  • 寺廟建筑物防雷接地問題-討論

    寺廟建筑物防雷接地問題-討論

    最近要做一個佛教寺廟,,規模很大,防雷接地問題有點棘手,,請大家討論,。1、防雷等級的確定,。防雷等級與建筑物等級關系很大,,該建筑物以山坡而建,最高點與山頂齊,,雖然絕對高度超過80m,,相對高度每層有限,因多處有出口,,甚至有算多層的可能,。希望有山地設計經驗的朋友說說,比如重慶地區,。2,、避雷針帶的做法選擇。3,、接地,。接地并不簡單,這是一個石頭山,,結構基礎在石頭上,,在石頭上能搞多少辦法,?滿足接地電阻數值要求?

  • 建筑物防雷接地相關問題請教,!

    小弟遇到以下問題,忘高人指點,!1.一類防雷,,所以我選用獨立避雷針,那么避雷針是用鋼管類型的呢,,還是鋼結構類型的,,怎么選呢?2.屋面防雷采用避雷帶,,引下線利用柱內鋼筋,,那么接地體呢,可以利用地基內的鋼筋嗎,?如果可以的話,,還需要再在建筑物外圍引出單獨做接地極嗎?3.規范說,,“應圍繞建筑物敷設成環形接地體”,,這個是不是就是引下線通過水平扁鋼埋地,再在建筑物外設接地極,,然后把接地極都連接起來形成環形呢,?請指示!

  • 【請問】建筑物的防雷接地是否可以公用一個接地系統

    問各位高手一個問題,,建筑物的防雷,、10/0.4kv變壓器中性點接地、變電所保護接地,、DCS的保護接地(都在一棟建筑物內),,可以共用一個接地系統嗎?,?,?有相關的規范嗎?謝謝各位了

  • 關于建筑物防雷扯皮事情!

    我所在的工地是佛山一個大樓盤,4座21層,2座27層.由于去年底防雷做的實在很差(好多地方都是無預留到接地端子,9層或10層以上的等電位好多無燒接一起)!但他們的施工單位老板就扯皮:電氣接地是不大于4歐母,我的防雷不大于10歐母.到時候綜合接地如果達不到不大于1歐母的話,不關他們的事!當時我就發單強制要求檢驗合格之后我才給予支付款項!看看大家有無遇到一樣的問題呢?

  • 請教個建筑物防雷的問題

    沒有弄懂圖中公式4.4.7的最后一個參數的值該如何?。磕奈恢赖慕o回復一下,,謝謝您的回復,。

  • 大家按照《民規》還是《建筑物防雷規范》

    我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方,。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,都不一樣,。是否按照兩者嚴格的執行,?

  • 建筑物防雷的分類及措施

    建筑物防雷的分類及措施 作者:劉屏周 時間: - 摘要:建筑物應根據其重要性、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,,按防雷要求分為三類 關鍵詞:建筑物防雷 分類 防雷措施 1.1建筑物防雷的分類建筑物應根據其重要性、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,,按防雷要求分為三類。1.應劃為第一類防雷建筑物:一,、凡制造、使用或貯存炸藥,、火藥,、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,,因電火花而引起爆炸,,會造成巨大破壞和人身傷亡者。二,、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物,。三、具有1區爆炸危險環境的建筑物,,因電火花而引起爆炸,,會造成巨大坡壞和人身傷亡者。2.應劃為第二類防雷建筑物:一,、國家級重點文物保護的建筑物,。二、國家級的會堂,、辦公建筑物,、大型展覽和博覽建筑物、大型火車站,、國賓館,、國家級檔案館、大型城市的重要給水

  • 建筑物防雷接地做法與相應的措施

    1 前言 隨著城市化的進程,,城市中高樓大廈林立,,人們對建筑物自身安全的問題也越來越重視。我們熟知建筑隨著高度的增加,,受到雷擊的概率也越大,,建筑防雷是一個無法避免的問題,,怎么認知建筑防雷及對應的措施,筆者通過從事本行業多年的學習及歸納總結,,并盡量用最簡單的語言闡述相關背后的一些做法與理論,。 2 直擊雷及防范措施 認識防雷,首先需了解雷電的大概形成,,雷電是雷云電荷中心處的電場強度達到25~30kV/cm時,,空氣開始游離,成為導電性的通道,,稱為雷電先導,,雷電先導進展到離地面大約在100~300m高度時,地面受感應而聚集的異號電荷更加集中,,特別是易于聚集在較突起或較高的地面突出物上,,于是形成迎雷先導,向空中的雷電先導快速接通,。這也就是我們熟知的直擊雷,,在防范直擊雷的措施上,人們慣用金屬物作為接閃器,,金屬易于電荷的聚集及導通,,利于引導雷電的選擇性通道的形成,對應做法的

  • 建筑電氣防雷接地系統的知識點,都在這里,!

    知識點:建筑電氣防雷接地系統 <

  • 弱電智能化系統的防雷接地(建筑物部分)

    感覺防雷接地也是我們弱電從業人員不甚了了的地方,,所以大白也整理了相關方面的資料供大家學習參考,這次是關于建筑物內的防雷接地做法,,下次會介紹下室外設施部分的做法,。弱電智能化系統根據需要保護的設備數量、類型,、重要性,、耐沖擊電壓額定值及所要求的電磁場環境等情況,可以選擇下列接地防雷防護措施:等電位連接和接地,;能量配合的浪涌保護器防護,;電磁屏蔽;合理布線,。建筑物的防雷接地是一項系統工程,,我們弱電智能化系統只是其中之一,核心工作就是線路防浪涌,,設備保護接地,,接入建筑物的等電位網,。很多人看不懂防雷接地技術方案,是因為方案沒寫明白,,沒有區分好土建與弱電智能化系統的工作界界面:弱電智能化系統的防雷接地(包括安全保護接地,、信號工作接地、屏蔽接地,、防靜電接地,、浪涌保護接地),與建筑物防雷保護接地,,交流工作接地,,直流工作接地,安全保護接地等宜共用一組接地裝置,,接地電阻值不大于1歐姆,,并優先利用建筑物的自然接地體。一,、首先看一下建筑物整體的防雷接地系統圖:

  • 防雷接地共用接地系統問題

    防雷接地共用接地系統問題

    建筑采用共用接地系統的話,,并總等電位連接,當發生雷擊時,,由于雷電流巨大,導致接地極上電壓升高,,而因為總等電位連接,,導致與它相連的其他設備和管道電位一起升高,問題來了,,PE線也連接到總等電位上去的,,應該也要升高,而pe線末端又是跟設備外殼相連接,,此時設備外殼,,電壓是否也跟著升高呢,這么高的電壓安全嗎,,相線電壓此時為低壓,,難道不會發生擊穿嗎

  • 關于防雷接地系統的介紹說明

    (一)建筑物的防雷分類 建筑物應根據其重要性、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,,按防雷要求分為三類 1.第一類防雷建筑物 制造、使用或貯存炸藥,、火藥,、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,,因電火花而引起爆

  • 建筑物防雷中的屏蔽問題

    本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:53 編輯 馬 宏 達 摘 要 闡述雷電對建筑物內電氣設備的主要電磁干擾途徑,,以計算實例說明各種電磁屏蔽措施的作用,,并提出幾種實際有效的屏蔽措施。

  • 住宅建筑電氣接地系統介紹

    1.以金屬管代替PE線,,等電位聯結支線,、橋架、金屬管,、帶電器的柜(箱)門跨接地線線徑不足,。措施:金屬管必須在保證不受機械、化學或電化學損蝕及完整的電氣通路的情況下可做接地線,,當設計注明PE線規格時,,應按圖施工,等電位聯結支線不應小于6mm2銅導體,;橋架(金屬管,、帶電器的柜或箱門)跨接地線須用截面積不小于4mm2的銅芯軟導線。 2.插座接地線從一個插座串接另一個插座,,低于2.4m的燈具可接近金屬導體未接地,。措施:插座接地線接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松動造成后續插座接地失效,;低于2.4m燈具的可接近裸露導體應有專用的接地螺栓及標識且必須接地可靠,。 3.設備的“地排”沒與接地干線直接連接,而是經過支架,、基礎槽鋼等過渡,,接地線的位置、截面積皆不清楚,。措施:設備(照明柜,、水泵等)的“地排”必須與接地干線直接連接,其基礎槽鋼應跨接接地,,且有接地標識,,有震動的地方接地線應有防松措施。 4.多層住宅采用TN—S系統時,,進線在總進線箱處沒有重復接地,,高層和小高層住宅未按要求在配電間做MEB.措施

  • 建筑物防雷規范術語解讀

    按照規范的編制規定,GB50057-2010《建筑物防雷設計規范》增加了術語一章,,共定義了50個術語,,有一些術語還是首次出現,需認真閱讀,。 一些專業術語更準確,,更符合實際,如: 老規范中“避雷”的真正意義是“接閃”;雷電是“電涌”不是“浪涌”,;“針”的意義不準確,,“接閃桿”的頂端應該是半球狀,所以,,現在新規范中“避雷針”改為“接閃桿”,;“避雷帶”改為“接閃帶”;“雷電電涌”改為“閃電電涌”,。 對地閃擊1ightningflashtoearth 雷云與大地(含地上的突出物)之間的一次或多次放電

點擊加載更多

建筑物防雷接地系統

建筑物防雷接地系統專題,,為您提供建筑物防雷接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑物防雷接地系統 相關的專業交流討論,,更多建筑物防雷接地系統相關內容請訪問