請教大家一個問題:路燈接地采用TN-S系統后,,但是每個路燈又單獨用接地極接地,,請問,,這樣有什么危害?請大家幫我分析分析一下?!路燈單?dú)接地不就是TT系統嗎,?然后又采用了TN_S系統,有在書本上看到有寫著:在同一個供電系統中,,不能同時采用TN_S系統和TT系統,。在采用TT系統保護的設備發生碰殼,接地電流經接地電阻Rd和R0形成回路,。如Id較小,,保護裝置未能動作,這將使N線的電位升高為Un=IeRN,。采用TN系統保護的設備金屬外殼因而都帶上了電壓Un,,接觸這些設備的人就會有觸電的危險,。這個是書上的原話,。可能是我沒能理解透,,有朋友幫我分析一下嗎?[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-29 10:12 編輯 ]
求助 我做一個廠房1處進線,,1總配電柜下分 7 8個分配電柜進線用4芯電纜,,入戶設MEB,,在總配電柜處重復接地,,總配電柜出5芯線。以上是背景現在問題來了,,分配電柜至總配電柜的距離較遠(最遠的300多米),,專業負責人說 分配電柜的金屬外殼還要就近與接地裝置連接 接地,但是我認為不能這么做,,民規12.2.3條“采用TN-C-S系統時,當保護導體與中型導體從某點分開后不應再合并,,且中性導體不應再接地,?!狈峙潆姽竦慕饘偻鈿げ慌cPE排連接嗎,?如果分配電柜的金屬外殼再就近接地 不就是中性導體又再接地了么?,!請各位大神不吝賜教?。?/p>
香港接地系統介紹( Earthing )全文摘要接地用途接地系統術語接地種類接地系統的種類TN-STN-CTN-C-STT IT香港現行接地系統接地安排接地極地質電阻防觸電保護防觸電的方法(直接接觸)防觸電的方法(間接接觸)接觸電壓輔助等電位接駁對地漏電電流和接地環路阻抗保護導體下載地址[ 本帖最后由 neogogo 于 2012-2-15 16:15 編輯 ]
各位大俠幫助分析一下,,以“柱上配電箱”為例: 1.TT與TN-C接地系統在“相互改造”過程中,,用電設備是這樣接嗎? (TN-C向TT:A.“柱上配電箱”開關換4極; B. 車間用電設備“單獨作接地”,。 TT向TN-C:A.“柱上配電箱”開關換3極; B. 車間用電設備“單獨作接地”需拆除,,“設備外殼與PEN線”連接。) 2.上述兩系統“相互改造”過程中,,可以認為“TN-C向TT”改造省事嗎,?(換開關一樣的工作量,新裝接地也比拆除省事吧) 3.我現在有一個活,,方案中要求用“TT”,,變壓器為400kVA,,但由于沒有800A的漏電開關,,師傅說用空氣開關。(假設就裝800A開關) 問:A.“4極”空氣開關都是漏電的嗎,? B.假設“4極”空氣開關不是漏電的,,這樣接“TT系統”有必要嗎? (我的意思是,,如客戶下面的用電設備原來就是按照“TT系統”設計的,,接這樣的“4極”空氣開關行嗎?設備接入端能像家庭那樣接入漏電開關嗎,,不管總開關是否為漏電)
城市中壓電網 系統接地分析
配電箱采用四進五出,,A,B,C,PEN進線,出線就將PEN分開,,PE,N,;這其中,人工室外重復接地是接在進線的PEN上還是接在PEN分開后的PE線上呢,?
本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 編輯 關于TN-C-S接地系統的正確接線
是TN-C,、TT,還是IT ,?我廠是油田單位,,低壓用的是三相四線制,有零線,,接地,都是單獨的人工接地極,,角鐵的,。請問,是什么系統 ,?
本工程有 三棟樓(均二類高層) 都是連在一起 ,每棟樓之間有伸縮縫隔開 基礎也是伸縮縫隔開,。變電室在2#一層 ,,供電給1,3#均采用室外埋管至每棟樓配電間.(為不違反強條)請教下:1.接地基礎是連在一起做(伸縮縫之間連接)還是每棟樓分開做(伸縮縫之間不連接)2.由2#供電給1,,3#的是采用TN-C-S 還是TN-S系統,?3.建筑的是分為3棟樓 但實際上是不是可以認為是一棟樓?因為以前做大型商場的時候也是好幾個伸縮縫隔開的但只做為一棟樓做,。
目前建筑電氣工程施工中存在的主要問題:專業工程承發包較混亂,。材料市場混亂,產品質量差,。施工現場安裝專業人員配備嚴重不足,。設計變更與現場施工不同步,;圖紙審核、方案策劃不深入,。施工工序混亂,,搶工現象很普遍。資料歸檔不齊全,,填寫不規范,。那么我們更加需要一些優質較好的做法供施工人員參考實施,今天來看看線管敷設仍存在的問題和一些注意事項,。 屋面避雷帶不順直,,尾端不閉合,支架固定不牢 屋面金屬欄桿避
本人遇到一個難題需向各位請教一下,,做2000kVA油變,,0.4kV低壓側四根排引到低壓進線柜,進線柜內分為PE排和N排,,現在考慮系統接地: 問題一:變壓器的中性點接地是否可以在低壓配電室接接地網,,怎么接? 問題二:變壓器外殼接地怎么做,? 問題三:大概都要多大的線或排,?
有個老問題我想詢問一下:我看見一份圖紙:從低壓配電房出來到動力配電箱的線是3+1(PEN)電纜(也就是采用TN-S接地形式),從動力配電箱到電機的線也是3+1(PE線)電纜(也就是采用TN-C-S接地形式).我想問問PEN線在動力配電箱要分成PE+N線時,PEN線是否要接地?(就是是否和動力配電箱的接地端子相連,此時的動力箱的接地端子已經和廠房的接地網相連)為什么?
低壓配電系統,變壓器中性點直接接地,,配電盤配有PE排,,通過裸銅纜連到廠房的接地網上,然后負荷的金屬外殼也有接地線接到廠房的接地網上,,接地網是銅纜組成的整體(大部分都是沿電纜橋架敷設),,所有負荷配出電纜都不配出PE線,這樣的系統到底是TN-S還是TT,?相對地接地短路的時候,,由于沒有專門的PE線,短路電流怎么計算,?這個接地回路的阻抗沒辦法確定啊,。
有個問題,常困擾我:TN-C-S系統電源進線應經MEB接地,,但配電間又不能設在電源進戶處(如只能設受電建筑物進戶點的另一側處),,此時,進戶線接地如何做,?
經常提到TN,、TT、IT的接地系統的詳細分析
GB 14050-2008《系統接地的型式及安全技術要求》和GB 50065-2011《交流電氣裝置的接地設計規范》各有1張TN-C接地系統的圖,。請大家分析它們的區別,。哪一個合理?
TN-S系統是PE線與N線是分開的,分開后是不能再合一的,而重復接地及等電位接地好象又要將PE線與N線接在一起,又是怎麼回事?
1、防雷接地的重要性及方式 防雷與接地是關系建筑物及人身生命安全的頭等大事,,雷擊時有強大電流通過,,產生機械力和熱效應,破壞建(構)筑物和電氣設備,。但是在監理過程中,,經常遇到施工或相關專業人員對防雷接地重視不夠,認為其技術性不強,,工藝較簡單,,范圍又窄小,往往在施工中出現不規范作業或紕漏,,也未能引起人們的警覺,。因此,防雷與接地隱蔽工程的施工驗收在監理工作中至關重要,,其施工質量直接影響整個建筑的使用功能,、安全和使用壽命。 通常雷電損害的形式有3種:直擊雷,、感應雷和雷電反擊。 在建筑設計中規定了建筑物設防要有多種防雷接地的要求,,防雷的基本方法為“泄”和“抗”,。一方面,要因勢利導,,使用接地的避雷設施,,把雷電引向自身泄掉,以削弱其威力,。另一方面,,要求各種電氣設備具有一定的絕緣水平或采取其他補救措施,以提高抵抗雷電破壞的能力,。兩者如能恰當?shù)亟Y(jié)合,,并根據保護物的具體情況,靈活地采取措施,,就可以防止或減少雷害,,達到保證安全供電的目的,。目前建筑工程常用的防雷裝置由接閃器、引下線和接地裝置組成,。
三相五線TN-S 或 三相五線 TN-C-S 進建筑物總配電箱時,因?yàn)橹行跃€要作重復接地,PE線也要接地,,那么能不能在配電箱里把 N端子和 PE端子接起來,再從ＰＥ端子接劲阒潦彝饨拥貥O,? 小弟急用,,請各位不吝賜教 先多謝