亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 防雷與接地裝置----圖集

    防雷與接地裝置

  • 防雷接地裝置如何套定額

    1.什么是接地母線?2.什么是接地跨接線,?3.接地網怎么套定額,?4.我在算量的時候只算了接地網、避雷帶,、避雷引下線,,其他的我不懂,求指導 ,。,。。,。不勝感謝:)

  • 《防雷與接地裝置》圖集

    《防雷與接地裝置》圖集

  • 古建筑防雷接地裝置布設

    古建筑接地裝置的布設應根據建筑物的用途性質,、地理環境和游客多少等情況來選擇機構方式和位置。對重要的游客集中的古建筑內部應做均壓措施,;對寬度較窄的古建筑物可采用水平環形狀式防雷接地裝置,,并注意防雷接地裝置對地下管線路的安全距離,若達不到規范要求的一律連接成一體構成均壓接地網,這樣可以使接地網界面以內的電場分布比較均勻,,可以減少跨步電壓對游客的危害,,也可以減少室內在被雷擊時由于地面電位梯度大而容易產品的反擊高壓危害。另外為降低雷電跨步電壓對游客的危害,,當接地體距建筑物出入口或人行道小于3m時,,接地體局部應埋深1m以下,若深埋有困難,,則應敷設50-80mm厚瀝青層,,其寬度應超過接地體2m。文章來源:http://www.gweld.cn/?sid=199&action=news&pid=758

  • 關于硬質基礎防雷接地裝置做法的討論

    關于硬質基礎防雷接地裝置做法的討論在防雷設計中,遇上硬質基礎,,接地裝置的接地問題是最難解決的,。1、為了降低接地電阻,,在建筑周邊設人工垂直接地體,,在網易電氣中有介紹用非金屬材料制作人工垂直接地體的文章,是個好法子,,各位可查閱相關文章,。2、當建筑基礎為硬質基礎,,建筑底層為車庫,,車庫內有人員流動,車庫縱,、橫向大于50米,,車庫內接地網的埋地深度已是問題。----請大家說說:接地網網距多少適宜,,接地網埋地深度,,防跨步電壓措施,降阻措施等,。----請大家都來談談看?,謝謝!,!

  • 98ZD501民用建筑防雷與接地裝置

    98ZD501民用建筑防雷與接地裝置

  • 保護接地與防雷接地共用接地裝置問題

    請教一下,,保護接地與防雷接地能共用接地裝置?若能,,雷電流會不會通過接地裝置打到設備外殼上保護接地電阻是不大于4歐姆嗎,,有人說新規范是1歐姆,,我沒找到是哪個新規范,有人知道嗎,?

  • 光伏電站的防雷與接地裝置技術要求

    知識點:光伏發電站防雷技術

  • 防雷基礎接地裝置中定額套什么?

    我工程防雷基礎接地裝置安裝中,,接地極是利用建筑物基礎地梁及地板主筋做接地體,,但是我不會套定額,不知道怎么提這部分的量,。正在初學中敬請理解,。

  • 防雷及接地裝置工程量計算規則

    一、接地極制作安裝以“根”為計量單位,,其長度按設計長度計算,,設計無規定時,每根長度按2.5m計算,。若設計有管帽時,,管帽另按加工件計算。 二,、接地母線敷設,、避雷線敷設,,按設計長度以“10m”為計量單位計算工程量,。其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動,、避繞障礙物,、搭接頭所占長度)計算。計算主材費時應另加增加規定的損耗率,。 三,、接地跨接線以“處”為計量單位,按規范規定凡需作接地跨接線的工程內容,,每跨接一次按一處計算,,戶外配電裝置構架均需接地,每副構架按“一處” 計算,。 四,、避雷針的加工制作、安裝,,以“根”為計量單位,,獨立避雷針安裝以“基”為計量單位。長度,、高度,、數量均按設計規定,。獨立避雷針的加工制作應執行“一般鐵件”制作定額或按成品計算。 五,、半導體少長針消雷裝置安裝以“套”為計量單位,,按設計安裝高度分別執行相應項目。裝置本身由設備制造廠成套供貨,。 六,、利用建筑物內主筋作接地引下線安裝以“10m”為計量單位, 每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,,如果焊接主

  • 建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝

    建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝

  • 針對防雷接地裝置這塊,,還有疑問的新人,建議看下,!

    針對防雷接地裝置這塊,,還有疑問的新人,建議看下,!

    本帖最后由 凱特你好 于 2013-11-14 15:25 編輯 建筑物防雷設計---接地裝置(剖析),! 針對接地裝置這塊,還有疑問的新人,,建議看下,! 接地裝置 (1)

  • 電氣設備叢書 防雷與接地裝置

    本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:22 編輯 文件格式: PDF 文件大小:5.41 M

  • 08zd01+民用建筑防雷與接地裝置

    08zd01+民用建筑防雷與接地裝置

  • 中南標08ZD01民用建筑防雷與接地裝置

    中南標08ZD01民用建筑防雷與接地裝置

  • 防雷人工接地裝置可以打在道路下嗎?

    建筑周圍是道路,防雷人工接地裝置可以打在道路下嗎?道路是瀝青的,規范包括施工規范那幾種做法看過,,問題是如果接地極全部都打在道路下,也可以參照這個執行?謝謝,!

  • 10kV防雷保護裝置的接地

        10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地,。    在TN-C系統和TN-C-S系統中,,為使電路或設備達到運行的要求的接地,如變壓器中性點接地,。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地,。    工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性,。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。    當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,,工作接地也有抑制電壓升高的作用,。如沒有工作接地,,發生一相接地故障時,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓,。如有10kV防雷保護裝置工作接地,由于接地故障電流經工作接地成回路,,對地電壓的“漂移”受到抑制,,在線電壓0.4kV的配電網中。中性點對地電壓一般不超過50V,,另外兩相對地電壓一般不超過250V,。

  • 接地裝置設置和安裝規范

    保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,,確保接地裝置安全運行和經濟節約,,根據有關規范,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成,。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置,。 <

點擊加載更多

防雷及接地裝置

防雷及接地裝置專題,,為您提供防雷及接地裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷及接地裝置 相關的專業交流討論,,更多防雷及接地裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度