亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于小電流系統單相接地的問題

    眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,,非接地相電壓升高為線電壓,,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響

  • 低壓系統單相接地短路電流問題

    工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,1600kVA,,6%,,然后是一段低壓電纜4x35,長度106米,,正序阻抗0.669+0.08j,,零序1.0637+0.2032j,電纜線路參數來自ETAP,,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上,。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,并考慮1.5倍電阻,,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,,不知道哪一個是正確的,?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,都與ETAP計算結果不符,,請大佬解答一下謝謝

  • 電力系統單相接地遇到的問題

    電力系統單相接地遇到的問題

    10.19日05:45 變電站電容補償裝置C相(室外電容PT下方,,電容器上方的)保險絲燒斷,并著火,,同時,,變壓器低壓側各個裝置報接地故障,監控后臺報接地故障,。主變低壓側出線Uc顯示為0,。之后檢查電容器燒壞了11:35 另一個電容補償合閘我知道接地后,接地電流很大,,為什么只有C相電容保險燒斷,?是因?yàn)殡娙萜鲹舸?dǎo)致的嗎?電容燒斷后,,為什么持續了兩個多小時(08.45),,就恢復正常,而不是燒斷后等其他電容補償投入恢復正常,?

  • 小接地系統的單相接地電流問題

    對于中性點不接地系統,,單相接地電流實際是線路的對地電容電流,。常用公式為I=0.1Ue*L請問,,如線路為3跟并聯,該電流應為多少,?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教,。

  • 小電流接地系統單相接地故障處理

    寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),,而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,,一般10 kV,、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制,。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,,故障相對地電壓降低,,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,,對地電壓一相降低,另兩相電壓不變,,線電壓指示則會降低,。 用變壓器對空載母線合閘充電時,斷路器三相合閘不同期,,三相對地電容不平衡,,使中性點發生位移,三相電壓不對稱,,報出接地信號,。 區分依據:這種情況在操作時發生,只要檢查母線及連接設備無異常,,即可判定,。投入一條線路或投入一臺所用變,接地信號即可消失,。

  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,,以35kV輸電線為骨架,,以10kV配電線為網絡,,以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,,輸配電線路不長,,對地電容較小,因此,,屬于小接地電流系統,。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,,接地電容電流比負載電流小得多,,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電,。因此,,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,,對絕緣造成

  • 大家看下是單相接地嗎 ?

    三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?

  • 10KV不接地系統發生單相接地問題

    10KV不接地系統發生單相接地時,,為何三相之間的線電壓仍不變?請各位大俠賜教,!

  • 小電流接地系統單相接地故障判斷和處理

    1 系統接地的特點 電力系統按接地處理方式可分為大電流接地系統(包括直接接地,,電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,,單相接地是一種常見的臨時性故障,多發生在潮濕,、多雨天氣,。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,,非故障兩相的相電壓升高,,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,,系統可運行1~2h,,這也是小電流接地系統的最大優點。但是若發生單相接地故障時電網長期運行,,因非故障的兩相對地電壓升高 31/2倍,,可能

  • 求教,!關于單相接地系統的序網絡和向量圖,?

    求教,!關于單相接地系統的序網絡和向量圖?

    單位要進行考試,,出的題中有以下此題,,望哪位大蝦能夠出手相教,小弟不勝感激,。

  • 關于多電源系統的單相接地電流及保護配置的問題求助

    關于多電源系統的單相接地電流及保護配置的問題求助

    小弟在設計中遇到了一些問題:兩臺發電機并列運行,,每臺發電機中性點經電阻接地,電阻是按照100A來選擇的,,單相接地時系統提供的電容電流為50A,,問題一:當#2發電機出口C相單相接地,求零序電流互感器1和2采集到的電流近似值,。問題二:兩臺發電機零序電流整定值為3A(一次值),,0.5S跳機。當#2發電機出口C相單相接地時,,保護能否正確選擇動作,?問題三:如果無法區分2#發電機的區內區外故障,如何配置保護呢,?歡迎討論,,在線等,萬分感謝,。

  • 麻煩詳解小電流系統單相接地故障(越詳細越好)

    包括電壓,、電流的變化,電容電流的流向,,故障點電流的計算,,尤其是那個向量圖,雖然查了書,,但是還是不懂,,腦子愚笨,希望大家能圖文解答,,相信同樣有許多新手想知道這個答案,,期待大家的幫忙

  • 不接地系統單相接地電流如何計算,?

    現有一工程,,需要在用戶的進線端加裝單相接地保護裝置,請教一下各位大俠,這個零序電流怎么整定,?跟系統的電纜長度有關系嗎,?跟用戶端的設備數量有關系嗎?希望大家都說說自己的想法,,謝謝!

  • 低壓出線電纜單相接地,,怎么辦

    小區內一臺美變,新投運,。其中一路出線,,鋁芯4*240電纜,100米,,全程地埋,,設計帶90戶住宅(現只入住十幾戶),均為單相負荷,。因戶外分接箱內接觸不良打火引起弧光短路,,導致B相擊穿。因更換成本太高,,主要是路面已全部硬化,,不方便施工。所以我想,,能不能用B相電纜跟零線互換,?反正負荷全是單相,就當是N線做重復接地了,,各位認為可否,?

  • 單相接地故障是否合環操作

    某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),,此系統為直接接地系統,;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統);35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),,此系統為不接地系統,;10kV系統為單母線分段系統,母聯開關分裂運行,;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,,10kV系統母聯是否能合環運行?求高手指點指點,?,??,?

  • 小接地系統發生單相接問題

    今天看到一判斷題為:“小接地系統發生單相接地時,,故障相電壓為0,,非故障相電壓上升為線電壓?!鼻懊婀收舷嚯妷簽?我能理解,,但非故障相電壓上升為線電壓,我有點不理解,,相電壓為對中性線的電壓,,難道此時中性線的電壓為接地相的電壓?另零序電壓我也有點不理解,,我找了一些資料只說有零序電壓產生,,沒有給出零序電壓的定義!煩請各位前輩給我指點一下,!謝謝,!我是剛轉行自學電力的,所以有很多不怎么明白的地方,!呵呵,!

  • 請教大家一個關于10KV單相接地的問題

    大家都知道,當10KV供電系統發生單相接地故障時,,可允許暫時運行2小時,。但必須同時通過系統中裝設的單相接地保護或絕緣監察裝置發出報警信號或指示。現在我想請教一下各位高手,,如果線路發生單相接地故障時,,如果在2小時內不能自動恢復,請問如何確定故障接地點呢,?請大家不吝賜教,。

  • 單相接地---填加內容拉

    三相380V的電源,相線與零線的電壓只有150V左右!除了負載不平衡原因之外,還有其他什么因素? 請指教? 相間電壓是380V,相線與地線間電壓是220V,負載我不臺清楚! 有三相和單相的!就是用電表量相線與零線的電壓只有150V!我很困惑!不知啥原因!------從別的地方摘錄的。我個人判斷,,是零線斷了,。但,三相負載比較平衡,,所以,,相與地線電壓220V,相間為380V,。他測的,,相線與零線的電壓只有150V,是不是,,B相線與零線,,再與C相線 相連。B相與C相總的電壓為380V,B相相線與零線的電壓,,就看,,B相與C相之間的負載,比例了 ,?,??,?,?----------------------我希望大家分析,一:就只有A相相線與零線電壓為150V,。 二:A相,B相與零線電壓為150V(是否存在,?,??,,還是A相與B相的和該為380V) 三:A,。B。C相與零線電壓均為150V,,是否可能,??,?

  • 低壓單相接地為何不跳閘?

    如題,我單位施工工地上有臺400KVA變壓器,有次電工反映說零線帶電.經查,一臺臨時電源柜單相接地,導致變壓器零線對地電壓升為220V,其他兩相對地電壓升為380V即線電壓.這是不是說明零線接地不良?工地施工用電三相不可能平衡,可平時三相電壓平衡.說明零線起到了強制中性點電壓為零的作用,即接地良好. 請各位老師不吝賜教.

點擊加載更多

系統單相接地

系統單相接地專題,,為您提供系統單相接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與系統單相接地 相關的專業交流討論,,更多系統單相接地相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度