中性點不接地系統單相接地選線方法的研究
在10kv和35kv中性點不直接接地系統中,如果我計算出來的單相接地時的電容電流是90安,是不是要依據這個數據來選擇零序電流互感器的變比,?
中性點不接地系統單相接地保護的分析
基于TMS320F2812中性點不接地系統單相接地故障檢測裝置的設計
中性點不接地系統單相接地故障定位新方法
包括電壓,、電流的變化,,電容電流的流向,故障點電流的計算,,等等能不能以教學的圖解方法講一講,?看了書,但是還是不明白,,尤其那個向量圖,,麻煩各位!,!
眾所周知,,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,,想問一下大家,,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
我在網上看到有說因為中性點不接地系統中發生單相接地故障時,流過故障線路始端的零序電流是電容電流,所以零序電流超前零序電壓90°,。也有說“非故障線路的零序電流超前零序電壓90°(即電容電流的實際方向為由母線流向線路),;故障線路的零序電流為全系統非故障元件對地電容電流之總和,零序電流滯后零序電壓90°”,,請問到底誰是對的,?我做了一個仿真 跟第一種說法吻合,但是大多數說法都是認為是第二種,。求解,?最好說明是故障點到電源側,還是故障點到負荷側,,兩個地方的不一樣,,都解釋一下,感謝,。在線等....
對于中性點不接地系統,,單相接地電流實際是線路的對地電容電流,。常用公式為I=0.1Ue*L請問,如線路為3跟并聯,,該電流應為多少,?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教,。
寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),,而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,,一般10 kV,、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制,。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,,故障相對地電壓降低,,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,,對地電壓一相降低,另兩相電壓不變,,線電壓指示則會降低,。 用變壓器對空載母線合閘充電時,斷路器三相合閘不同期,,三相對地電容不平衡,,使中性點發生位移,三相電壓不對稱,,報出接地信號,。 區分依據:這種情況在操作時發生,只要檢查母線及連接設備無異常,,即可判定,。投入一條線路或投入一臺所用變,接地信號即可消失,。
我們10kv系統為中性點不接地系統,,電機為10kv通過開關掛在母線上,如系統發生單相接地,,對運行中的電動機有什么影響,,會不會造成電機三相電流不平衡
如題,,我看好多地方說的不一樣,誰可以幫我詳解啊,,方便的話,,給個圖好嗎,?謝謝!對了,,能講下中性點接地系統,,單相接地時,電壓的變化更好^_^別笑我苯,,貪啊再次謝謝
中性點不接地系統中,單相接地時,中性點的電壓為多少?如何計算出來的?如果是三相不平衡產生的零序電壓,,大小與相電壓一樣,,方向相反,那么大小是如何計算出來的,?
今天看到一判斷題為:“小接地系統發生單相接地時,,故障相電壓為0,非故障相電壓上升為線電壓,?!鼻懊婀收舷嚯妷簽?我能理解,但非故障相電壓上升為線電壓,,我有點不理解,,相電壓為對中性線的電壓,難道此時中性線的電壓為接地相的電壓,?另零序電壓我也有點不理解,,我找了一些資料只說有零序電壓產生,沒有給出零序電壓的定義,!煩請各位前輩給我指點一下,!謝謝!我是剛轉行自學電力的,,所以有很多不怎么明白的地方,!呵呵!
在6KV中性點不接地系統中,,電纜出線配置CT是按照AC兩相配還是ABC三相都配上?。空f明一下,,出現電纜上都帶有零序互感器的
中性點不接地系統的鐵磁諧振
10KV不接地系統發生單相接地時,,為何三相之間的線電壓仍不變?請各位大俠賜教,!
1 系統接地的特點 電力系統按接地處理方式可分為大電流接地系統(包括直接接地,,電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,,單相接地是一種常見的臨時性故障,,多發生在潮濕、多雨天氣,。發生單相接地后,,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,,但線電壓卻依然對稱,,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h,,這也是小電流接地系統的最大優點,。但是若發生單相接地故障時電網長期運行,因非故障的兩相對地電壓升高 31/2倍,,可能
單位要進行考試,,出的題中有以下此題,,望哪位大蝦能夠出手相教,小弟不勝感激,。
中性點接地系統單相接地
中性點接地系統單相接地專題,,為您提供中性點接地系統單相接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點接地系統單相接地 相關的專業交流討論,,更多中性點接地系統單相接地相關內容請訪問