本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 編輯 關于TN-C-S接地系統的正確接線
規范上說,,在距建筑物20m外的路燈、景觀燈等宜采用TT接地的方式,我的理解是拉一根2芯線,,零和火。然后燈桿外殼直接與接地網連接,。但一個審圖的老師傅說,,要3芯線,然后外殼處再接地,,那不就是多點重復接地的TN-S了嗎,,請高人指導
請教大家一個問題:路燈接地采用TN-S系統后,但是每個路燈又單獨用接地極接地,,請問,,這樣有什么危害,?請大家幫我分析分析一下吧！路燈單獨接地不就是TT系統嗎,?然后又采用了TN_S系統,,有在書本上看到有寫著:在同一個供電系統中,不能同時采用TN_S系統和TT系統,。在采用TT系統保護的設備發生碰殼,,接地電流經接地電阻Rd和R0形成回路。如Id較小,,保護裝置未能動作,,這將使N線的電位升高為Un=IeRN。采用TN系統保護的設備金屬外殼因而都帶上了電壓Un,,接觸這些設備的人就會有觸電的危險,。這個是書上的原話??赡苁俏覜]能理解透,,有朋友幫我分析一下嗎?[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-29 10:12 編輯 ]
當變壓器設計在大車庫內,車庫內配電接地系統須用TN-S,,為什么,?只聽說為了防止變壓器零點漂移,但不理解,,請達人相助,!謝謝。
現需要做一個變電所和一個管理房的電氣設計,,變電所與管理房距離500m,接地系統均采用TN-S系統,,變電所到管理房的動力電纜選擇五芯。問:變電所的接地環網是否需要與管理房的接地環網聯結,,若不聯結會有什么影響,?
配電箱采用四進五出,A,B,C,PEN進線,,出線就將PEN分開,,PE,N;這其中,,人工室外重復接地是接在進線的PEN上還是接在PEN分開后的PE線上呢,?
本人遇到一個難題需向各位請教一下,做2000kVA油變,,0.4kV低壓側四根排引到低壓進線柜,,進線柜內分為PE排和N排,,現在考慮系統接地: 問題一:變壓器的中性點接地是否可以在低壓配電室接接地網,怎么接,? 問題二:變壓器外殼接地怎么做,? 問題三:大概都要多大的線或排?
有個老問題我想詢問一下:我看見一份圖紙:從低壓配電房出來到動力配電箱的線是3+1(PEN)電纜(也就是采用TN-S接地形式),從動力配電箱到電機的線也是3+1(PE線)電纜(也就是采用TN-C-S接地形式).我想問問PEN線在動力配電箱要分成PE+N線時,PEN線是否要接地?(就是是否和動力配電箱的接地端子相連,此時的動力箱的接地端子已經和廠房的接地網相連)為什么?
低壓配電系統,,變壓器中性點直接接地,,配電盤配有PE排,通過裸銅纜連到廠房的接地網上,,然后負荷的金屬外殼也有接地線接到廠房的接地網上,,接地網是銅纜組成的整體(大部分都是沿電纜橋架敷設),所有負荷配出電纜都不配出PE線,,這樣的系統到底是TN-S還是TT,?相對地接地短路的時候,由于沒有專門的PE線,,短路電流怎么計算,?這個接地回路的阻抗沒辦法確定啊。
建一個場站,請問TN-S系統如何做防雷接地,?如果將設備外殼與防雷接地裝置連接,,那么是不是相當于即有保護接零又有保護接地?這兩者好像不能同時存在,,求大神指教,!
有個問題,,常困擾我:TN-C-S系統電源進線應經MEB接地,,但配電間又不能設在電源進戶處(如只能設受電建筑物進戶點的另一側處),此時,,進戶線接地如何做,?
經常提到TN,、TT,、IT的接地系統的詳細分析
TN-S系統,380V的電機,,動力電纜為4芯,,其中一芯為PE線接電機外殼,是否還需要將電機外殼再用鍍鋅扁鋼接至接地系統,?如果都接能稱為重復接地嗎,?規范上規定要這么做嗎?
本人在寧波,,這里的用戶性質的工程(如小區,、商業區)配電房一般分專變和公變。專變10KV高壓柜一般采用中置柜KYN28A-12,,而公變10KV高壓柜一般采用環網柜如SM6,,現有這么一個疑問,為何專變低壓柜2進線1聯絡采用4P斷路器,,而公變低壓柜2進1聯絡采用3P斷路器,。有大神能解答下這個問題嗎?
圖中AL301箱為室外電纜分接箱,,AL-1到AL-4為四幢建筑物各自的總配電箱,,AL301進線用四芯電纜從箱變引出,AL-1到AL-4箱進線也用四芯電纜從AL301箱引出,,電纜在進AL-1到AL-4箱前PEN線重復接地后引出N線和PE線,,問此接地方式是否稱為TN-C-S接地系統?AL301箱的外殼和電纜的鎧裝鋼帶怎么接地法,?
本來單位用的是TN-S系統接地方式,,但到門衛是路燈控制箱用的是四芯電纜,,只能在門衛室路燈控制箱外打接地使路燈用的電源系統變成TN-C-S系統,這方式是否可采用,?本人覺得應該可以采用的,,還有一個問題,單位還有一個低壓配電室引出的是采用五芯電纜接地形式也是TN-S,,在太陽能光伏電站那邊卻是地零合并后在分開TN-C-S的形式,,然后低壓配電室的五芯電纜和太陽能光伏的TN-C-S連在一起,這樣等于形成了TN-S的形式,,到太陽能電站后就變成了N線和PE線合在一起了,,本人覺得這樣不妥,應怎樣連接這根電纜,,是否在太陽能電站那邊把N線和PE線連接點解開,,電纜直接連接太陽能N線和PE線,,太陽能光伏電站那邊的鋼結構接PE線,也可以理解成是配電室TN-S系統的PE線的重復接地,,是否可以請教,。[ 本帖最后由 jianrw 于 2012-6-27 15:14 編輯 ]
本帖最后由 xf918 于 2015-2-8 00:52 編輯 有人說TN-S系統零線重復接地了就成了TN-C系統甚至影響漏電保護器的動作 本人不敢認同這個觀點 在TN-S系統中零線不能重復接地的原因如下:一般情況是:當用戶用的是三相電 且三相用電不是很平衡時 為了防止零線斷線的危險 零線在入戶處需要重復接地 但在TN-S系統中 這樣做會有危險 請看
TN-C-S系統中的PEN線在進線隔離開關前作重復接地,重復接地線是經過MEB接地還是直接和接地體聯結,?如果通過MEB接地,,那和MEB之間的聯結線是按meb線確定截面還是要按pe線的規定確定截面?比如說進線是4x120,,那么PEN的重復接地線通過MEB接地是采用多大的截面,?直接和接地體相連呢?
我實在搞不清楚,望師父們幫忙看看.