亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 室外消防栓的壓力這樣確定

    本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,,望大家指點:1,。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,,是否要接到室內消防加壓水泵上,。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,,而我在書上看到水帶的長度是120米,。 望大家給本人指點以下。謝謝

  • 關于室外消防栓數量確定

    現在在做一個新規劃的建筑區,,共19棟私人住宅,,平均都在2-3層。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量,。還需要提供什么數據才能確定,?

  • 急尋室外消防栓安裝04S202電子版

    急尋室外消防栓安裝04S202電子版的?

  • 道路室外消防栓的具體作用?,?

    本人有一個疑問就是道路的室外消防栓具體是用來作道路的消防用水的,?還是兩側居民用地用的?因為現在正在做一條定位為城市快速路的配套給排水設計,,規劃中該路沒有布置給水管道,,按規劃不需要做室外消防系統的設計。還有高速公路上也是沒有做室外消防栓的呀?只在市政道路才用做,?

  • 關于室外消防栓用水量的問題

    一直有個疑問:在高層建筑中,,消防栓的用水量包括室內、外消防栓用水量,。在我們建筑地下室建的儲水池是否要包括室外消防栓的用水量,?我就是不明白這個室外消防栓的用水量是做什么用的?室外地上消防栓不是接市政管網的嗎,?那和我們要建的建筑有什么關系,?我們不是只要把建筑本身室內消防栓的用水量儲夠了,叫甲方向市政單位申請在建筑外裝設足夠的室外消防栓就可以了嗎,?大家是如何理解室外消防用水量這個東西的,?

  • 室內消防栓跟室外消防栓的問題,?

    室內消防栓跟室外消防栓的環網有那個條文規定要分開布置的,,有 個小區室外消防栓采用零時加壓(單獨消防泵,由消防水池--室外消 防栓加壓聯合供水),。室外單獨一個環網,,地下室跟室內一個環網 (室內消防栓系統采用臨時高壓,由消防水池--室內消防加壓泵--屋

  • 室外外消防給水總管的安裝心得

    目前消防管道的安裝主要有室內管道和室外總布兩種類型,。下面就不同類型的管道安裝做一些描述,內容僅供參考,。 1,、室外消防給水總管的安裝心得 目前我們消防總管用得較多的是球墨鑄鐵管,該管材的連接方式主要是橡膠圈柔性連接,。由于管道重量的原因,,手工完成管道承插比較困難。安裝的方法與給排水施工手冊上介紹的內應力鋼筋混凝土管安裝方法一樣是用一種專用連接頭來完成,,但實際操作時,,我們經研究發現用挖土機來完成比較可行。這里做詳細介紹:我們安裝的DN400的球墨鑄鐵管,,用了一部130的挖土機,,它的好處就是能提供管道的近、遠距離的搬運,,而且它能如同機械手一樣將管道的插口對準插口擺放好,。主要做法如下:在對管口進行了清洗和加抹潤滑劑后,將挖機的懸臂緩緩放下,,同時有人將被吊起的管道承口對準已敷設管道的插口,,并緩慢將管道放下,在管道的另一頭稍微墊高。待管道放下后,,用挖土機的懸臂從管道的另一頭將管道推入,,完

  • 消防栓與噴淋頭安裝規范

    本文是基于工程實例,并結合工程創優做法,,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和

  • 幫忙看看這個室外消防栓質量合格么

    幫忙看看這個室外消防栓質量合格么

    幫忙看看這個室外消防栓質量合格么<

  • 請教室外跟室內消防栓的問題?

    有一住宅小區,,有四棟樓,,兩棟18層,一棟14層,,一棟4層,。用地面積大概1.8萬平方。在最高53M屋面處有個18噸的水箱,。地下室有個400噸的消防水箱,。泵房里有一用一備的消防泵,一用一備噴淋泵,。小區室內跟室外都是同個環網,,但是泵房里有個室外消防栓全自動穩壓泵。圖紙上室外消防栓是跟上部及地下室同個環網,。其中室外穩壓泵就從地下室出來在小區繞了一圈又回到地下室,。就(穩壓泵)室外這根環網都沒看到跟室外栓連接。有兩個問題: 1.有必要再弄個室外穩壓泵嗎,,屋面水箱壓力不夠嗎,? 2.既然都裝室外穩壓水泵了怎么圖紙上沒看到跟室外栓連接呢?

  • 室外消防的問題請教大家啊,!

    最近做了個作圖的設計,。雖然做完了,但是自己看著很別扭,。就是室外消火栓應該接到什么管路上面?。∥以瓉碚J(rèn)為是應該接到消防水泵房出來的管路上的,。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用,。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,,請大家給我問診問診?。,。〖保,。,。?/p>

  • 求助:室內消防栓安裝高度問題,急急急.

    室內消防栓是或硬性規定爽口離地1.1米.查了高規是"宜"字,建規是"為"字.有時候需要稍微上下偏移0.2米左右,是或可行?多層高層都出現過這情況.

  • 關于室外消防管網的問題,?

    我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二,、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢,? 另外,,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條,。而要開兩個接口向小區供水,,意義好象不大。而且費用交高,。不知道各位師兄如何理解,?

  • 求教關于室外消火栓的安裝,。

    室外地面5%的坡度,,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角,。試問,是否可以接受,?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直,?

  • 室外消防管道安裝防腐問題(急)在線等

    室外消防管道安裝中間連接段防腐采用哪種方法好,?1:采用防腐油及防腐內外帶單獨防腐2:把尺寸量好做第二次防腐噴漆這兩種方法哪個好?各有哪些優點和缺點,?哪位高人指點指點啊

  • 室外消防管用PE管,,可以嗎,?

    設計室外消火栓單獨給水,采用PE管,,工作壓力0.3MPA,,也沒有注明試壓多少?管徑100-200,用PE管沒有問題嗎,? 如果用的話與消火栓是用什么材質管件連接的呢,?

  • 關于室外熱網的安裝問題

    供熱外網安裝時,遇到折角角度很大時(如160度—180度),,還采用彎頭嗎,?也沒對應型號啊,是不是直接焊接就可以啊,,小區道路彎彎曲曲,,所以低溫熱水采暖管道會有很多折角，我才用的是無補償冷安裝,,請教大家,,有沒有什么問題?希望大家幫我解決問題,,謝謝,。

  • 關于室外消防栓的問題,,請高手指教!

    一,、綜合樓,,建筑高度為23.15米,6層,,建筑面積為8130.7平方米,,建筑耐火等級為二級;首層作為廚房及職工食堂,;二至六層作為員工宿舍使用,;二、消防設置情況: 1,、消防用水由市政環狀給水管供給,;室外消防用水量30L/S;室外消防管網布置成環狀,;向環狀管網輸水的進水管2條,管徑DN150,; 2、室內消防栓用水量15L/S,;3條立管,,每層3個消防栓(DN65),管道連成環狀,,有2條進水管與市政環狀管網連接,;請問該建筑還需要設置天面水池嗎,?

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,火災時,,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求,;由此可見,,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室