上看是很通俗的問題,,實際上對一些電氣設計人員及用戶尚不完全了解,尤其對安裝調試及運行管理人員,,對上述問題更是比較模糊,。在現實中,筆者經常遇到這種有人不加分析,,卻常拿情況接地問題,、接零問題及所謂中性點偏移問題說事。由于對上述問題的機理不清,往往對事情的分析及事故處理南轅北轍,,由此可見,,對低壓系統的接地、等電位聯結諸多問題,,有進行分析討論的必要,,筆者現就上述問題以本文所述談談自己的看法、心得及體會,。

  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式,。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,,但能否采用TT與TN-S相結合的方式,。尋求規范!感謝

  • 低壓配電系統防雷與接地

    在同事那邊拿過來的,,在接地這塊講的比較詳細,,希望能對大家有幫助!

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式,。低壓側有TN-C,、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統。低壓側接地系統是如何確定的,?每次看圖時,,上面總是說用某種接地系統,就是不知道為什么用那種系統

  • 低壓系統的接地形式(經典)

    電氣設計初學者必備知識~低壓系統的接地形式(經典)[ 本帖最后由 ee5esina 于 2012-8-16 13:24 編輯 ]

  • 求助關于低壓配電系統的接地問題

    各位大俠:一商住樓設計藍圖表明為TN-C-S系統,,在單元樓總配電箱重復接地,。小弟在搞此住宅小區的變配電設計時,在該小區地下車庫設有變配電室,,根據規范要求,,有變電所的住宅其低壓配電系統的接地應為TN-S系統,配電變壓器低壓開關柜中N,、PE線分開設置并集中接地,,從變配電室放射供電至各單元樓總動力箱,,我覺得,,必須從變配電室低壓柜把PE線引入各單元樓動力箱才對,否則TN-S如何體現,,那么每回出線電纜必須要5芯電纜嗎,?比如截面稍大的電纜,可以用4芯的,,PE線單獨引去可以嗎,?一般PE線截面多大呢?請各位分析,,我的理解是否有誤,?謝謝

  • 10/0.4kv低壓系統接地作法探討

    本帖最后由 chmgm 于 2013-10-24 15:06 編輯 10/0.4kv低壓系統接地作法探討講座,。單電源、多電源10/0.4kv低壓系統一點接地作法,。

  • 低壓配電系統的保護接地方式

    TN系統中所有設備的外露可導電部分均接公共保護線(PE線)或公共保護中性線(PEN線),,也稱“接零”。如果系統中的N線與PE線全部合為PEN線,,則此系統稱為TN-C系統,;如果系統中的N線和PE線全部分開,則此系統稱為TN-S系統,;如果系統的前一部分N線與PE線合為PEN線,,而后一部分N線與PE線則全部或部分地分開,則此系統稱為TN-C-S系統,。TT系統中的所有設備的外露可導電部分均各自經PE線單獨接地,。IT系統中的所有設備的外露可導電部分也都各自經PE線單獨接地。它與TT系統不同的是,,其電源中性點不接地或經1000歐阻抗接地,,且通常不引出中性線!

  • 低壓電氣裝置的配電接地系統

    低壓電氣裝置的配電接地系統

    在建筑物內,,將建筑物的所有金屬部分和電氣設備的所有外露可導電部分都與一接地極相連接,,可防止在任意可同時觸及的兩金屬部分間出現危險的高電壓。 1.1接地連接定義 國家標準和國際標準 IEC60364 對接地連接的一些術語下了明確的定義,。下面為行業和文獻中常用的術語,。括號中的數字是與(圖表 E1)中的數字相對應的:

  • 低壓配電系統接地故障保護分析

    低壓配電系統接地故障保護分析

    低壓配電系統接地是一項復雜、事關安全的工程,,接地形式與接地故障保護息息相關,,有關技術人員一定要按有關國家標準、規范執行,,做到概念清楚,、具體分析、準確把握,,才能有效地防止觸電和火災發生,,提高安全用電水平。 低壓配電接地系統是配電系統中很重要的組成部分,,能否正確選用直接影響到整個系統的可靠性和安全性,。20世紀90年代我國制定和修訂了有關電氣技術規范、標準,,基本上等同IEC標準,。但是,目前建筑電氣設計和施工中仍存在接地形式混亂、接地做法欠合理,、剩余電流保護器(RCD)接線錯誤等問題,,電氣事故時有發生。 1 低壓配電系統接地形式 1.1 IT系統 電源端帶電部分不接地或經高電阻,、電抗或阻抗接地,,而用電設備外露導電部分直接接地。IT系統供電的

  • 低壓配電系統和電機外殼接地

    現在有一個廠房的電源引自一個低壓配電室,,而低壓配電室內的低壓配電系統是采用的TN-C系統,,在給廠房內的電動機配電時電纜均用的是3+1芯,而廠房內的電動機外殼均和廠房自己的接地網連接了,,不知這樣配電是否可以,?即電動機的外殼即接N線又與接地網連接,這樣廠房內的低壓配電系統就變成了TT系統與配電室的不同了,,這樣可以嗎,?

  • 關于低壓配電系統接地型式劃分及應用

    具我所知TN-C,TN-C-S系統是L1,,L2,,L3,PEN四根線,。TN-S系統是L1,,L2,L3,,N,,PE五根。TT系統是L1,,L2,,L3,N四根,;IT系統是L1,,L2,L3三根,。但是究竟他們之間有什么區別,?如何應用?怎么劃分他們之間的界限還望各位大俠告之一二,。蟲蟲在這里先行謝過,。

  • 低壓供電系統的接地方式詳述

    看到好多新手都在找關于接地方式:TT,、TN等的知識,,特將整理的資料上傳,希望能幫到大家。一,、工程施工供電系統 工程施工用電的基本供電系統有(380V)三相三線制和(380/220V)三相四線制等,,但這些名詞術語內涵不是十分嚴格。國際電工委員會( IEC )對此作了統一規定,,稱為 TT 系統,、 TN 系統、 IT 系統,。其中 TN 系統又分為 TN-C ,、 TN-S 、 TN-C-S 系統,。下面就以上所指各種供電系統做一個扼要的分析,。(二)供電線路接地系統符號表示的意義1 )國際電工委員會( IEC )規定的供電方式符號中,第一個字母表示電力(電源)系統對地關系,。如 T 表示是中性點直接接地,; I 表示所有帶電部分絕緣(不接地)。 2 )第二個字母表示用電裝置外露的金屬部分對地的關系,。如 T 表示設備外殼接地,,它與系統中的其他任何接地點無直接關系; N 表示負載采用接零保護,。 3 )第三個字母表示工作零線與保護線的組合關系,。如 C 表示工作零線與保護線是合一的(我們稱零地合一),如 TN-C ,; S 表示工作

  • 低壓配電系統接地型式的應用情況分析

    本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-7 21:41 編輯 解析:(1)低壓配電系統接地型式的采用情況 英國,、美國和日本采用TN—C—系統;德國,、法國等歐洲大陸國家廣泛采用TT系統,。我國住宅設計規范(GB50096-1999)等6.5.2條第一款規定;

  • 請教個問題,,關于系統接地

    看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜

  • 低壓配電系統接地方式及其特點詳解

    講到低壓配電系統的接地

  • 電氣低壓配電中的接地系統的研究

    1.低壓供電系統的接地方式及特點 1.1TT方式供電系統 TT系統中,,第一個符號T表示低壓系統電源中性點直接接地;第二個符號T表示負載設備金屬外殼和正常不帶電的金屬部分與大地直接連接(保護接地),而與系統如何接地無關,,在TT系統中負載的所有接地均稱為保護接地,。 TT供電系統的特點如下: (1)當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,由于有接地保護,,可極大減少觸電的危險性,。但低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,,造成漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,屬于危險電壓,。 (2)當剩余電流電流較小時,,熔

點擊加載更多

低壓系統接地

低壓系統接地專題,為您提供低壓系統接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓系統接地 相關的專業交流討論,,更多低壓系統接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度