  • TN-S 接地系統與TT系統的混接

    請教大家一個問題:路燈接地采用TN-S系統后,,但是每個路燈又單獨用接地極接地,,請問,這樣有什么危害,?請大家幫我分析分析一下?!路燈單?dú)接地不就是TT系統嗎?然后又采用了TN_S系統,,有在書本上看到有寫著:在同一個供電系統中,,不能同時采用TN_S系統和TT系統。在采用TT系統保護的設備發生碰殼,,接地電流經接地電阻Rd和R0形成回路,。如Id較小,保護裝置未能動作,,這將使N線的電位升高為Un=IeRN,。采用TN系統保護的設備金屬外殼因而都帶上了電壓Un,接觸這些設備的人就會有觸電的危險,。這個是書上的原話,。可能是我沒能理解透,,有朋友幫我分析一下嗎,?[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-29 10:12 編輯 ]

  • TN-C-S系統的接地問題

    配電箱采用四進五出,A,B,C,PEN進線,,出線就將PEN分開,,PE,N,;這其中,人工室外重復接地是接在進線的PEN上還是接在PEN分開后的PE線上呢,?

  • 關于TN-C-S接地系統的正確接線

    本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 編輯 關于TN-C-S接地系統的正確接線

  • 求助 TN-C-S系統 接地問題

    求助 我做一個廠房1處進線,,1總配電柜下分 7 8個分配電柜進線用4芯電纜,入戶設MEB,,在總配電柜處重復接地,,總配電柜出5芯線。以上是背景現在問題來了,,分配電柜至總配電柜的距離較遠(最遠的300多米),專業負責人說 分配電柜的金屬外殼還要就近與接地裝置連接 接地,,但是我認為不能這么做,,民規12.2.3條“采用TN-C-S系統時,當保護導體與中型導體從某點分開后不應再合并,,且中性導體不應再接地,。”分配電柜的金屬外殼不與PE排連接嗎,?如果分配電柜的金屬外殼再就近接地 不就是中性導體又再接地了么,?!請各位大神不吝賜教??!

  • 室外路燈接地系統之TT與TN-S

    規范上說,在距建筑物20m外的路燈,、景觀燈等宜采用TT接地的方式,,我的理解是拉一根2芯線,零和火,。然后燈桿外殼直接與接地網連接,。但一個審圖的老師傅說,要3芯線,,然后外殼處再接地,,那不就是多點重復接地的TN-S了嗎,請高人指導

  • 此時為什么必須采用TN-S接地系統,?

    當變壓器設計在大車庫內,車庫內配電接地系統須用TN-S,,為什么,?只聽說為了防止變壓器零點漂移,但不理解,,請達人相助,!謝謝,。

  • TN-S接地系統之間的聯結

    現需要做一個變電所和一個管理房的電氣設計,變電所與管理房距離500m,接地系統均采用TN-S系統,,變電所到管理房的動力電纜選擇五芯,。問:變電所的接地環網是否需要與管理房的接地環網聯結,若不聯結會有什么影響,?

  • TN-C-S接地系統銅排接線問題

    本人遇到一個難題需向各位請教一下,,做2000kVA油變,0.4kV低壓側四根排引到低壓進線柜,,進線柜內分為PE排和N排,,現在考慮系統接地: 問題一:變壓器的中性點接地是否可以在低壓配電室接接地網,怎么接,? 問題二:變壓器外殼接地怎么做,? 問題三:大概都要多大的線或排?

  • TN-S和TN-C-S接地系統的疑問

    有個老問題我想詢問一下:我看見一份圖紙:從低壓配電房出來到動力配電箱的線是3+1(PEN)電纜(也就是采用TN-S接地形式),從動力配電箱到電機的線也是3+1(PE線)電纜(也就是采用TN-C-S接地形式).我想問問PEN線在動力配電箱要分成PE+N線時,PEN線是否要接地?(就是是否和動力配電箱的接地端子相連,此時的動力箱的接地端子已經和廠房的接地網相連)為什么?

  • tn-s系統如何做防雷接地

    建一個場站,請問TN-S系統如何做防雷接地,?如果將設備外殼與防雷接地裝置連接,,那么是不是相當于即有保護接零又有保護接地?這兩者好像不能同時存在,,求大神指教,!

  • 一個關于TN和TT接地系統的疑問

    低壓配電系統,變壓器中性點直接接地,,配電盤配有PE排,,通過裸銅纜連到廠房的接地網上,然后負荷的金屬外殼也有接地線接到廠房的接地網上,,接地網是銅纜組成的整體(大部分都是沿電纜橋架敷設),,所有負荷配出電纜都不配出PE線,這樣的系統到底是TN-S還是TT,?相對地接地短路的時候,,由于沒有專門的PE線,短路電流怎么計算,?這個接地回路的阻抗沒辦法確定啊,。

  • TN-C-S系統電源進線接地

    有個問題,常困擾我:TN-C-S系統電源進線應經MEB接地,,但配電間又不能設在電源進戶處(如只能設受電建筑物進戶點的另一側處),,此時,,進戶線接地如何做?

  • 【求解】關于TN-S系統的電機接地疑問

    TN-S系統,,380V的電機,,動力電纜為4芯,其中一芯為PE線接電機外殼,,是否還需要將電機外殼再用鍍鋅扁鋼接至接地系統,?如果都接能稱為重復接地嗎?規范上規定要這么做嗎,?

  • TN,、TT,、IT等接地系統的區別

    經常提到TN、TT,、IT的接地系統的詳細分析

  • TN-S系統與重復接地 ,、等電位接地

    TN-S系統是PE線與N線是分開的,分開后是不能再合一的,而重復接地及等電位接地好象又要將PE線與N線接在一起,又是怎麼回事?

  • 請教一個TN-S系統 重復接地的問題

    三相五線TN-S 或 三相五線 TN-C-S 進建筑物總配電箱時,因?yàn)橹行跃€要作重復接地,PE線也要接地,,那么能不能在配電箱里把 N端子和 PE端子接起來,再從ＰＥ端子接劲阒潦彝饨拥貥O,? 小弟急用,,請各位不吝賜教 先多謝

  • 關于TN-S與TT系統的疑問

    僅從系統圖上看,,TT系統與TN-S系統差不多,,是不是TT系統下需要,,PE線與N線需要不同的接地極,,而TN-S系統一個接地極就可以了,?請教各位高手,。同時,,剛才看到很多前輩對新人的留言,,頗有感慨,,其實我作為新手,并不是不想發言,,不過作為一個剛畢業,并沒有多少工作經驗的人來說,,在這談論自己的一些經驗難免班門弄斧了,。還請各位前輩諒解!不過總有一天我們會為這個平臺貢獻自己的力量,。

  • 再論TN-S系統零線N接地的問題

    再論TN-S系統零線N接地的問題

    本帖最后由 xf918 于 2015-2-8 00:52 編輯 有人說TN-S系統零線重復接地了就成了TN-C系統甚至影響漏電保護器的動作 本人不敢認同這個觀點 在TN-S系統中零線不能重復接地的原因如下:一般情況是:當用戶用的是三相電 且三相用電不是很平衡時 為了防止零線斷線的危險 零線在入戶處需要重復接地 但在TN-S系統中 這樣做會有危險 請看