現在在做一個新規劃的建筑區,,共19棟私人住宅,平均都在2-3層,。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量,。還需要提供什么數據才能確定?
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,,望大家指點:1,。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,,是否要接到室內消防加壓水泵上,。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,,而我在書上看到水帶的長度是120米,。 望大家給本人指點以下。謝謝
室內消防栓是或硬性規定爽口離地1.1米.查了高規是"宜"字,建規是"為"字.有時候需要稍微上下偏移0.2米左右,是或可行?多層高層都出現過這情況.
急尋室外消防栓安裝04S202電子版的,?
本人有一個疑問就是道路的室外消防栓具體是用來作道路的消防用水的?還是兩側居民用地用的,?因為現在正在做一條定位為城市快速路的配套給排水設計,,規劃中該路沒有布置給水管道,按規劃不需要做室外消防系統的設計,。還有高速公路上也是沒有做室外消防栓的呀,?只在市政道路才用做?
室內消防栓跟室外消防栓的環網有那個條文規定要分開布置的,有 個小區室外消防栓采用零時加壓(單獨消防泵,,由消防水池--室外消 防栓加壓聯合供水),。室外單獨一個環網,地下室跟室內一個環網 (室內消防栓系統采用臨時高壓,,由消防水池--室內消防加壓泵--屋
目前消防管道的安裝主要有室內管道和室外總布兩種類型,。下面就不同類型的管道安裝做一些描述,內容僅供參考,。 1,、室外消防給水總管的安裝心得 目前我們消防總管用得較多的是球墨鑄鐵管,該管材的連接方式主要是橡膠圈柔性連接,。由于管道重量的原因,,手工完成管道承插比較困難。安裝的方法與給排水施工手冊上介紹的內應力鋼筋混凝土管安裝方法一樣是用一種專用連接頭來完成,,但實際操作時,,我們經研究發現用挖土機來完成比較可行。這里做詳細介紹:我們安裝的DN400的球墨鑄鐵管,,用了一部130的挖土機,,它的好處就是能提供管道的近、遠距離的搬運,,而且它能如同機械手一樣將管道的插口對準插口擺放好,。主要做法如下:在對管口進行了清洗和加抹潤滑劑后,將挖機的懸臂緩緩放下,,同時有人將被吊起的管道承口對準已敷設管道的插口,,并緩慢將管道放下,在管道的另一頭稍微墊高,。待管道放下后,,用挖土機的懸臂從管道的另一頭將管道推入,完
求各位大神,。 如題,,我想請教下,消防泵房泄壓管,,出水管,,通氣管等的安裝高度,各是在消防有效水位上多少,,有沒有明確的解答,,還是只要滿足安裝高度即可
本文是基于工程實例,,并結合工程創優做法,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
一直有個疑問:在高層建筑中,,消防栓的用水量包括室內,、外消防栓用水量。在我們建筑地下室建的儲水池是否要包括室外消防栓的用水量,?我就是不明白這個室外消防栓的用水量是做什么用的,?室外地上消防栓不是接市政管網的嗎?那和我們要建的建筑有什么關系,?我們不是只要把建筑本身室內消防栓的用水量儲夠了,,叫甲方向市政單位申請?jiān)诮ㄖ庋b設足夠的室外消防栓就可以了嗎?大家是如何理解室外消防用水量這個東西的,?
有一住宅小區,,有四棟樓,,兩棟18層,一棟14層,,一棟4層,。用地面積大概1.8萬平方。在最高53M屋面處有個18噸的水箱,。地下室有個400噸的消防水箱,。泵房里有一用一備的消防泵,一用一備噴淋泵,。小區室內跟室外都是同個環網,,但是泵房里有個室外消防栓全自動穩壓泵。圖紙上室外消防栓是跟上部及地下室同個環網,。其中室外穩壓泵就從地下室出來在小區繞了一圈又回到地下室,。就(穩壓泵)室外這根環網都沒看到跟室外栓連接。有兩個問題: 1.有必要再弄個室外穩壓泵嗎,,屋面水箱壓力不夠嗎,? 2.既然都裝室外穩壓水泵了怎么圖紙上沒看到跟室外栓連接呢?
詢安裝消防應急燈的安裝高度: 在賓館、辦公樓,、公共娛樂場所中,,消防規定均安裝有消防應急燈。消防應急燈的安裝高度距樓地面應為XX米,,或離頂板面應為XX米,。
幫忙看看這個室外消防栓質量合格么<
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),,無法設置室外消防車吸水井,,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓,。請問這樣的做法可行不,?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。
我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,,室外消火栓設在低壓給水管上,,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,,室外的消防用水量市政上可以滿足,,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,,這樣做合理嗎,?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,,因為衈很大,,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,,請各位幫忙啊,?這樣做合適嗎,?
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管,。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢,?
城市只有一個市政給水接口,,工程為六層多層建筑,,底層為商業。室外消火栓為15L/S,,室內消火栓為15L/S,,室外為生活消防合用,那要不要設消防水池呢,?如果不設消防水池,,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎?謝謝各位大神·
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,前輩指導一下,,解惑,。
——消防物聯網,,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,,所有消防安全設施的建設是必不可少,,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網,。那么,消防物聯網是什么呢,?為什么要安裝呢,?請看下面介紹:消防物聯網是一
室外消防栓安裝高度
室外消防栓安裝高度專題,為您提供室外消防栓安裝高度相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室外消防栓安裝高度 相關的專業交流討論,,更多室外消防栓安裝高度相關內容請?jiān)L問