我是新進入中性點接地電阻裝置這行的對設計時需要最先考慮的重點掌握不準請問高手 需要注意哪些?電阻片的面積 形狀 串連方式 還是散熱效率謝謝了!!!
運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行,。請問,這是出于什么考慮呢,?
防雷與接地裝置
1.什么是接地母線,?2.什么是接地跨接線?3.接地網怎么套定額,?4.我在算量的時候只算了接地網,、避雷帶、避雷引下線,,其他的我不懂,,求指導 。,。,。。不勝感謝:)
保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置,。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,,確保接地裝置安全運行和經濟節約,根據有關規范,,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置,。 <
一直有個關于接地的疑問,。我們在做建筑接地干線的時候,,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上,。前段是63或80的大扁鋼,,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會這樣呢,?
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,,請教各位,這樣可以嗎,?
準備新增一臺400V變頻器控制柜,,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇,?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜,?能不能設備外殼在現場直接接地,?
一個宿舍樓,要求接地電阻小于1歐姆,,樓體鋼筋做自然接地,,如達不到要求在16處做人工接地。按照設計,,要求采用40×4的扁鋼,,而施工方只采用了40×3的材料。后給他提出問題后,,施工方將原來的扁鋼從中間截斷,,在另一半上又焊接了一段40×3的扁鋼,并聲稱最后保證接地電阻小于1歐姆,。這樣做合乎規范嗎,?謝謝!
我想請教大家:一般在三類防雷,,進行接地時,,利用什么作為接地裝置,?一般情況下,我們是利用基礎內鋼筋2根>=直徑12或是用-40X4熱鍍鋅扁鋼(深度-1.0m)沿建筑物四周基礎內焊接成閉合回路,并與引下線焊接,。請問大家是怎樣選擇并布置接地裝置的,?
電氣接地裝置與測量正文
《防雷與接地裝置》圖集
正在做的一個項目,,總降站是35/10kV的2臺主變,主保護差動,,同時35kV側還設置了零序過流1段和2段,,1段跳35kV側開關,2段聯跳35kV和10kV側斷路器,。供電局要求10kV側經小電阻接地,。這樣子還需要在PT柜的開口三角線圈里加消諧裝置嗎?小電阻接地系統單相接地電流足夠大可以直接跳斷路器了,,我覺得消諧裝置和接地監察都可以取消了,。不知道能不能這樣?
10kV,、220kV、330kV是供電系統的主要電壓等級,,其中性點一般采用直接接地方式,,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,同時為了限制單相短路電流,,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式,。在這種運行方式下,由于雷擊,、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,,須對其設置保護裝置防止事故發生,。 在我國110kV-330kV的電力系統中,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,,也稱主變中性點接地組合設備。
規范50169--2006“引入配電裝置室的每條架空線路安裝的避雷器的接地線,,應與配電裝置室的接地裝置連接,但在入地處應敷設集中接地裝置?!备魑淮笊裼姓掌梢钥纯磫??
安裝接地裝置要注意以下幾個問題: ( l )車間或廠房的接地裝置不能埋設在車間或廠房內,,必須在室外距建筑物5 m左右的地點埋設。通常接地裝置要一年進行1~2次的接地電阻的測定,,以檢查接地是否良好,,必要時需挖開地面進行,如果接地裝置距廠房太近會影響廠房或車間的基礎設施,,所以,,接地裝置要離開建筑物一定距離。 ( 2 )接地裝置埋入的地下要加鹽水和炭粒,。因鹽水可以使土壤導電率增加,,加炭粒可以減少鹽分被地下水帶走的數量,。 ( 3 )接地網之間的零件連接,,不能用錫焊,必須用螺釘或電焊連接,,這樣可以使零件連接牢固,。如果連接不牢固,會增加接地電阻,,失去接地作用,。 ( 4 )變 配電設備的接地裝置露出地面部分必須用
配電室在4樓,,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來,。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不,?合適的作法是,?謝謝各位!,!
接地裝置的焊接應采用搭接焊,,搭接長度應符合下列規定:1 扁鋼與扁鋼搭接為扁鋼寬度的2倍,不少于三面施焊,;2 圓鋼與圓鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,,雙面施焊;3 圓鋼與扁鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,,雙面施焊,;4 扁鋼與鋼管,扁鋼與角鋼焊接,,緊貼角鋼外側兩面,,或緊貼3/4鋼管表面,上下兩側施焊麻煩大伙有的話,,給小弟幾張符合要求的圖片吧
根據電工之家工作經驗及認識,,談幾點看法供同行參考。 1.垂直接地體宜采用角鋼,、鋼管或圓鋼,,不宜采用螺紋鋼材。因為螺紋鋼與圓鋼的化學成人有所不同,,安裝接地裝置時相互焊接質量很難保證,;另一方面,接地電阻值與土壤電阻率成正比,,還與接地裝置(主要是接地體)的形狀、規格,、尺寸,、埋深以及流過接地裝置的電流種類、天氣的季節變化等因素有關,。因螺紋鋼材其表現形狀凹凸不平,,在同條件下安裝其接地體流散電阻比圓鋼大(接地體與土壤接觸面存在空隙)。 2.施工現場電氣設備的接地裝置的人工接地體一般要求垂直安裝(若水平安裝其費用比較大),,其頂面埋設深度應符合設計要求,,當設計無要求時,不宜小于0.6m,,并應在凍土層以下,,若接地裝置設于公共場所或人行道道處時,其埋置深度應大于1m并在頂面有阻障措施,。除接地體外,,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部分應作防腐處理,。 3.電氣設備的接地可以利用自然接地體,但不應利用自來水管道(存在著管道變動,,焊接困難,、塑料管件接頭電氣不連續等原因),禁止利用可燃或有爆炸物質的管道(如煤氣,,
誰有14D504《接地裝置安裝》,?能否非給傳一份電子版,?非常感謝