中性點不接地系統單相接地選線方法的研究
在10kv和35kv中性點不直接接地系統中,如果我計算出來的單相接地時的電容電流是90安,,是不是要依據這個數據來選擇零序電流互感器的變比,?
今天看到一判斷題為:“小接地系統發生單相接地時,故障相電壓為0,,非故障相電壓上升為線電壓,。”前面故障相電壓為0我能理解,,但非故障相電壓上升為線電壓,,我有點不理解,相電壓為對中性線的電壓,,難道此時中性線的電壓為接地相的電壓,?另零序電壓我也有點不理解,我找了一些資料只說有零序電壓產生,,沒有給出零序電壓的定義,!煩請各位前輩給我指點一下!謝謝,!我是剛轉行自學電力的,,所以有很多不怎么明白的地方!呵呵,!
我們10kv系統為中性點不接地系統,,電機為10kv通過開關掛在母線上,如系統發生單相接地,,對運行中的電動機有什么影響,,會不會造成電機三相電流不平衡
10KV不接地系統發生單相接地時,為何三相之間的線電壓仍不變,?請各位大俠賜教,!
中性點不接地系統單相接地保護的分析
基于TMS320F2812中性點不接地系統單相接地故障檢測裝置的設計
中性點不接地系統單相接地故障定位新方法
包括電壓,、電流的變化,電容電流的流向,,故障點電流的計算,,等等能不能以教學的圖解方法講一講?看了書,但是還是不明白,,尤其那個向量圖,,麻煩各位!,!
眾所周知,,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,,想問一下大家,,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
我在網上看到有說因為中性點不接地系統中發生單相接地故障時,流過故障線路始端的零序電流是電容電流,所以零序電流超前零序電壓90°,。也有說“非故障線路的零序電流超前零序電壓90°(即電容電流的實際方向為由母線流向線路),;故障線路的零序電流為全系統非故障元件對地電容電流之總和,零序電流滯后零序電壓90°”,,請問到底誰是對的,?我做了一個仿真 跟第一種說法吻合,但是大多數說法都是認為是第二種,。求解?最好說明是故障點到電源側,,還是故障點到負荷側,,兩個地方的不一樣,都解釋一下,,感謝,。在線等....
對于中性點不接地系統,,單相接地電流實際是線路的對地電容電流。常用公式為I=0.1Ue*L請問,,如線路為3跟并聯,,該電流應為多少?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教,。
寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,,因此允許短時間運行而不立即切除故障,,帶接地故障運行時間,一般10 kV,、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,報出接地信號,。 區分依據:接地故障時,,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,,線電壓不變,,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,對地電壓一相降低,,另兩相電壓不變,,線電壓指示則會降低。 用變壓器對空載母線合閘充電時,,斷路器三相合閘不同期,,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,,三相電壓不對稱,,報出接地信號。 區分依據:這種情況在操作時發生,,只要檢查母線及連接設備無異常,,即可判定。投入一條線路或投入一臺所用變,,接地信號即可消失,。
如題,,我看好多地方說的不一樣,誰可以幫我詳解啊,,方便的話,,給個圖好嗎?謝謝,!對了,,能講下中性點接地系統,單相接地時,,電壓的變化更好^_^別笑我苯,,貪啊再次謝謝
在10kV中性點不接地系統中,,兩路電源進線1、進線1分別接到10kV I段母線,、II段母線上,,(10kV母線為單母線分段接線)此時,,如果進線1發生單相接地故障,I段母線上重要高壓電機不能停電,,請問,,此時能否合上分段開關,再拉開進線開關呢,?1,、中性點不接地系統中,發生單相接地后,,線電壓不發生變化,,此時,I,、II段同相之間雖然存在相位差,,我們配備了快切裝置,切通過設置可以限值超過壓差,、角差限值的并列不被允許,。2、如果并列的時候發展為相間短路,,危害范圍更大,。3、接地過電壓很可能引起正常運行的II段母線跳閘,。4,、可能產生低電壓,使正常運行的II段母線上的重要負荷全部丟失,,一個周波范圍內就會是低壓接觸器脫扣。5,、一般電纜回路發生單相接地時,,故障持續時間并不能達到書本上描述的1-2小時,而是會在幾分鐘內就發展為相間短路,,跳閘,。6、如果上級合環運行,,是否故障電源會將正常運行的電源也鉗制成非正常相位,,這樣肯定并列起來肯定沒問題了。請有過實戰經驗的大俠指導,,謝謝,。
我們10kv系統為中性點不接地系統,,電機為10kv通過開關掛在母線上,,如系統發生單相接地,對運行中的電動機有什么影響,,會不會造成電機三相電流不平衡
中性點不接地系統中,單相接地時,中性點的電壓為多少?如何計算出來的,?如果是三相不平衡產生的零序電壓,大小與相電壓一樣,,方向相反,,那么大小是如何計算出來的?
在6KV中性點不接地系統中,,電纜出線配置CT是按照AC兩相配還是ABC三相都配上?。空f明一下,,出現電纜上都帶有零序互感器的
中性點不接地系統的鐵磁諧振
中性點接地系統發生單相接地
中性點接地系統發生單相接地專題,,為您提供中性點接地系統發生單相接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點接地系統發生單相接地 相關的專業交流討論,,更多中性點接地系統發生單相接地相關內容請訪問