  • 接地系統的相關問題:TT與TN-C

    各位大俠幫助分析一下,以“柱上配電箱”為例: 1.TT與TN-C接地系統在“相互改造”過程中,,用電設備是這樣接嗎,? (TN-C向TT:A.“柱上配電箱”開關換4極; B. 車間用電設備“單獨作接地”。 TT向TN-C:A.“柱上配電箱”開關換3極; B. 車間用電設備“單獨作接地”需拆除,,“設備外殼與PEN線”連接,。) 2.上述兩系統“相互改造”過程中,可以認為“TN-C向TT”改造省事嗎,?(換開關一樣的工作量,,新裝接地也比拆除省事吧) 3.我現在有一個活,方案中要求用“TT”,,變壓器為400kVA,,但由于沒有800A的漏電開關,師傅說用空氣開關,。(假設就裝800A開關) 問:A.“4極”空氣開關都是漏電的嗎,? B.假設“4極”空氣開關不是漏電的,這樣接“TT系統”有必要嗎,? (我的意思是,,如客戶下面的用電設備原來就是按照“TT系統”設計的,接這樣的“4極”空氣開關行嗎,?設備接入端能像家庭那樣接入漏電開關嗎,,不管總開關是否為漏電)

  • TN-C-S系統的接地問題

    配電箱采用四進五出,A,B,C,PEN進線,,出線就將PEN分開,,PE,N;這其中,,人工室外重復接地是接在進線的PEN上還是接在PEN分開后的PE線上呢,?

  • 關于TN-C-S接地系統的正確接線

    本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 編輯 關于TN-C-S接地系統的正確接線

  • 求助 TN-C-S系統 接地問題

    求助 我做一個廠房1處進線,1總配電柜下分 7 8個分配電柜進線用4芯電纜,,入戶設MEB,,在總配電柜處重復接地,總配電柜出5芯線,。以上是背景現在問題來了,,分配電柜至總配電柜的距離較遠(最遠的300多米),專業負責人說 分配電柜的金屬外殼還要就近與接地裝置連接 接地,,但是我認為不能這么做,,民規12.2.3條“采用TN-C-S系統時,當保護導體與中型導體從某點分開后不應再合并,且中性導體不應再接地,?!狈峙潆姽竦慕饘偻鈿げ慌cPE排連接嗎?如果分配電柜的金屬外殼再就近接地 不就是中性導體又再接地了么,?,!請各位大神不吝賜教!,!

  • TN-S 接地系統與TT系統的混接

    請教大家一個問題:路燈接地采用TN-S系統后,,但是每個路燈又單獨用接地極接地,請問,,這樣有什么危害,?請大家幫我分析分析一下吧！路燈單獨接地不就是TT系統嗎,?然后又采用了TN_S系統,,有在書本上看到有寫著:在同一個供電系統中,不能同時采用TN_S系統和TT系統,。在采用TT系統保護的設備發生碰殼,,接地電流經接地電阻Rd和R0形成回路,。如Id較小,,保護裝置未能動作,這將使N線的電位升高為Un=IeRN,。采用TN系統保護的設備金屬外殼因而都帶上了電壓Un,,接觸這些設備的人就會有觸電的危險。這個是書上的原話,??赡苁俏覜]能理解透,有朋友幫我分析一下嗎,?[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-29 10:12 編輯 ]

  • TN-C-S接地系統銅排接線問題

    本人遇到一個難題需向各位請教一下,,做2000kVA油變,0.4kV低壓側四根排引到低壓進線柜,,進線柜內分為PE排和N排,,現在考慮系統接地: 問題一:變壓器的中性點接地是否可以在低壓配電室接接地網,怎么接,? 問題二:變壓器外殼接地怎么做,? 問題三:大概都要多大的線或排?

  • TN-S和TN-C-S接地系統的疑問

    有個老問題我想詢問一下:我看見一份圖紙:從低壓配電房出來到動力配電箱的線是3+1(PEN)電纜(也就是采用TN-S接地形式),從動力配電箱到電機的線也是3+1(PE線)電纜(也就是采用TN-C-S接地形式).我想問問PEN線在動力配電箱要分成PE+N線時,PEN線是否要接地?(就是是否和動力配電箱的接地端子相連,此時的動力箱的接地端子已經和廠房的接地網相連)為什么?

  • 一個關于TN和TT接地系統的疑問

    低壓配電系統,,變壓器中性點直接接地,,配電盤配有PE排,通過裸銅纜連到廠房的接地網上,然后負荷的金屬外殼也有接地線接到廠房的接地網上,,接地網是銅纜組成的整體(大部分都是沿電纜橋架敷設),,所有負荷配出電纜都不配出PE線,這樣的系統到底是TN-S還是TT,?相對地接地短路的時候,,由于沒有專門的PE線,短路電流怎么計算,?這個接地回路的阻抗沒辦法確定啊,。

  • TN-C-S系統電源進線接地

    有個問題,常困擾我:TN-C-S系統電源進線應經MEB接地,,但配電間又不能設在電源進戶處(如只能設受電建筑物進戶點的另一側處),,此時,進戶線接地如何做,?

  • TN,、TT,、IT等接地系統的區別

    經常提到TN、TT,、IT的接地系統的詳細分析

  • 兩張TN-C接地系統圖的區別討論

    兩張TN-C接地系統圖的區別討論

    GB 14050-2008《系統接地的型式及安全技術要求》和GB 50065-2011《交流電氣裝置的接地設計規范》各有1張TN-C接地系統的圖,。請大家分析它們的區別。哪一個合理,?

  • 關于TN-C系統接地故障電流值的整定

    供電系統為TN-C系統,進線總開關為ABB品牌,,型號E1N1000 PR121/P-LSI,,系統計算電流900A,用電設備最大的電機額定功率為45KW,無特殊設備,。 不考慮上下級開關參數設定值,。 請問此開關接地故障該如何整定,?

  • 請教:關于TN-C-N系統重復接地

    各位前輩,本單位樓房的供電設計是TN-C-S系統,,即從箱變出來四芯電纜后到樓房配電房內重復接地,,但是具體的施工做法沒有說明。我網上查了一下,,應該是先將PEN接到配電柜內已接地的PE排上,,再從PE排上引線到N排。 但是因為一是要從箱變引有三根4×185的電纜到配電房內的三個配電柜中去,,二是配電柜中的地線排鉆的孔小,,地線排也較窄。所以我想在配電房內沿墻敷設鍍鋅扁鋼,,并與接地極焊接,,然后將三根進來電纜的PEN線都與鍍鋅扁鋼連接(或是在鍍鋅扁鋼上鉆孔,將PEN壓銅鼻子后,,用螺栓螺帽固定在鍍鋅扁鋼上,。或是在扁鋼上焊鍍鋅螺栓,,將PEN壓銅鼻子,,用螺帽固定在鍍鋅扁鋼上)。并且從鍍鋅扁鋼上分別引線到三個配電柜的地線排上和零線排上,。 這樣做可以嗎,?

  • TN-C-S系統的重復接地問題

    TN-C-S系統中的PEN線在進線隔離開關前作重復接地,重復接地線是經過MEB接地還是直接和接地體聯結,?如果通過MEB接地,,那和MEB之間的聯結線是按meb線確定截面還是要按pe線的規定確定截面,?比如說進線是4x120,,那么PEN的重復接地線通過MEB接地是采用多大的截面?直接和接地體相連呢,?

  • TN-C-S系統接地,哪個正確,還是都不對?

    我實在搞不清楚,望師父們幫忙看看.

  • 丁杰關于TN-C-S系統接地型式的疑問

    昨天在北京科技會堂,,丁杰在給大家做報告的時候提出了一個問題,有點意思,,轉述在這里,,請大家思考。丁總的問題是:一個帶變電所的建筑物,,使用TN-S系統,。該變電所要引出電源給另外一個建筑物。使用4根線引出,。問第4根線是N線,?PE線,?還是PEN線?如果認為是N線,,N線引出后將不允許再接地,,帶變電所出線電源轉換可以也應該用4極開關,否則不能夠叫TN-S,。如果是PEN,,則不允許切斷,只能用3極開關,。但是不帶變電所的建筑物接地型式,,如果也經常采用TN-C-S,那么破壞了原來變電所TN-S系統中N線不能夠再接地,,這里有矛盾,。

  • 10kV 電阻接地系統的分析

    城市中壓電網 系統接地分析

  • 香港接地系統介紹( Earthing )

    香港接地系統介紹( Earthing )全文摘要接地用途接地系統術語接地種類接地系統的種類TN-STN-CTN-C-STT IT香港現行接地系統接地安排接地極地質電阻防觸電保護防觸電的方法(直接接觸)防觸電的方法(間接接觸)接觸電壓輔助等電位接駁對地漏電電流和接地環路阻抗保護導體下載地址[ 本帖最后由 neogogo 于 2012-2-15 16:15 編輯 ]

  • 緊急請教一個TN-C-S接地系統的問題?

    圖中AL301箱為室外電纜分接箱,AL-1到AL-4為四幢建筑物各自的總配電箱,,AL301進線用四芯電纜從箱變引出,,AL-1到AL-4箱進線也用四芯電纜從AL301箱引出,電纜在進AL-1到AL-4箱前PEN線重復接地后引出N線和PE線,,問此接地方式是否稱為TN-C-S接地系統,?AL301箱的外殼和電纜的鎧裝鋼帶怎么接地法?