現在在做一個新規劃的建筑區,,共19棟私人住宅,平均都在2-3層,。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量,。還需要提供什么數據才能確定,?
小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,,也不知道找什么相應的規范,。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范?。,?!小弟急需!??!
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1,。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上,。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米,。 望大家給本人指點以下,。謝謝
急尋室外消防栓安裝04S202電子版的?
本人有一個疑問就是道路的室外消防栓具體是用來作道路的消防用水的,?還是兩側居民用地用的?因為現在正在做一條定位為城市快速路的配套給排水設計,,規劃中該路沒有布置給水管道,,按規劃不需要做室外消防系統的設計。還有高速公路上也是沒有做室外消防栓的呀,?只在市政道路才用做,?
室內消防栓跟室外消防栓的環網有那個條文規定要分開布置的,,有 個小區室外消防栓采用零時加壓(單獨消防泵,由消防水池--室外消 防栓加壓聯合供水),。室外單獨一個環網,,地下室跟室內一個環網 (室內消防栓系統采用臨時高壓,由消防水池--室內消防加壓泵--屋
目前消防管道的安裝主要有室內管道和室外總布兩種類型,。下面就不同類型的管道安裝做一些描述,,內容僅供參考。 1,、室外消防給水總管的安裝心得 目前我們消防總管用得較多的是球墨鑄鐵管,,該管材的連接方式主要是橡膠圈柔性連接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比較困難,。安裝的方法與給排水施工手冊上介紹的內應力鋼筋混凝土管安裝方法一樣是用一種專用連接頭來完成,,但實際操作時,我們經研究發現用挖土機來完成比較可行,。這里做詳細介紹:我們安裝的DN400的球墨鑄鐵管,,用了一部130的挖土機,,它的好處就是能提供管道的近,、遠距離的搬運,而且它能如同機械手一樣將管道的插口對準插口擺放好,。主要做法如下:在對管口進行了清洗和加抹潤滑劑后,,將挖機的懸臂緩緩放下,同時有人將被吊起的管道承口對準已敷設管道的插口,,并緩慢將管道放下,,在管道的另一頭稍微墊高。待管道放下后,,用挖土機的懸臂從管道的另一頭將管道推入,,完
本文是基于工程實例,并結合工程創優做法,,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
消防巡檢柜是電器的組合并不是單個的電器元件所以我們可以理解為一個電器操控成套,。消防巡檢柜必須安裝在干燥、潔凈,、散熱條件良好的室內,。消防巡檢柜的安裝必須由專業電氣人員進行。消防巡檢柜必須嚴格按照電氣圖紙盒相關建筑布線圖要求安裝,、配線,。鋪設。由消防巡檢柜連接到消防水泵配電柜的接線應做好色標,,必須保證和消防水泵配電柜的相序一致,。消防巡檢柜和消防泵配電柜之間的互鎖、啟動信號線,,在連接時必須保證接線正確無誤,。所以電控柜和水泵電機的外殼必須接地。檢查消防巡檢柜和消防配電柜之間的接線,、保證接線正確,、緊固,檢查水泵電機的對地絕緣,。消防巡檢柜消防巡檢柜選擇的標準及安裝要求在選擇消防巡檢柜需要注意幾點事項:1,、質量要有保證。質量保證這是毋庸置疑的,不管是什么產品,,質量就是本質,,質量都不過關,后期保養又有何用,。2,、證書要齊全。正規的消防單位通常都會有工程報驗必需提供的資料:公安部消防產品合格評定中心的批文,、國家消防電子產品質量監督檢驗中心的檢測報告,、3C證書。如果沒有證書,,則質量無保障,,有極大的安全隱患,該
一直有個疑問:在高層建筑中,,消防栓的用水量包括室內,、外消防栓用水量。在我們建筑地下室建的儲水池是否要包括室外消防栓的用水量,?我就是不明白這個室外消防栓的用水量是做什么用的,?室外地上消防栓不是接市政管網的嗎?那和我們要建的建筑有什么關系,?我們不是只要把建筑本身室內消防栓的用水量儲夠了,,叫甲方向市政單位申請?jiān)诮ㄖ庋b設足夠的室外消防栓就可以了嗎?大家是如何理解室外消防用水量這個東西的,?
去網上查了一下,,也沒有這方面的資料。現在需要室外的低配箱,,做照明配電用的計41路出線,;做動力箱用的近50KW,共5路出現,。甲方需要配電箱的安裝大樣,,小弟才疏學淺,望各位前輩指教,!
有一住宅小區,,有四棟樓,,兩棟18層,一棟14層,,一棟4層,。用地面積大概1.8萬平方。在最高53M屋面處有個18噸的水箱。地下室有個400噸的消防水箱,。泵房里有一用一備的消防泵,,一用一備噴淋泵。小區室內跟室外都是同個環網,,但是泵房里有個室外消防栓全自動穩壓泵,。圖紙上室外消防栓是跟上部及地下室同個環網。其中室外穩壓泵就從地下室出來在小區繞了一圈又回到地下室,。就(穩壓泵)室外這根環網都沒看到跟室外栓連接,。有兩個問題: 1.有必要再弄個室外穩壓泵嗎,屋面水箱壓力不夠嗎,? 2.既然都裝室外穩壓水泵了怎么圖紙上沒看到跟室外栓連接呢,?
如圖片所示的小區室外園林埋地?,?qǐng)教以下幾個問題?1,、室外燈具接線的膠布是否必須兩層包裹,,先包絕緣膠布,后標防水膠布呢,?2,。室外燈具一個回路的主線是YJV3x4(如照片所示),但燈具預留接線線估計就一平方線,,是否需要在地下設置一個接線盒,,然后從接線盒分出一平方的線和燈具預留的線頭連接呢?或者不設線盒直接接線然后用膠布包裹起來,,可以嗎,?規范有要求沒呢?3,。圖片所示情況有些什么問題呢,,下步該怎么處理呢,請教各位謝謝,!另外室外燈具都是防水的吧,,應該不會怕水吧,不過還是擔心如果線頭沒包裹好,,燈具進水,,碰線短路,該如何正確施工呢,謝謝,!
對于幼兒園的消防設施安裝和部分電氣設備的安裝應該尤為注意,,并且祥泰電氣提示對于部分建筑和電氣設備安裝的安全應注意以下幾點:1、幼兒園的建筑耐火等級不低于二級,,不應超過3層:200M2以上建筑必須有兩個疏散樓梯,,樓梯間為防煙樓梯間。2,、幼兒園與易燃易爆場所的防火間距小得小于30M,,幼兒園的安全出口不應少于兩個,門向外開啟,,出口處不準有踏步,。3、幼兒園不應直接設在汽車庫的上面,,下面或毗鄰處,,幼兒園用房并且祥泰電氣提示不宜設在地下人防工程內或用人防工程改建的地下或半地下建筑內。4,、幼兒園的房間門至外部出口或至封閉樓梯間的最大允許距離為:(1)位于兩個外部出口或樓梯之間的房間為25M;(2)位于袋形走道或盡端的房間為20M,。 5、安全疏散樓梯間內不能附設燒火間,,可燃材料儲藏室,,非封閉的電梯井,可燃氣體管道,。6,、幼兒園內不能裝設蒸汽鍋爐房。
一,、暖氣片安裝要求有以下原則: 1,、宜低不宜高原則 根據空氣原理熱氣上升冷氣下沉,暖氣片越高造成的熱量損失就越大,,由于熱量都是從暖氣片上散發出來的,,所以在選擇位置時,既要考慮對流問題,,又要考慮加熱冷空氣的問題,。一般情況下,暖氣片都應該安裝在窗臺下面,,因為暖氣朴截?,既能使室?nèi)的空氣發生對流,保持室溫的均衡,,又能使從窗戶縫里鉆進來的空氣加熱,,起到防冷的作用,。 2、窗戶下優先原則 暖氣片置于窗下一是不影響家俱的擺放,,是能夠有效阻隔冷空氣進入給人造成的不適感,。如果暖氣片安裝于墻面就會造成墻面污黑影響美觀。 二,、不同房間暖氣片安裝位置的確定: 客廳:一般位置選擇在靠近曬臺附近,,這樣有利于空氣對流流動。記住不要距暖氣原主管距離太遠,,要在2到3米內這樣水流阻力不太大,,不影響暖氣散熱效果。
幫忙看看這個室外消防栓質量合格么<
我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,,室外消火栓設在低壓給水管上,,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,,中間連通來滿足室內消防用水量,,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,,因為衈很大,我就做了一個消防給水環管,,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,請各位幫忙???這樣做合適嗎?